| 本帖最后由 mdk2000 于 2025-4-15 01:00 编辑 
 (2025.4.15更新)
 
 经过各种测试各种ab研究,最终发现是5米100g dac的问题
 
 5米dac自己手上只有万兆通和jtcom的
 
 3米的就完全没这个问题,我猜测这台交换机接5米100g dac是有问题的
 
 威联通兼容列表里100g dac最长只有1.5米
 
 推荐用多模光模,一个模块实测交换机会增加2.5w-3w功耗,而且发热巨大,要有心理准备
 
 2手的建议买Finisar FTLC9558REPM,咸鱼100左右
 
 全新的可以买万兆通,当前190左右
 
 都是威联通兼容列表里面的
 
 ---------------------------------------------------------
 
 2025.4.6更新
 今天更新最新固件QSW-M7308R-FW.v4.1.0_S20250224_424609
 
 好消息!之前的bug解决了,可以开机,可以重启
 
 噩梦级坏消息
 
 再也登录不上管理页面,一直提示Network Error
 变成傻瓜交换机了,我只想骂人
 
 2种错误
 1.图1的最终变成图2提示Network Error
 2.图1的变图3然后变图2提示Network Error
 
 
   
   
   
 ---------------------------------------------------------
 
 
 100g 4个口插满,25口用了2,全部使用万兆通
 
 具体100口
 光模 x1
 dac x3
 
 25口
 dac 25g x1
 dac 10g x1
 
 今天网页端重启交换机,直接失联
 
 拔电源无效,重置按钮也无解
 
 最终还是发现问题了,只要100g口插有线,就不能重启,不能开机,25口我接了10g dac没影响
 
 100g口全拔了,开完机插满,正常使用
 
 以前是正常的,就今天发现此故障
 
 我打算等最新固件,如果还解决不了只能返修了
 | 
 |