发表于 2022-8-29 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是不看不知道,一看吓一跳。居然有60多度
ups是咸鱼号称换新电池的在线式山特c1k。摸外壳也就稍微有点热,难道是传感器不准?这温度影响电池寿命倒还是小事,就怕哪天电池点火升天了
屏幕截图 2022-08-29 162649.jpg
发表于 2022-8-29 16:35 | 显示全部楼层
随他 不炸就行 只要我看不到,他就没有时间,卸载软件保持平常心。
发表于 2022-8-29 16:38 | 显示全部楼层
在线式必热啊
发表于 2022-8-29 16:38 | 显示全部楼层
看看风扇有没有呼呼转就行了。室温高或者封闭环境这温度正常吧
 楼主| 发表于 2022-8-29 16:44 | 显示全部楼层
hushi007 发表于 2022-8-29 16:35
随他 不炸就行 只要我看不到,他就没有时间,卸载软件保持平常心。

就是看着有点吓人。一直没注意过。一年也难得停电,撤掉算了。
 楼主| 发表于 2022-8-29 16:45 | 显示全部楼层

这个也太热了点,看来是给机房这种环境有保证的地方用的。
发表于 2022-8-29 16:58 来自手机 | 显示全部楼层
铅酸的没事
发表于 2022-8-29 17:00 | 显示全部楼层
psp271 发表于 2022-8-29 16:45
这个也太热了点,看来是给机房这种环境有保证的地方用的。

建议上压缩机散热
比如我的新能源车只要电池组温度太高就自动开压缩机散热,即使车没有启动也会开
发表于 2022-8-29 17:24 | 显示全部楼层
我这个月刚热坏了一个用了2年的BK650M2,应该是电池坏了,打官方电话还一直打不通,最后换了山特
发表于 2022-8-29 17:25 | 显示全部楼层
我的C3KRS机架式,平时带载1kw,前段时间高温天气那可太热了,也是日常上65°,很担心有一天就炸了,不过后来开了空调降到40左右,最近气温低35左右,我看山特的文档里有写60°下能工作就是功率因数会变低
发表于 2022-8-29 17:35 | 显示全部楼层
像是bk650之类的我记得是后备式?
发表于 2022-8-29 17:58 | 显示全部楼层
温度确实偏高,建议看看室温是否高、风扇是否工作、进风口是否堵塞等情况综合判断,另外真的高到影响安全运行一般都是会报警和关机的,在软件里应该也能自己设置
发表于 2022-8-29 18:36 | 显示全部楼层
psp271 发表于 2022-8-29 16:45
这个也太热了点,看来是给机房这种环境有保证的地方用的。

有点热,但不至于出事
电容耐温起码85度
铅酸难起火