本帖最后由 mofly 于 2022-5-3 20:26 编辑
年前入手了一个乔思伯的N1,组个NAS用来存放一些工作中重要数据,留做个异地备份。
配置
主板 | ASROCK X99-E ITX | 选用它,是因为可以用服务器CPU,RECC内存 | CPU | E5-2650 v4 | 正好有现成的 | 内存 | Samsung 16G DDR4 2133 | 来自服务器备件 | 整列卡 | DELL H700 PERC | 同上 | 硬盘 | Seagate 300G 15K | 3.5寸的SAS硬盘5块 | 电源 | US CORSAIR SF600 SFX | 额定600W,足够用了,2U服务器电源才570W | 显卡 | GTX 750 4G | 从猫家拿的刀卡 | 散热器 | 金钱豹2U E5风冷2011长方形散热器风扇 | 高47mm,实在找不到特别合适的了,以后再想办法 | 机箱 | 乔思伯 N1 | 比较他家方形机箱,而且不是黑色的 |
大致情况
选N1另外一个关键原因是,它支持SAS硬盘,能够满足对数据高可靠的需求。
阵列卡刚开始是用的DELL PERC 6i,在卡端有两个SFF-8484,支持8块硬盘。后来发现转接线不好找,接硬盘那端是直角的头,才能把机箱外壳装上。后来换了支持SFF-8084接口的DELL PERC H700。
DELL PERC 6i
DELL PERC 6i
DELL PERC H700
DELL PERC H700
N1机箱只有一个半高PCIe槽,阵列卡是X8全高的刀卡,而且接口是PCIe 2.0 x8
一番研究后,制定了解决办法:只能和主板平行安装了,在机箱架的PCIe槽对面横梁上有两个预留孔,这位置应该可以再装个2.5寸硬盘。下面就是那个47mm散热器,装上阵列卡后,中间大概还有11mm空间。 PCIe x8接口,只有牺牲主板上miniPCIe无线网卡了,让出来,用mini-PCIe接口延长线转PCIe x8,实际带宽是1x,那个6.0Gbps什么的就不惦记了。
PCEi 8x位置
就是利用这两个孔,孔距有点窄,仔细能看到铜柱有点斜,不影响使用
PCEi 8x位置
阵列卡散热片距离CPU的散热器风扇大约还剩11mm空间
RAID SAS Cable
通过旁边缝隙,把SAS电缆接到侧面硬盘背板上
SAS Backplane
接到硬盘背板的SAS信号线,直角的,否则装机箱盖时,可能会伤到硬盘背板
硬盘阵列
5块SAS硬盘
ST3300756SS
进入阵列卡配置界面,创建磁盘阵列,用的RAID5,性价比挺合适的(我们单位生产系统用得比较多)。读写缓存都打开,否则读写入速度,让你怀疑人生
RAID5-1
RAID5-2
RAID5-3
操作系统macOS High Sierra加SASMegaRAID.kext,用的是Clover引导,安装过程略…,实际是从另外个ASUS X99-M WS机器复制的系统。记得把Clover配置里面Boot的Arguments里面的“-v”去掉,否则SASMegaRAID.kext狂吐日志,得等个三四十分钟,才有可能进入系统。
macOS High Sierra
遗留问题
阵列卡没有用支架固定,不大牢靠,之前还做过转换架子,比较下来,决定临时还是用铜柱安装过渡一阵子。 因为散热问题还没解决,要是能加个大风散放在机箱中间就好了,这个要改机箱,工程比较大,不在考虑范围内。
CPU Additionall Fan
加了两个A4X20mm风散放在散热片前面,没啥改善。原来想把风向机箱后面(需要定制支架了),顺便再重新考虑阵列卡支架设计。
A4x20
夏天到了,散热还是无解,欢迎各位朋友指教~
|