发表于 2022-11-4 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑是昨晚家里影音服务器的,打算加装一块显卡来解码,目前暂定1650s/丽台p2200选,后期可能选择30/40系;
于是想测试一下目前的功耗,顺便也把电源换了,以免未来电源功率不够用。

配置
CPU:i5-9600k
主板:华擎Z390 Extreme4
显卡:核显
电源:安钛克 HCG850 Gold
机箱:24盘位服务器机箱(国鑫RM4124-670-HSE,带Expander背板)
硬盘:14T硬盘*20个
Raid/HBA卡(均IT模式):
* LSI 9217-8i(SAS2308)
* LSI 9364-8i(SAS3108)
* 联想 430-8i(SAS3408)

以下是测试情况:

测试一:
* 所有配件通电;
* 硬盘:通电启动20个;

启动瞬时功耗400-450W,进入系统后稳定在230W

情况二:
* 所有配件通电;
* 所有硬盘不通电启动,仅通电系统盘

启动瞬时功耗70-80W,进入系统后稳定在100W


测试三:
* 所有配件通电;
* 硬盘:仅通电启动1个;

启动瞬时功耗90-100W,进入系统后稳定在100-110W


以上测试均把3张HBA卡轮换,得出的功耗数据和上面的均差不多。

大致能得出一些结果:
1.单个硬盘的瞬时功率大概在20W,稳定进入系统后功率在5-10W(与官方的Datasheet一致)
2.根据我测试的数据,我的配置搭配那3张Raid/HBA卡没有硬盘顺序启动功能;


关于第2点的原因,不得其解,疑问点:
1.按产品新旧的话,SAS3108/3408也不像SAS2308那么旧,也支持nvme,应该没可能没这个功能;
2.不知道是否与IT模式(直通模式)有关系,因为也没有刷IR模式的经验不敢尝试。


希望有这方面的dalao解答一下。

 楼主| 发表于 2022-11-4 16:35 | 显示全部楼层
awpak78 发表于 2022-11-4 16:24
更新固件了吗,会在BIOS里进HBA卡设置吗

更新固件?MegaRAID Storage Manager吗,这个还没试过,可以尝试一下,感觉和固件关系不大
 楼主| 发表于 2022-11-4 16:36 | 显示全部楼层
BHlt 发表于 2022-11-4 16:32
什么系统?我用的truenas scale用了三张2308,开机的时候能听出来每个硬盘依次启动的声音......难道这不算 ...

我的是win10 专业版,还是以功耗数据为准吧
 楼主| 发表于 2022-11-4 18:17 | 显示全部楼层
wxlg1117 发表于 2022-11-4 17:02
LSI卡一般都默认Spinup开启的啊,默认是Spin Up Delay 2 second,Spin Up Drive Count 4.

你试试用storcli之 ...

谢谢回复,我用LSI 9364-8i(SAS3108)进入BIOS里面就看到默认就是硬盘时间间隔就是默认12,硬盘数量是2,我改成间隔15s,数量5,然后关机重新开机依然是20个硬盘的峰值功耗
 楼主| 发表于 2022-11-4 18:18 | 显示全部楼层
saiyaman5 发表于 2022-11-4 18:03
230W, 7x24运行也很耗电了

肯定的,毕竟20个硬盘
 楼主| 发表于 2022-11-4 18:20 | 显示全部楼层
bxhomd 发表于 2022-11-4 16:54
我原来想法是在旁边再开一台机器(板载atom CPU的机器,只需要插24P),这台机器的电源接口就解放了。 ...

不是很理解您表达的内容,这台机器的电源接口解放之后的目的是什么?
 楼主| 发表于 2022-11-4 18:22 | 显示全部楼层
awpak78 发表于 2022-11-4 16:43
固件不是管理软件!

你要是买来就没动过,盲猜连EFI都不支持的远古版本,能让你开机就不错了

我明白MSM是管理软件,其实我想表达的是,用MSM来更新固件
 楼主| 发表于 2022-11-4 21:29 | 显示全部楼层
bxhomd 发表于 2022-11-4 18:51
我是指20个硬盘对一个电源还是有点压力。上两个电源,本机一个,旁边一个 ...

其实还好,单个机械硬盘的典型启动用到12V 2A,而HCG850 +12V是最大70A,这个足够了,目前我瞬时功耗是400W左右,电源+12V是840W,预留两倍算是充足
 楼主| 发表于 2022-11-4 21:32 | 显示全部楼层
bxhomd 发表于 2022-11-4 18:51
我是指20个硬盘对一个电源还是有点压力。上两个电源,本机一个,旁边一个 ...

另外如果是双电源启动一台主机的话,没必要再开一台机器,有单独的配件卖,tb“24pin双电源"

123.jpg
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:14 | 显示全部楼层
ts02147823 发表于 2023-10-8 15:32
LZ最后解决了嘛

看了很多文章感觉都没很清楚,有Staggered Spinup和PUIS,这感觉目标一样,但实现过程又不 ...

根据我的测试(调整HBA卡的BIOS)和环境(win10 企业版)。,目前没解决这个顺序启动的问题;
目前的方法是直接用HCG850电源(预留2倍容量,i5-9600k+20个硬盘总瞬时功耗大概是400-450W,)

后来我硬件升级也没出现问题(i5-12600k+HDD*24+GTX1650S)

根据其他坛友的回复,有这几个因素没测试
1.系统;truenas scale+2308可以顺序启动(3#
2.expander背板不支持顺序启动;这个我没测试过,待验证
3.HBA卡与硬盘需开启PUIS功能(19#
 楼主| 发表于 2023-10-11 09:35 | 显示全部楼层
ts02147823 发表于 2023-10-9 15:00
谢谢,我打算上个1000w了,估算了一下5v带20块应该是很充足了

只是还在纠结要选5v 20a 150w 还是 5v 25a ...

①5v的20a和5v的25a差不多吧,3.5的硬盘都是12v驱动电机+5v驱动电路,所以基本不会超。

②接盘数量,我是国鑫服务器的机箱,一条sata供电线(1分2)借2条背板,一共6条背板。
有点好奇如果你用普通的ATX机箱,怎么解决散热、共振和空间问题。现在的服务器机箱不贵,买点4040铝材弄一个架子(很简单)