发表于 2010-8-20 12:16 | 显示全部楼层
如果体积对你来说不是问题,三个亨利卖那种360厚排并联应该可以胜过RX360,两个国产360打不过一个RX360。 ...
witson 发表于 2010-8-20 01:05


亨利的360需要并联才能搞定国外的360?问题出在哪呢?怎么会有这么大的差距?
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 witson 于 2010-8-20 12:41 编辑

回复 hadeszhang 的帖子

如果你问题的关键是为什么三个国产排才能干掉XSPC 360
结果是一位朋友的实测得来,以安奈美火蝠风扇转速1100转单面吹为准,裸测,压4.2G i7 920(或者930?记不清楚了)。而且前提是水泵要比较够力才好(他当时是双DDC 18W拆机泵串联,都是XSPC上盖,水路中仅CPU冷头和北桥头,一个90度急弯头)。基本上,两个国产排的时候还比XSPC RX360稍弱些,三个基本稳赢。

如果你问题的关键是为什么是并联,那是因为三个冷排串联的话水阻已经不小了,并联有助于减少水阻,当然并联的时候管接头都要一样,管子长度最好也差不多。XS和HKEPC都有过测试,相同的冷排并联效率稍高于串联(如果负载平均水泵也不太弱的话)。

RX360到底为何优胜,我尚未暴力拆解过RX360,不好下结论。看做工是比较好的,但是防锈漆下的玄机不拆真的不知道,拆了也未必知道,呵呵~~
发表于 2010-8-20 16:14 | 显示全部楼层
这一堆东西就不少钱了.....我不玩A卡,不太清楚5870的热量,想来不会比460高吧?(猜的)。
你的选件基本O ...
witson 发表于 2010-8-20 01:47


拜读了大作,很有启发,还有些问题,想请教。
1,        冷排:用XSPC RX480还是Thermochill PA140.3,正在考虑,性能相当的话,考虑固定的问题。有没有专门的外置冷排支架(类似Koolance SHR-1020BK)。
2,        散热风扇:关于14cm的风扇,楼主有推荐的吗?感觉猫头鹰的贵了些。
3,        主板水冷:我的主板是华硕的,一体化水冷大概千元左右。CPU超频后北桥,MOS的发热量很大吗,除了YY,有必要上一体化水冷吗?单独购买的话,价格会低一些,MOS的尺寸可能不一定很适合,安装会有些问题。
4,        水泵:关于D5的接口,如果不上ek top,并且使用原装接口的话,能否直接和水管进行连接(听说D5内径是10,外径14,这样的话用4分管就比较困难)。
注:因为以后可能打算使用双D5的top,所以怕改2分牙后,会出现安装的问题,这个不懂,纯属猜测。

另外,具体的说一下需求,麻烦楼主帮忙分析一下。
我打算上CPU i5 750,显卡 HD5870,主板,三个水冷头,内存,硬盘使用风冷。(主板如果用风冷能压住的话,就用风冷了。)
CPU和显卡适当超频,并且稳定运行的温度不超过50度。
水泵,水箱,冷排外置。(如果可以的话,最好单独配个冷排支架,不必和机箱固定在一起)
静音的问题,可以通过USB和HDMI的延长线解决。(听不见就好)
价格的问题,4000左右,以实用为主,纯YY的东西暂不考虑。
就这么多了。(昨天看了很长时间楼主的帖子,需求也适当做了改善)

发表于 2010-8-20 16:27 | 显示全部楼层
好文章!受益匪浅!!不顶都不行!!!
发表于 2010-8-20 16:30 | 显示全部楼层
lz辛苦了,lz犀利……
发表于 2010-8-20 17:03 | 显示全部楼层
冷排:用XSPC RX480还是Thermochill PA140.3,正在考虑,性能相当的话,考虑固定的问题。有没有专门的外置冷排支架(类似Koolance SHR-1020BK)。

同问
 楼主| 发表于 2010-8-20 20:44 | 显示全部楼层
拜读了大作,很有启发,还有些问题,想请教。
1,        冷排:用XSPC RX480还是Thermochill PA140.3,正在考虑,性能相当的话,考虑固定的问题。有没有专门的外置冷排支架(类似Koolance SHR-1020BK)。
2,        散热风扇:关于14cm的风扇,楼主有推荐的吗?感觉猫头鹰的贵了些。
3,        主板水冷:我的主板是华硕的,一体化水冷大概千元左右。CPU超频后北桥,MOS的发热量很大吗,除了YY,有必要上一体化水冷吗?单独购买的话,价格会低一些,MOS的尺寸可能不一定很适合,安装会有些问题。
4,        水泵:关于D5的接口,如果不上ek top,并且使用原装接口的话,能否直接和水管进行连接(听说D5内径是10,外径14,这样的话用4分管就比较困难)。
注:因为以后可能打算使用双D5的top,所以怕改2分牙后,会出现安装的问题,这个不懂,纯属猜测。

另外,具体的说一下需求,麻烦楼主帮忙分析一下。
我打算上CPU i5 750,显卡 HD5870,主板,三个水冷头,内存,硬盘使用风冷。(主板如果用风冷能压住的话,就用风冷了。)
CPU和显卡适当超频,并且稳定运行的温度不超过50度。
水泵,水箱,冷排外置。(如果可以的话,最好单独配个冷排支架,不必和机箱固定在一起)
静音的问题,可以通过USB和HDMI的延长线解决。(听不见就好)
价格的问题,4000左右,以实用为主,纯YY的东西暂不考虑。
就这么多了。(昨天看了很长时间楼主的帖子,需求也适当做了改善)
xenron 发表于 2010-8-20 16:14


首先感谢你对拙文和在下的欣赏,你的问题回答如下:
1.如果你能接受PA140.3的三分牙(需要自己买三分转两分转接头)和有位置安装14cmx3风扇,我个人会推荐PA140.3,当然,RX480也不弱,而且还要便宜200块左右,但RX480比较长可能安装时的兼容性问题比较多。两者性能差不多,固定方面Koolance都有相应的支架,PA140.3可以用SHR-1120(KL官网只有黑色),RX480可以用SHR-1320BK(KL官网有黑色和银色)。不过,这两款恐怕在国内都不是很好买,货应该比较少。

2. 14cm风扇我用的不多,暂时没有适合厚排的好推荐。冷排上我只用过AVC的一款14cm(型号忘记了),个人认为表现平平。

3.CPU超频后主板发热大不大,这个恐怕要你自己判断别人无法代劳,或许可以先超频试试看,如果感觉风冷无法或者不便解决问题,再考虑水冷不迟。全覆盖水冷的优劣我在拙文中应该说的比较清楚了,至于单独冷头,请报主板型号,如果不是那种可以拆北桥散热片用一个北桥冷头照顾整体的类型,请谨慎考虑是否上独立水冷,以及哪些部件上水哪些部件继续风冷,因为冷头越多,走管越难美观,接头的成本也越高。假设你打算上独立主板水冷而不是全覆盖水冷,南北桥一般问题不大,MOS如果找不到合适的,可能需要定制,亨利那里有些成品,你或许可以参考。实在不行在亨利那里定制的话价格也不算贵,就是周期长点。

4.D5原装上盖就是四分管宝塔,正好兼容四分管内径,自己加上管箍即可。如果你不想投资改装上盖又不喜欢原装上盖的接头,在亨利那里买D5,可以免费把原装接头改为两分牙螺孔,这样就可以上标准两分牙接头。上双D5 TOP不是问题,当你上双D5 TOP的时候,必须拆掉原装上盖的。不明白的话,请参考EK双D5串联上盖的安装手册:http://81.90.180.2/ekwaterblocks/shop/EK-IM/EK-IM-3831109842508.pdf(PDF格式)。

其他问题:
主板如果用风冷能压住的话,就用风冷了。    风冷是应该能压住的,问题就是你对温度是否满意而已,能压住和能压好是两种层次。

CPU和显卡适当超频,并且稳定运行的温度不超过50度。   假设室温25度,如果你这个50度是指待机温度,风冷就能轻松做到。如果是指显卡和CPU同时满载的温度,PA140.3和RX480发挥得好的话,应该都能做到,问题就是你的风道设计和风扇转速如何了。

水泵,水箱,冷排外置。   这个肯定比全内置简单,要看你的具体情况,我迟点或许会发一个自制外置水冷主机的教程,素材就是我自己二奶机上那个改过好几版的外置水冷主机。

4000预算,基本足够了。
 楼主| 发表于 2010-8-20 20:46 | 显示全部楼层
冷排:用XSPC RX480还是Thermochill PA140.3,正在考虑,性能相当的话,考虑固定的问题。有没有专门的外置 ...
windypaopao 发表于 2010-8-20 17:03


请参考我在67楼回复Xenron朋友的帖子.....

 楼主| 发表于 2010-8-20 20:47 | 显示全部楼层
回复 toad.ye 的帖子

客气了,感谢你的欣赏。

BTW:我喜欢你的签名图片,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-8-20 20:50 | 显示全部楼层
回复 jnw2008 的帖子

感谢欣赏,希望对你有帮助!
发表于 2010-8-20 21:17 | 显示全部楼层
我想问一下,外置多个冷排应该怎样安排,以前看到一个,但是他冷排具体的制作方法却不知道,只是从外面看来好像不是我们普通的冷排:http://www.million-dollar-pc.com ... ilverstone-tj07.htm

很喜欢这种风格,但是他这个外置冷排好像是定做的吧
 楼主| 发表于 2010-8-20 21:26 | 显示全部楼层
我想问一下,外置多个冷排应该怎样安排,以前看到一个,但是他冷排具体的制作方法却不知道,只是从外面看来 ...
hadeszhang 发表于 2010-8-20 21:17


那个冷排看起来好像是Watercool Mo-Ra 2 Pro,9个12cm风扇的1080冷排,也被誉为是排王之一,你可用这个型号搜索一下....

发表于 2010-8-20 21:27 | 显示全部楼层
那个冷排看起来好像是Watercool Mo-Ra 2 Pro,9个12cm风扇的1080冷排,也被誉为是排王之一,你可用这个型 ...
witson 发表于 2010-8-20 21:26

那请问一下,有没有更大点的排王?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-20 21:29 | 显示全部楼层
那请问一下,有没有更大点的排王?
谢谢
hadeszhang 发表于 2010-8-20 21:27


呃.....抱歉!这个还真没注意过......都1080了,还不够?那或许可以上两个1080,哈哈!
发表于 2010-8-20 21:31 | 显示全部楼层
呃.....抱歉!这个还真没注意过......都1080了,还不够?那或许可以上两个1080,哈哈! ...
witson 发表于 2010-8-20 21:29


哈哈,谢谢,两个并联应该更好吧,顺便问问,刚刚看了相关的图片,问题又来了,他怎么上风扇?没找到空位,难道要做支架?
 楼主| 发表于 2010-8-20 21:37 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢,两个并联应该更好吧,顺便问问,刚刚看了相关的图片,问题又来了,他怎么上风扇?没找到空位 ...
hadeszhang 发表于 2010-8-20 21:31


风扇怎么固定的不太清楚,没看见风扇表面有螺丝,可能你要去找worklog了。。。。
发表于 2010-8-20 21:47 | 显示全部楼层
风扇怎么固定的不太清楚,没看见风扇表面有螺丝,可能你要去找worklog了。。。。 ...
witson 发表于 2010-8-20 21:37



谢谢,我再去找找看
发表于 2010-8-20 22:29 | 显示全部楼层
晕,你开始走极端了,呵呵,不过玩水的都有那么一段时期.....

回答你我的猜测:

1.可能需要很长的紫铜 ...
witson 发表于 2010-8-20 01:13



今天有找了找相关的资料,在这里说一下。
个人认为如果有能把水管引到冰箱内部,可以通过冰箱的温控,保持水温在室温以下5度的范围,以防止冷凝水。
1,还没想好通过什么方式将水管引到冰箱内部
2,不太了解冰箱能否有如此功率
3,温控问题和水管腐蚀问题基本得到解决
4,查了一下冷水机的情况(给鱼缸降温用的),好像功率到不了这么高
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 witson 于 2010-8-20 22:51 编辑
今天有找了找相关的资料,在这里说一下。
个人认为如果有能把水管引到冰箱内部,可以通过冰箱的温控,保 ...
xenron 发表于 2010-8-20 22:29


可能会遇到如下问题:

1.穿孔问题不大,弄两对工业防水穿板线管即可,最不济就订做两根内两分牙的长管子,然后穿过冰箱侧面再固定密封,问题是,外观想好看不容易。而且你还要考虑冰箱内冷排风扇的供电问题。

2.制冷片级别的小冰箱应该没这个功率,压缩机的冰箱有噪音等问题。单门的小功率恐怕都不够,如果买个大冰箱,何不把钱直接投到水冷部件上?而且你不要忘记能量守恒,与其这样经过压缩机->冰箱->冷排->冷却水->冷头的转换,在每一步都因为效率问题损失掉不少能量,可能还不如直接弄个大功率制冷片来串入水路直接点。

3.温控问题...不是简单的5度就可以,首先,结露与温差和湿度都有关系,湿度问题你怎么办?其次,电脑运行的功率是变化的,比如说你跑OCCT时,就算冰箱温度比室温低15度,水温都未必能保持室温,而待机时又是另外一种情况,冰箱的温控设计反应应该不会很迅速的,特别是压缩机冰箱需要避免压缩机频繁开停的情况下。锈蚀问题倒是应该解决了。

4.有大功率的,但是好像没有大功率而又静音的,主要是电脑运行时候的热量变化幅度会很大,不是鱼缸那种比较平静的情况.....

很高兴你能积极发挥想象力,不想打击你,因为这是每个水手的宝贵历程。所以我希望用这样的针对性分析来讨论,并无恶意,请别介意。
发表于 2010-8-20 22:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 windypaopao 于 2010-8-20 22:54 编辑

我也把我PM witson 兄弟的问题贴上来,和大家分享下:

我的问题是:
有一点疑惑,在推荐冷排中,你是指PA 14.3 比RX480更优胜?  因为我现在正要换冷排,不提价格和机箱便利,我想请教一下哪个性能更好呢? 我一直以为是RX480 因为它有四个风扇。

witson 的回答:
RX480是有四个风扇,不过是4个12cm风扇,而PA140.3是3个14cm风扇,自己算一下面积,可以发现这两者的散热面积基本上是相等的。PA140.3的性能其实和RX480差不多,但是因为PA140.3用14cm风扇,有机会在同等噪音下提供比12cm风扇更大的风量和风压。另外,PA140.3的长度比RX480短4~5cm,很多机箱就差这4~5cm,能放下480排的机箱真的不多。

不过RX480也有它的好处,至少比PA140.3便宜了200+,因为除了本身的价格差异,PA140.3是三分牙,你还需要自己买两个三分牙转两分牙的转接环才可以用标准两分牙接头。

发表于 2010-8-20 23:10 | 显示全部楼层
3.温控问题...不是简单的5度就可以,首先,结露与温差和湿度都有关系,湿度问题你怎么办?其次,电脑运行的功率是变化的,比如说你跑OCCT时,就算冰箱温度比室温低15度,水温都未必能保持室温,而待机时又是另外一种情况,冰箱的温控设计反应应该不会很迅速的,特别是压缩机冰箱需要避免压缩机频繁开停的情况下。锈蚀问题倒是应该解决了。
witson 发表于 2010-8-20 22:45


多谢楼主指教。
关于结露的问题,如果是用风扇+冷排的方式就不用考虑了吗?
这个不太明白。
使用冷排散热,温差不会很大,但是湿度基本没有什么区别的。
发表于 2010-8-20 23:13 | 显示全部楼层
我也把我PM witson 兄弟的问题贴上来,和大家分享下:

我的问题是:
有一点疑惑,在推荐冷排中,你是指PA 1 ...
windypaopao 发表于 2010-8-20 22:52


找了找资料,貌似大家对14cm风扇的认知度不如12cm的。
还有的说,12cm的工艺更成熟一些。
感觉风扇不算技术含量很高,我家还有一台“佛顶山”了,N年了。
不知直接拿它吹冷排,效果如何,哈哈。
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:14 | 显示全部楼层
多谢楼主指教。
关于结露的问题,如果是用风扇+冷排的方式就不用考虑了吗?
这个不太明白。
使用冷排散热,温差不会很大,但是湿度基本没有什么区别的。

xenron 发表于 2010-8-20 23:10


指教不敢当,互相交流而已....

我的意思是,你的目标是把冷却水温度压到室温5度以下,这样在空气湿度比较大时,水冷系统依然可能产生轻微的结露,而且一天中室温经常变化,要跟上这种变化自动调节要花点钱买温控设备,手动调节则很累。
发表于 2010-8-20 23:15 | 显示全部楼层

应该叫轮子把这2篇永久置顶
这种详悉教学文是水冷入门的必看贴
记得以前刚玩水冷几乎都是周围搜索这类教学贴,但很少
发表于 2010-8-20 23:17 | 显示全部楼层
多谢楼主指教。
关于结露的问题,如果是用风扇+冷排的方式就不用考虑了吗?
这个不太明白。
使用冷排散热 ...
xenron 发表于 2010-8-20 23:10


今天在公司看了看冰箱,还想了想怎么才能进行改造。
又去机房看了看,温度不错。
也考虑了一个密封性好的容器+空调低温的效果。
近期中毒很深,都是巫妖王的罪过,逼着我换显卡,风冷满载又经常90度,无可奈何,转而投身水手行列。。。
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:19 | 显示全部楼层
应该叫轮子把这2篇永久置顶
这种详悉教学文是水冷入门的必看贴
记得以前刚玩水冷几乎都是周围搜索这类教 ...
mmarlboroo 发表于 2010-8-20 23:15


感谢赞赏!

这个看A版和轮子的选择吧,反正现在水冷区的帖子也不多,找起来也算方便。

很多论坛有个奇怪现象,置顶贴反而没人看的,大家似乎都自动无视......不知道CHH是不是也是这样。
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:21 | 显示全部楼层
今天在公司看了看冰箱,还想了想怎么才能进行改造。
又去机房看了看,温度不错。
也考虑了一个密封性好的 ...
xenron 发表于 2010-8-20 23:17


呵呵,这些方法比起借助室温散热的常规水冷有先天上的优势,不过,如果你不是追求极限超频或者非常骇人的满载温度,可能并不需要用到这么夸张的方法.....毕竟一旦这样设计和制作,就脱离了常规的行列,外观和维护、通用性等都会是比较麻烦的问题....

发表于 2010-8-20 23:22 | 显示全部楼层
多谢楼主指教。
关于结露的问题,如果是用风扇+冷排的方式就不用考虑了吗?
这个不太明白。
使用冷排散热,温差不会很大,但是湿度基本没有什么区别的。
witson 发表于 2010-8-20 23:14


诚然,从这个角度讲冷排+风扇的配合能很好的适应室温变化。
这样的话,一般水冷系统的目标就是和室温的无限接近了。
发表于 2010-8-20 23:24 | 显示全部楼层
回复 xenron 的帖子


    朋友你纠结了,单470/480级别的显卡,应付WLK是十分轻松的,2个360这样等级的排,应付单470/480显卡也是十分轻松的,还能做到凉快安静,所有风扇1000转以下,声音几不可闻,玩WLK整个系统不超过50度,声音几乎无法听到,还追求什么呢?
 楼主| 发表于 2010-8-20 23:25 | 显示全部楼层
诚然,从这个角度讲冷排+风扇的配合能很好的适应室温变化。
这样的话,一般水冷系统的目标就是和室温的无 ...
xenron 发表于 2010-8-20 23:22


我在文章里面说过,满载时水温能与室温相差3度已经是极高水准....

其实就算企业数据中心的机房也很少用到很极端的手段,因为要考虑维护和运行成本,如果你觉得冰箱的耗电不是问题,何不考虑把冷排外置然后吊装在空调出风口?呵呵。那样应该连风扇都不用了.....