找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 7176|回复: 10

[网络] 群晖万兆网卡掉线

[复制链接]
发表于 2023-3-19 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统:群晖6.23
万兆网卡:Mellanox MCX311A-XCAT CX311A ConnectX-3,手动设置MTU为9000。

通过万兆网卡拷贝传输数据或者iPerf3测试,数据传输吞吐量一大就掉线,看不到万兆网卡了,重启后网卡又恢复了。

请问这是网卡有问题还是系统设置的原因,谢谢~

33333_调整大小.jpg

11111_调整大小.jpg

22222_调整大小.jpg
发表于 2023-3-19 19:56 | 显示全部楼层
大概率网卡过热
发表于 2023-3-19 20:08 | 显示全部楼层
万兆网卡非常热,所有不带主动散热设计都是在服务器机箱利用风道散热的,个人用要加装风扇
 楼主| 发表于 2023-3-19 20:13 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复~

但是同样的卡在Windows下面使用又不会出现掉线的情况,不过摸起来确实比较热。
发表于 2023-3-19 21:22 | 显示全部楼层
看着好简陋呀。。。
发表于 2023-3-19 21:47 | 显示全部楼层
之前windows跟群晖都用这个牌子的万兆,便宜但是特备不稳定,windows也经常蓝屏,换成intel的就好了
发表于 2023-3-19 23:40 | 显示全部楼层
应该不至于过热,这个卡温度非常低,我是同型号双口的,吞吐测试时摸着也就温热而已。
发表于 2023-3-19 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
不是原装的吧 我原装没这个问题
发表于 2023-3-20 00:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 brucelee1126 于 2023-3-20 00:27 编辑

如果在win上没问题,那检查一下群晖的风道,能不能吹上网卡,我同款网卡,使用近一年,无异常,而且我是装在pc主板背面的m.2转接出来的pcie上
发表于 2023-3-20 00:57 | 显示全部楼层
基本上是网卡问题 过热保护了 很简单 万兆光纤头都是50-60度 没有主动散热的话 万兆基本上分分钟就过热了 建议装个主动风扇吹吧
发表于 2023-3-20 01:32 来自手机 | 显示全部楼层
就是过热导致的。你在pc机箱里有空气流动,但是nas里没有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们