最近新装了Nas,用了益衡7145B,声音简直起飞。老婆半夜起来听到机器轰鸣声,还以为在烧水。
因为噪音的问题,我特意做了实验,把除了电源之外的风扇都拔了,声音依旧;只把电源里面的风扇拔了,立马就安静了。
由此开启了7145B 静音改造之旅


一开始上网查,好多人说换了建准磁悬浮风扇降低转速就好了。 考虑到在高负载下可能压不住,因此没有选此方案。
更多搜索之后,发现有温控调压+建准风扇的方案。我选了这个方案

接下来学习了一下建准4020风扇的规格参数,考虑到能调压,就选了最强的型号。
为了避开翻新货,选了官网当前最新的型号MF40201VX,同时在淘宝多家下单购买了3个风扇。

3个风扇有一个假货,风量特小。 另外两个不像假货,但是转起来有点震动,最后留下了震动小的那个

IMGP6543.JPG
与此同时淘宝搜“3线风扇温控调速器”, 找最便宜的买,长这个样子:

S20813-19462410.jpg

改装效果如下
IMGP6538.JPG

温度探头可以用一个螺丝固定上去
IMGP6540.JPG

按照调压模块说明书调好参数之后, 电源风扇声音的确小很多了。 设置过程如下:
S20814-11343999.jpg
首先先拔掉温度传感器
测量待机状态下电源的温度,我这边大约是45度。
长按按键进入慢闪状态设置Tu为40度。
再长按按键进入快闪状态,设置Td为40度,这样在80度的时候风扇会全速转动。
继续按保存返回。

接下来设置转速: 待机状态下 通过 单击和双击调整风扇电压,调整到可以接受的噪音,等待20s自动保存配置
最后插上温度传感器就完成配置了。

然而故事并没有这样结束,建准这个风扇会震动,跟电源壳一起共振声音会放大。 只有很低的转速才会减轻。 在温控的作用下,风扇时快时慢,只要快起来就嗡嗡的响。

这样过了好几天,有点忍不了,寻思着拿原装风扇会不会效果好点。结果非常令人欣喜,低压下没有震动,非常静音

原装风扇接口不太一样需要转接:

IMGP6545.JPG


益衡7145B 静音改造就此完工,整机非常静音,只有走近了才能听到轻微的呼呼风声和磁盘读写的咔咔声

改造方案总结为:原装风扇 + 温控调压模块

改造需谨慎,本文仅供参考,请结合自己实际情况考量

发表于 2022-8-13 22:13 | 显示全部楼层
手上也有一个,去年用了个把月,深夜就它声音大就吃灰了,买的时候可以改猫头鹰+100
 楼主| 发表于 2022-8-13 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
LeonChen 发表于 2022-8-13 22:13
手上也有一个,去年用了个把月,深夜就它声音大就吃灰了,买的时候可以改猫头鹰+100 ...

100太多了,要不是白买一个建准,我这个成本才10块
发表于 2022-8-13 22:45 | 显示全部楼层
我也有这种flex电源 风扇的确吵,我直接拔了,到现在都没炸 哈哈
发表于 2022-8-13 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
基本上所有的1U电源都有那种讨厌的声音,就是4020风扇发出来的,猫头鹰没试过,我猜过2000一样会有声音,所以楼主的温控降压很实用,回头把ms04的电源也加一套
发表于 2022-8-14 00:43 | 显示全部楼层
温控调压的关键字有吗?
发表于 2022-8-14 06:40 来自手机 | 显示全部楼层
直接扯出线接红黑是5v,或者黄黑7v
发表于 2022-8-14 07:37 | 显示全部楼层
sexzero 发表于 2022-8-13 22:45
我也有这种flex电源 风扇的确吵,我直接拔了,到现在都没炸 哈哈

可能你只是负载小,温度还在可控范围;又可能是你的风道整体不错,能辅助散热。但仔细检测很重要,安全无小事。
说到底还是把这些机器放合适的地方。
发表于 2022-8-14 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
拉侧旋 发表于 2022-8-14 06:40
直接扯出线接红黑是5v,或者黄黑7v

黄红是7
发表于 2022-8-14 10:23 | 显示全部楼层
我的益衡7025B基本没声音,带的J4105加3块硬盘。但是机箱只能尾部装一个6cm风扇,不装风扇的话硬盘经常掉盘。主板又只有3pin的接口,试过好几个风扇的噪音都大的不行。为了降低转速买了根降速线,用了没两天竟然起火了,还好发现的快没烧坏别的东西。
 楼主| 发表于 2022-8-14 11:53 | 显示全部楼层
sexzero 发表于 2022-8-13 22:45
我也有这种flex电源 风扇的确吵,我直接拔了,到现在都没炸 哈哈

我是不敢这样的
 楼主| 发表于 2022-8-14 11:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 gt945 于 2022-8-14 11:56 编辑
WHOISCHARLIE 发表于 2022-8-14 00:43
温控调压的关键字有吗?


已经加到主贴,并更新了配置方法和过程
 楼主| 发表于 2022-8-14 11:55 | 显示全部楼层

你的意思是让风扇跑在固定电压下面吗?
这样风扇就一个转速,不能随着负载变化了
 楼主| 发表于 2022-8-14 11:56 | 显示全部楼层
wrlx 发表于 2022-8-14 10:23
我的益衡7025B基本没声音,带的J4105加3块硬盘。但是机箱只能尾部装一个6cm风扇,不装风扇的话硬盘经常掉盘 ...

是减速线导致起火的吗?
发表于 2022-8-14 12:54 | 显示全部楼层
gt945 发表于 2022-8-14 11:56
是减速线导致起火的吗?

减速线是个电阻,会发热的
发表于 2022-8-14 13:18 | 显示全部楼层
gt945 发表于 2022-8-14 11:56
是减速线导致起火的吗?

是的,降速线就是加了个电阻,电阻增大发热也就变大了。
发表于 2022-8-14 13:21 | 显示全部楼层
不行就买改装好的1u电源 我几台nas都是用的1u
噪音海行 能接受
发表于 2022-8-14 17:02 | 显示全部楼层
长期使用的话,不如买个4cm的猫扇,一次性解决问题
发表于 2022-8-14 19:10 | 显示全部楼层
直接换个nmb mat 4cm完事了
发表于 2022-8-14 19:35 | 显示全部楼层
你把之前的风扇正极电源线剪断,串一个可调电阻,把风速降下来也一样~
发表于 2022-8-14 20:37 | 显示全部楼层
收藏。如果是我可能插根减速线完事。但感觉还是LZ的温控方案更靠谱。
 楼主| 发表于 2022-8-15 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
魔语者 发表于 2022-8-14 19:35
你把之前的风扇正极电源线剪断,串一个可调电阻,把风速降下来也一样~

这方案前面有人说起火了
发表于 2022-8-15 16:44 | 显示全部楼层
gt945 发表于 2022-8-15 11:20
这方案前面有人说起火了

可调电阻起什么火,起火的是那种水泥电阻~