发表于 2025-1-15 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边的市电电压是240v,ups输出电压是否应该设置为240v避免损耗过大?谢谢
发表于 2025-1-15 16:20 | 显示全部楼层
在线式UPS设哪种都一样,损耗也一样,它是交-直-交模式。
后备式应该只是简单滤波,无法设置输出电压。如果可以设置,麻烦贴下型号,我想去研究下这个怎么实现。
发表于 2025-1-15 17:05 | 显示全部楼层
这么说起来,一些在线式UPS有ECO模式,如果输入240输出220应该就没法启动ECO模式了
个人感觉,这个ECO模式和后备式UPS很像
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:21 | 显示全部楼层
FlyKite 发表于 2025-1-15 17:05
这么说起来,一些在线式UPS有ECO模式,如果输入240输出220应该就没法启动ECO模式了
个人感觉,这个ECO模式 ...

对的,今天打客服电话问了,说要输出电压差不多才能启动ECO模式
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:22 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2025-1-15 16:20
在线式UPS设哪种都一样,损耗也一样,它是交-直-交模式。
后备式应该只是简单滤波,无法设置输出电压。如果 ...

在线式的有个绿色模式,工作类似为后备式
发表于 2025-1-15 19:30 | 显示全部楼层
国家电网的电量是真足啊,我这个小县城电压一直是237~239v
 楼主| 发表于 2025-1-15 20:19 | 显示全部楼层
毛毛叉 发表于 2025-1-15 19:30
国家电网的电量是真足啊,我这个小县城电压一直是237~239v

这电压对设备是否有害?
发表于 2025-1-15 20:34 | 显示全部楼层
yosut 发表于 2025-1-15 20:19
这电压对设备是否有害?

目前没有,我们小区至少持续9年了。
其实标称电压都有冗余量的,放心用。
发表于 2025-1-15 21:16 | 显示全部楼层
yosut 发表于 2025-1-15 19:22
在线式的有个绿色模式,工作类似为后备式

那应该是不可调的,绿色模式不进行逆变。