发表于 2025-1-29 19:12 | 显示全部楼层
二楼客厅上方的墙没有加气砖吧,红砖太重了
 楼主| 发表于 2025-1-31 22:34 | 显示全部楼层
svaha1979 发表于 2025-1-29 19:12
二楼客厅上方的墙没有加气砖吧,红砖太重了

都是红砖,有墙的地方下方都有粱
发表于 2025-1-31 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
tyjkx 发表于 2025-1-31 22:34
都是红砖,有墙的地方下方都有粱

按规范应该用加气砖吧
 楼主| 发表于 2025-2-2 18:43 | 显示全部楼层
svaha1979 发表于 2025-1-31 22:59
按规范应该用加气砖吧

规范就是红砖或者空心砖,这是砖混结构。不是框架结构
发表于 2025-2-2 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
tyjkx 发表于 2025-2-2 18:43
规范就是红砖或者空心砖,这是砖混结构。不是框架结构

我的结构工程师给我画的图,梁上的墙都是用的加气砖
发表于 2025-2-4 18:54 | 显示全部楼层
千万别忘了做接地!还有房间电路地线,配电箱相关保护,农村很多人建房忽略这一点的。不知道有没有做接地网,没有的话补上还来得及,不能跟防雷的共用接地网的
 楼主| 发表于 2025-2-4 21:14 | 显示全部楼层
秋天的石头 发表于 2025-2-4 18:54
千万别忘了做接地!还有房间电路地线,配电箱相关保护,农村很多人建房忽略这一点的。不知道有没有做接地网 ...

专门买了接地棒,10平方的线,3*1.5m的镀锌棒
发表于 2025-2-5 10:45 | 显示全部楼层
tyjkx 发表于 2025-2-4 21:14
专门买了接地棒,10平方的线,3*1.5m的镀锌棒

最好铺接地扁钢做接地网埋到地下,效果最好,如果没条件接地棒也能用
 楼主| 发表于 2025-2-5 11:36 | 显示全部楼层
秋天的石头 发表于 2025-2-5 10:45
最好铺接地扁钢做接地网埋到地下,效果最好,如果没条件接地棒也能用

只能接地棒,老家的水电工不是科班出身
发表于 2025-2-8 16:05 | 显示全部楼层
54W,全包了吗?今年也要建房了,我们的占地面积是120平方,可以建地上3层半外加地下室。不晓得要多少钱。
 楼主| 发表于 2025-2-8 17:21 | 显示全部楼层
qin0131 发表于 2025-2-8 16:05
54W,全包了吗?今年也要建房了,我们的占地面积是120平方,可以建地上3层半外加地下室。不晓得要多少钱。 ...

农村不建议搞地下室
发表于 2025-2-10 16:21 | 显示全部楼层
tyjkx 发表于 2025-2-8 17:21
农村不建议搞地下室

我也知道地下室不实用且费钱。但是村里统一规划的,一定要造地下室。没办法
 楼主| 发表于 2025-2-10 16:28 | 显示全部楼层
qin0131 发表于 2025-2-10 16:21
我也知道地下室不实用且费钱。但是村里统一规划的,一定要造地下室。没办法 ...

那假模假样打柱子吧。然后埋起来。。。地下室不搞也不用就是了

不然防水啥的成本太高