找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 258553|回复: 925

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
发表于 2017-4-25 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的帖子不够全面,并且有些内容已经过时,很多朋友需要单独询问给出方案,比较耗费时间。
这次直接给出一个设计指导,可以先学习一下,不懂再单独询问。

总体原则:
第一步,确定用电器数量和位置。
第二步,计算用电器功率大小,初步确定回路分组。
第三步,根据回路分组,选择导线规格和断路器额定电流。
第四步,初步设计配电箱。
第五步,修改设计,应对现场的各种特殊情况。
第六步,完成品。

原则很简单,具体实施,举例说明。

评分

参与人数 13邪恶指数 +125 收起 理由
dhn516 + 10
皮雷斯 + 10 666
kktangweizhong + 10 赞一个!
五星 + 5
C-P830419 + 5 很给力!
Anderson997 + 10
ltycomputer + 5 很给力!
哇啦哇啦哇 + 10
fankycc + 10
郁闷的冬瓜 + 10 很给力!
johnvan + 30
拿铁不加糖 + 5
chickrule + 5 很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-4-25 21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mufasa 于 2018-7-22 08:48 编辑

例1,二室一厅一厨一卫,小户型

第一步:
卧室常规电器,壁挂空调
客厅影音系统,大型壁挂空调
厨房安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机等
卫生间安装取暖,电吹风等
阳台安放洗衣机。

第二步:
卧室常规电器,最大功率的就是电暖器,2000W,两个卧室合用回路则最大功率4000W
壁挂空调,1.5P 计算功率1500W,2P 2000W,3P 3000W,可以考虑两个卧室合用,客厅单独使用。
客厅影音系统1000W,客厅常见电器2000W,共计3000W
燃气热水器耗电量很少,抽油烟机耗电量很少,洗碗机按2000W计算,嵌入式烤箱按2000W计算,共计5000W。
卫生间取暖2000W,电吹风2000W但是开启时间很短,共计4000W。
阳台,波轮洗衣机耗电量很小,滚筒洗衣机内部有加热管,耗电量2000W,干衣机耗电量2000W,共4000W

回路分组的原则:
单个回路功率在2000W-5000W之间,超过5000W宜拆分成两个回路,少于2000W则可以和临近回路合并。
照明回路单独设置。
冰箱和弱电箱等需要长期通电的回路单独设置。
卫生间回路宜单独设置,不共享。

合并后的结果:
卧室插座,4000W
卧室空调,3000W
客厅插座,3000W
客厅空调,3000W
厨房,5000W
卫生间,4000W
阳台,4000W
照明,单独设置
冰箱和弱电箱,单独设置

第三步:
功率/电压=电流,中国市电电压220V

参照下表选取导线规格和断路器额定电流(C类分断曲线)。
1000-2000W,10A,1.5平方毫米,C10
2000-3000W,16A,2.5平方毫米,C16
3000-4000W,20A,2.5平方毫米,C20
4000-4400W,20A,4平方毫米,C20
4400-5000W,25A,4平方毫米,C25
5000-6000W,32A,6平方毫米,C32
6000W以上,40A,10平方毫米,C40

空调建议加大一个规格,因为空调启动电流较高。

对应例子就是:
卧室插座,20A,2.5平方毫米,C20
卧室空调,20A,2.5平方毫米,C20
客厅插座,20A,2.5平方毫米,C20
客厅空调,20A,4平方毫米,C20
厨房,25A,4平方毫米,C25
卫生间,20A,4平方毫米,C20
阳台,20A,4平方毫米,C20
照明,10A,1.5平方毫米,C10
冰箱和弱电箱,10A,1.5平方毫米,C10

第四步:
配电箱组成部分,总闸,过欠压保护器(可选),防雷(可选),分支回路开关。
其中总闸或者分支开关,两者中的一个需要具备漏电保护。

 楼主| 发表于 2017-4-25 21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mufasa 于 2018-7-22 08:49 编辑

例2,三室二厅一厨二卫,中户型

第一步:
卧室常规电器,壁挂空调
书房计算机系统,NAS,壁挂空调
客厅影音系统,饭厅电磁炉火锅,柜式空调
厨房安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机,蒸箱,电饭煲,净水机,等等。
卫生间安装取暖,电吹风等
阳台安放洗衣机,干衣机,小厨宝(储水式)。

第二步:
卧室常规电器,最大功率的就是电暖器,2000W,两个卧室合用回路则最大功率4000W
壁挂空调,1.5P 计算功率1500W,2P 2000W,3P 3000W
考虑主卧室空调单独布置,书房与次卧室合用,客厅单独布置。
需要注意,柜式空调普遍带有电加热,需要计算电加热的功率,3000+2000=5000W
书房计算机系统,计算功率1500W(对应三台高端主机同时开启),取暖器1500W,共3000W
客厅影音系统1000W,客厅常见电器2000W,饭厅电磁炉2000W,共计5000W
燃气热水器耗电量很少,抽油烟机耗电量很少,洗碗机按2000W计算,蒸箱2000W,嵌入式烤箱按2000W计算,共计7000W。
需要把厨房供电回路拆分成两组,一组供固定嵌入式电器使用,一组供普通插座电器使用。
卫生间取暖2000W,电吹风2000W但是开启时间很短,共计4000W。
阳台,波轮洗衣机耗电量很小,滚筒洗衣机内部有加热管,耗电量2000W,干衣机耗电量2000W,小厨宝1500W,共5500W

回路分组的原则:
单个回路功率在2000W-5000W之间,超过5000W宜拆分成两个回路,少于2000W则可以和临近回路合并。
照明回路单独设置。
冰箱和弱电箱等需要长期通电的回路单独设置。
卫生间回路宜单独设置,不共享。

合并/分拆后的结果:
卧室插座,4000W
书房插座,3000W
主卧室空调,1500W
次卧室+书房空调,3000W
客厅插座,5000W
客厅空调,5000W
厨房固定电器,5000W
厨房普通插座,5000W
卫生间1,4000W
卫生间2,4000W
阳台,5500W
照明,单独设置
冰箱和弱电箱,单独设置

第三步:
书房插座,16A,2.5平方毫米,C16
主卧室空调,16A,2.5平方毫米,C16
次卧室+书房空调,20A,2.5平方毫米,C20
客厅插座,25A,4平方毫米,C25
客厅空调,25A,4平方毫米,C25
厨房固定电器,25A,4平方毫米,C25
厨房其他插座,25A,4平方毫米,C25
卫生间1,20A,4平方毫米,C20
卫生间2,20A,4平方毫米,C20
阳台,25A,4平方毫米,C25
照明,16A,2.5平方毫米,C16
例3,四室二厅一厨二卫,大户型

第一步:
卧室常规电器,中央空调
书房计算机系统,NAS,单独安装一个壁挂空调
客厅影音系统,饭厅电磁炉火锅,中央空调
厨房安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机,蒸箱,电饭煲,净水机,等等。
卫生间安装取暖,电吹风等
阳台安放洗衣机,干衣机,小厨宝(储水式)。
新风机

第二步:
卧室常规电器,最大功率的就是电暖器,2000W,两个卧室合用回路则最大功率4000W
壁挂空调,1.5P 计算功率1500W,2P 2000W,3P 3000W,书房安装1.5P,1500W
中央空调,室内机室外机分别供电,室内机3000W(不带电加热),室外机6000W(6P)
书房计算机系统,计算功率1500W(对应三台高端主机同时开启),与临近卧室共享,共4000W
新风机,功率100W,可以就近合并到厨房或卫生间的供电,也可以单独做,这里举例单独做。

回路分组的原则:
单个回路功率在2000W-5000W之间,超过5000W宜拆分成两个回路,少于2000W则可以和临近回路合并。
照明回路单独设置。
冰箱和弱电箱等需要长期通电的回路单独设置。
卫生间回路宜单独设置,不共享。

合并/分拆后的结果:
卧室1+卧室2 插座,4000W
书房+卧室3 插座,4000W
书房空调,1500W
客厅插座,5000W
厨房固定电器,5000W
厨房普通插座,5000W
卫生间1,4000W
卫生间2,4000W
阳台,5500W
照明,单独设置
冰箱和弱电箱,单独设置
新风机,单独设置
中央空调室内机,3000W
中央空调室外机,6000W

第三步:
卧室1+卧室2 插座,20A,2.5平方毫米,C20
书房+卧室3 插座,20A,2.5平方毫米,C20
书房空调,16A,2.5平方毫米,C16
新风机,16A,2.5平方毫米,C16
中央空调室内机,16A,2.5平方毫米,C16
中央空调室外机,32A,6平方毫米,C32

第四步:
配电箱组成部分,总闸,过欠压保护器(可选),防雷(可选),分支回路开关。
其中总闸或者分支开关,两者中的一个需要具备漏电保护。

 楼主| 发表于 2017-4-25 21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mufasa 于 2018-7-22 08:50 编辑

例4,连排别墅,复式(1跃2,3跃4,5跃6)

三相380V进线,楼上楼下各一台中央空调室外机(6P 220V)
三相分配原则,一层楼一相,避免小范围内同时出现两相。

 楼主| 发表于 2017-4-25 21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mufasa 于 2018-7-22 08:50 编辑

例5,独栋自建房,三层楼

使用分体式空调,负荷不确定性大,未来有可能扩充。
380V三相进线,直接下电线杆,N线损坏概率小,无需过欠压保护。
自建房面积较大,电器间距大,按每个房间一个回路处理,可以节约导线。

考虑到自建房电工能力,使用国产断路器,更加常见,安装简单。

 楼主| 发表于 2017-4-25 21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mufasa 于 2018-7-22 08:51 编辑

关于高端独栋别墅的建议

高端独栋别墅,通常由专业的电力设计公司提供配电设计,无需网上摸索方案。
以下建议:

1.总闸使用大型塑壳断路器,这种断路器接线螺丝更粗,可以直接拧电缆铜鼻子。

2.建议采用两级配电箱设计,
  一级配电箱主要处理总进线,和380V开关,导线较粗,体积较大,安装在不常去的地方。
  二级配电箱安装在房间附近,采用单相配置,更加安全,使用紧凑型设计。

3.建议区域分支开关(一级配电箱出线开关)使用100mA或300mA漏电开关,防火。

4.多预留回路,特别是380V回路,虽然占据配电箱多,还是要多预留。

 楼主| 发表于 2017-4-25 21:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mufasa 于 2018-7-22 08:57 编辑

文章已停止更新,后续不再提供技术支持。

配电产品更新周期通常很长,建议大家以品质为重,选择适合自己的设计。

另外,优秀的设计,最终要施工人员能够正确理解执行,才能实现。
结合本帖的大量案例总结,施工人员理解度很低,并且不愿意执行。
为保证用电安全,不应当强迫施工人员执行自己无法理解的设计(容易出错)。

最终结论:
交给有资质的装修公司完成即可。
 楼主| 发表于 2017-4-25 21:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mufasa 于 2018-7-22 08:58 编辑

文字太多,无法一一核对,不保证全部正确。

有很多网友的配电箱设计方案,可供参考,但每个人的房屋都是不同的,不可全部照抄。

发表于 2017-4-25 22:08 | 显示全部楼层
M大,我是128的房子,3室2厅2卫
空调用大金N系列一拖五
卧室常规电器
书房计算机系统,NAS
客厅电视机,投影仪,功放等
厨房安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机,电饭煲,等等。
卫生间安装取暖,电吹风等
阳台安放洗衣机,小厨宝(储水式)。

这个适合用大户施耐德方案还是中户施耐德方案?
能否直接套用你给的方案?
发表于 2017-4-25 22:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-25 22:11 | 显示全部楼层
歪歪雅灭蝶 发表于 2017-4-25 22:08
M大,我是128的房子,3室2厅2卫
空调用大金N系列一拖五
卧室常规电器

中央空调。。。。参考大户型那个,把你不需要的删了。

实际上施耐德,中户型17位,大户型18位,差不多的。
发表于 2017-4-25 22:17 | 显示全部楼层
年底要装修了,先来学习下、
 楼主| 发表于 2017-4-25 22:18 | 显示全部楼层
az6338890 发表于 2017-4-25 22:09
狮大。请问一下,就是那种在一路线末端,再拉到电箱那种方案,相当于载流*2的形式,靠谱吗 ...

英国供电系统的设计就是这样。
可以用细线实现很高的输送功率。

缺点是,断路器保护配合困难,并且每个插座需要后备过载保护。
这个英国标准的插头已经考虑到了,英标插头内部自带熔断器(保险管)。

我这里介绍的是国内使用,所以不包含外国设计。
发表于 2017-4-25 22:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-25 22:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 歪歪雅灭蝶 于 2017-4-25 22:26 编辑

M大,我是128的房子,3室2厅1厨2卫
空调用大金N系列一拖五
卧室常规电器
书房计算机系统,NAS,音响,
客厅电视机,投影仪,功放等
厨房安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机,电饭煲,小烤箱,微波炉
卫生间安装取暖,电吹风等
阳台洗衣机
这个我想选施耐德方案
M大能不能好心帮忙直接给个电路设计方案,你说的删掉不用的我看的不是很明白,电器这玩意不懂不敢乱搞。。。

发表于 2017-4-25 22:31 | 显示全部楼层
好贴,正在装修,收藏,慢慢学习。
 楼主| 发表于 2017-4-25 22:36 | 显示全部楼层
歪歪雅灭蝶 发表于 2017-4-25 22:24
M大,我是128的房子,3室2厅1厨2卫
空调用大金N系列一拖五
卧室常规电器

发这个帖子就是为了方便我自己到上面去抄。。。。每次打字很费事的。。。。
Ctrl C + Ctrl V 就简单多了。

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米
照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米

卧室1+卧室2 插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
书房插座,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
客厅插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
厨房,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米
卫生间1,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
卫生间2,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
阳台,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米

中央空调室内机,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米

共计15位
发表于 2017-4-25 23:19 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-25 22:36
发这个帖子就是为了方便我自己到上面去抄。。。。每次打字很费事的。。。。
Ctrl C + Ctrl V 就简单多了 ...

非常非常感谢!
发表于 2017-4-25 23:44 | 显示全部楼层
感谢分享啊,做个标记先
发表于 2017-4-26 00:06 | 显示全部楼层
狮大教程 mark 好了以后备用
发表于 2017-4-26 06:55 | 显示全部楼层
慢慢的干货 收藏了慢慢看
发表于 2017-4-26 08:25 | 显示全部楼层
这个真心的赞了。。。

狮大真的是花了心思的。。。。

例3和我家一样的。。

就是我家入户线是380V的,电工说要进来的时候变成220V

发表于 2017-4-26 08:26 | 显示全部楼层
5月装修 马上学习了 多谢
发表于 2017-4-26 08:30 | 显示全部楼层
狮大这篇看下来是最不需要动脑子的了~
另外问下假如入户线是6平方的,那是不是分路用6平方的线、总闸用63a的就没多大意义了?
发表于 2017-4-26 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmawcw 于 2017-4-26 08:46 编辑

马上要装修定下狮大,咨询下目前家里是220v12kw入户,准备装一拖五加一拖一的空调,另外准备上两个斯宝亚创的6kw的小厨宝,请问需要扩容吗?只上一个需要扩容吗?假设扩容要扩容到什么地步?
发表于 2017-4-26 09:04 | 显示全部楼层

狮大,我家是这样的
四室二厅一厨二卫,大户型,入户电为380V


3个卧室常规电器,壁挂空调
客厅+餐厅+小书房走了中央空调,大金的1拖3,按他们要求布个6平方的线过去。。
书房计算机系统,NAS,
客厅就是电视,投影仪,5.1音响,播放器什么的,角落里有个鱼缸
饭厅电磁炉火锅
厨房安装威能的锅炉24KW的,集成灶,烤箱,冰箱,蒸箱,电饭煲,净水机,(可能还会增加一些小电器)
卫生间安装取暖,电吹风等,暂时没有装浴霸,不过预留了电线
阳台安放洗衣机,干衣机,小厨宝(储水式)。




大致就是这样了。。。
现在想弄一个强电方案。。。麻烦狮大推荐一下了


发表于 2017-4-26 09:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-26 09:29 | 显示全部楼层
狮大人太好了,谢谢!
发表于 2017-4-26 09:33 | 显示全部楼层
这篇好,可以无脑照搬了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-12-22 20:37 , Processed in 0.022562 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表