家里有 三个海康摄像头和2个吸顶ap。  用的是 明纬 12v开关电源集中供电。  

其中 AP到 12v dc电源距离大概 10米。

如果电源输出 正好12v。 那么在连接AP测网速的时候,功率上来后,会导致压降。从而致使AP自动重启。

调成12.5v输出,大部分场景不会重启了。但看后台管理,偶尔也会重启,另一个离电源近的AP就不会重启。

请问有没有知道的大佬,像TPLINK的AP 能支持多少范围电压波动呢,  我调成 12.8V输出。会烧坏AP吗



海康摄像头支持 12v  正负 25%的电压波动,也就是9v-15v 。都能正常工作。


为啥不用POE ?  我感觉POE电源效率没有明纬的高。 且POE供电,不管是摄像头还是AP,功率好像都要高点。

发表于 2024-9-25 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
理论上不可能是用的钽电容,按常见的电路设计余量,13.5v~14v以内都可安全使用
发表于 2024-9-25 09:46 | 显示全部楼层
这个电源线越长,压降越大,另外带负载和空载的电压也不一样,建议不要以电源处为基准,分别测一下每个点的电压。
发表于 2024-9-25 09:51 | 显示全部楼层
POE电压高,电流小,P=I2R,降低电流可以指数级降低线损。但是DC-DC因为开关损耗的原因,设备端的功率损耗增加,但是比起不稳定这点功耗损失不算什么。
发表于 2024-9-25 09:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 dcl2009 于 2024-9-25 09:53 编辑

放心大胆的调吧,我长期13.5v给tp路由器供电,没啥问题,开关电源冗余百分之二十基本不会出问题

实在不放心可以一点一点的往上调

或者买个自动升降压模块给钉子户用
 楼主| 发表于 2024-9-25 09:59 | 显示全部楼层
hu2851 发表于 2024-9-25 09:46
这个电源线越长,压降越大,另外带负载和空载的电压也不一样,建议不要以电源处为基准,分别测一下每个点的 ...

我就是测了 最远的一个AP。空载电压 12.5V,接上AP后,测网速时,带负载时压降到11v多。

所以想把电压再调高点的。防止重启
发表于 2024-9-25 10:01 | 显示全部楼层
eval 发表于 2024-9-25 09:59
我就是测了 最远的一个AP。空载电压 12.5V,接上AP后,测网速时,带负载时压降到11v多。

所以想把电压再 ...

你也得测一下距离电源最近的是多少V
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:02 | 显示全部楼层
dcl2009 发表于 2024-9-25 09:52
放心大胆的调吧,我长期13.5v给tp路由器供电,没啥问题,开关电源冗余百分之二十基本不会出问题

实在不放 ...

13.5 基本就是上浮了 12%的电压  那我就放心了,准备调到 12.8v 试试
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:05 | 显示全部楼层
hu2851 发表于 2024-9-25 10:01
你也得测一下距离电源最近的是多少V

距离电源最近的也是 12.5V   我用的0.75的 rvv铜线。 10米 空载,几乎没有压降。但是带了负载的话  压降还是明显的
发表于 2024-9-25 10:14 | 显示全部楼层
带了负载压降大也正常。
不过最好不要让电源满载或者接近满载工作。
俺的集中供电用的12V 460W的光宝的铁壳电源,还是蛮稳定的。
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:19 | 显示全部楼层
hu2851 发表于 2024-9-25 10:14
带了负载压降大也正常。
不过最好不要让电源满载或者接近满载工作。
俺的集中供电用的12V 460W的光宝的铁壳 ...

电源不会满载的。 我这个是  100w的电源。 三个摄像头 + 2个AP 。撑死50瓦
发表于 2024-9-25 10:20 | 显示全部楼层
eval 发表于 2024-9-25 10:05
距离电源最近的也是 12.5V   我用的0.75的 rvv铜线。 10米 空载,几乎没有压降。但是带了负载的话  压降 ...

你说的这个距离0.75mm2的线2A的情况下压降差不多就是1V。
 楼主| 发表于 2024-9-25 10:30 | 显示全部楼层
artistxx 发表于 2024-9-25 10:20
你说的这个距离0.75mm2的线2A的情况下压降差不多就是1V。

嗯  这吸顶AP  11v的电压,就重启了,有点捞
发表于 2024-9-25 10:55 | 显示全部楼层
这种场景还是POE比较合适一点。
发表于 2024-9-25 11:37 | 显示全部楼层
一般来说标准超五网线你考虑10米降压1v
发表于 2024-9-25 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
12v供电线径也不说
你用4平和0.75应该不一样
一般给个13V都没问题
发表于 2024-9-25 12:42 | 显示全部楼层
感觉还是用poe供电靠谱点,因为标准poe输出电压是44-57V,而非标poe才是12v。

123930.png
发表于 2024-9-25 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
不考虑线损,10%耐压完全没问题,考虑线损你可以补偿3%-5%。但是感觉AP最好别集中供电,AP一般距离都有点远……
发表于 2024-9-25 14:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 lee_jiunn 于 2024-9-25 14:53 编辑

以前搞过12v集中供电,首先线径要稍微大点,一般摄像头最好1平以上的线,不要超过50米,如果距离在大,线径还要加大点,不然低压直流电压降太大,AP耗电量肯定比摄像头大,我估计距离大点要2平方的线,再就是要调高电压,你的电压有点保守,我以前很多时候都直接上14v,12的设备只要别超14V,我没见过出事的,包括我的硬盘录像机都没事。


现在能上poe尽量上poe,实在设备没有poe,就用POE分离器,POE 交换机供电,在设备端分离出12V给设备供电
 楼主| 发表于 2024-9-25 17:22 | 显示全部楼层
lee_jiunn 发表于 2024-9-25 14:50
以前搞过12v集中供电,首先线径要稍微大点,一般摄像头最好1平以上的线,不要超过50米,如果距离在大,线径 ...

1平。。我都是0.75线径的rvv线。最远的一个摄像头15米。

前门的两个2摄像头,我只放了一路 6类线。 怕是不能POE了。 我用了分线器。把6类分成了2个5类来用。
 楼主| 发表于 2024-9-25 17:27 | 显示全部楼层
c2h6o 发表于 2024-9-25 10:55
这种场景还是POE比较合适一点。

POE 估计会比 DC集中供电,多10瓦功耗
发表于 2024-9-25 18:00 | 显示全部楼层
设备的额定电压12V,DC电源出来也是12V,但是随着距离变长导线的电阻也会导致压降,尤其是AP这种设备,即便你调节电源的输出,也未必你能保证远距离的供电达标,尤其5V或者12V这种低电压,调的电压过高还会减少近距离设备的寿命!之前我遇到一个类似问题,客户要求把现有的摄像头(网线连接摄像头),更换成DC5V的云台摄像头,想着为了省力,就把6类网线里面的4芯一并连,另外4芯再一并联,直接用5V40A的电源供电,结果只有离电源几米的那个摄像头工作正常,其余的摄像头都是黄灯(正常工作应该是绿灯),最后的解决方法就是摄像头端换成POE转5V的模块,几个摄像头汇聚到机柜的几根网线插到POE交换机上,这样才能保值设备的供电!还有就是AP,要不POE供电,要不就是直接220V到AP旁边,在插上220V转12V的电源,否则AP供电不足就会重启、掉线、或者只能发射2.4G,无法工作在5G频段!
发表于 2024-9-25 20:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 binne 于 2024-9-25 20:38 编辑

1平方 铜线电阻 17.5ohm/km, 10米的铜线,跑1安培电流,一来一回 ,压降0.35V
用12.5V供电,合适。


还有AP啊,这玩意12v要跑3安培以上了。 用13V吧
发表于 2024-9-25 21:02 | 显示全部楼层
不差钱就在摄像头附近上个自动升降压模块~
发表于 2024-9-25 21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 lee_jiunn 于 2024-9-25 21:12 编辑
eval 发表于 2024-9-25 17:22
1平。。我都是0.75线径的rvv线。最远的一个摄像头15米。

前门的两个2摄像头,我只放了一路 6类线。 怕是 ...


1.0.75和一平以上差很多,不是一点半点的差距,特别是在低电压的情况下,那是一倍以上的电流压降差距,如果是非标线差的更多
2.六类线分成两个并不是5类,
3.poe12v分离器不是只能给一个设备供电,也可以给数个设备供电,还可以用交换机。
4.poe多10w可能只是峰值功耗,实际可能会小一些,poe部署更方便
发表于 2024-9-26 08:53 | 显示全部楼层
eval 发表于 2024-9-25 17:27
POE 估计会比 DC集中供电,多10瓦功耗

POE的线路损耗比你这个小很多,电源那边基本没有其他损耗,直接就是53V的电源输出,设备这边除非设备不支持POE需要额外变压,否则变压效率跟12V变压成芯片工作电压也差不多。所以综合看谁损耗大还不一定呢。
 楼主| 发表于 2024-9-26 13:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 eval 于 2024-9-26 14:09 编辑
c2h6o 发表于 2024-9-26 08:53
POE的线路损耗比你这个小很多,电源那边基本没有其他损耗,直接就是53V的电源输出,设备这边除非设备不支 ...


POE确实线损小,我要门口能再加一路 网线,我就考虑poe了
发表于 2024-9-26 14:20 | 显示全部楼层
12V的电路,供电电路输入端耐压至少是16V以上,12V供电芯片耐压至少有24V,电容的耐压等级,6.3V 10V 16V 25V 35V这样上去的
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:31 | 显示全部楼层
fengpc 发表于 2024-9-26 14:20
12V的电路,供电电路输入端耐压至少是16V以上,12V供电芯片耐压至少有24V,电容的耐压等级,6.3V 10V 16V 2 ...

真的吗
发表于 2024-9-27 16:49 | 显示全部楼层

真,拆开看就知道了.