昨晚临时搭建的一个水冷排架,双Blackice GTS 360,双D5+WaterCool的底座,最后仅限CPU水冷无显卡,CPU冷头为Optimus.
微信图片_20221202081817.jpg

最后接上aquacomputer的流速计,水泵全部1档转速,流速为98.1l/h,那么换算到我们常用的单位就是1.96l/m,老法师常说"流速能超过2l/m就很好了",这个数据还真就是刚刚及格.
微信图片_20221202081819.jpg

综上所述我个人的建议是:
想要追求极致的静音,CPU+GPU分体水冷用D5尽量一步到位双D5吧,单不是不够,但得调高转速,噪音就会出现,我承认我对噪音很敏感哪怕调到2档我都能听到,但退一万步说,1档的D5是真的安静啊,秒各种AIO不说,这个水泵噪音完完全全是可以忽略不计的水平.
此外,"不低于2l/m"也只是老法师们的建议,并不是不能低,低一点也就低一点好了,因此如果是简单的水路,比如冷排不多,冷排规模小,甚至也只有CPU的话,单D5没问题的,1档也照样没问题的,放心用吧.
发表于 2022-12-2 08:56 | 显示全部楼层
只要我不买流速计,就不会有流量焦虑,另外这流速计不太妙啊,我印象中流速大于120就会有异响了,可恶
 楼主| 发表于 2022-12-2 08:56 | 显示全部楼层
foxhunter 发表于 2022-12-2 08:56
只要我不买流速计,就不会有流量焦虑,另外这流速计不太妙啊,我印象中流速大于120就会有异响了,可 ...

其实我不觉得流速计有长期使用的必要性...但参考性倒是真的有.
发表于 2022-12-2 09:13 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2022-12-2 08:56
其实我不觉得流速计有长期使用的必要性...但参考性倒是真的有.

只能说这是一个锦上添花的小东西,可以比较直观的看到水温和流速,也可以直接在挨打里面看。。。。但是呢就是不完美,我也是一个对噪音很敏感的人,有时候的异响还是很挠人的,不过一般喜欢大流量的朋友们应该也不会介意多个不是很大的噪音源
发表于 2022-12-2 09:55 | 显示全部楼层
这流量是不是太小了点?不是说220LPH才合格吗?
发表于 2022-12-2 09:58 | 显示全部楼层
foxhunter 发表于 2022-12-2 08:56
只要我不买流速计,就不会有流量焦虑,另外这流速计不太妙啊,我印象中流速大于120就会有异响了,可 ...

不会啊!我的那个长期220LPH,没听见有声音
发表于 2022-12-2 10:02 | 显示全部楼层
两个泵放在一起,对于远端的影响微乎其微。两个泵要串联效果大,就分开在水路的两段。

至于就给一个CPU用两个泵,也就是起到保险的作用,万一一个坏了呢。

如果想没有声音,做个海绵罩子隔音,反正泵散热全靠水带走了。
发表于 2022-12-2 10:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 darklex 于 2022-12-2 10:15 编辑

我运气比较好买到了一个满转也不吵的泵,单D5满转带CPU+GPU+双360+4对止水快插,流量在190LPH左右,比较满意了。
aq这个流量计,配合它家的QUADRO,再外接了一个温度探头放在机箱进风口,就可以靠温差来对风扇进行调速了,用着挺舒服的。
 楼主| 发表于 2022-12-2 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
darklex 发表于 2022-12-2 10:14
我运气比较好买到了一个满转也不吵的泵,单D5满转带CPU+GPU+双360+4对止水快插,流量在190LPH左右,比较满 ...

满转D5你居然不觉得吵…………
发表于 2022-12-2 10:23 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2022-12-2 10:17
满转D5你居然不觉得吵…………

双泵D5 4000转 40CM距离仿佛还不如1200转的LINALI扇子声音大。。。好神奇的
发表于 2022-12-2 10:23 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2022-12-2 10:17
满转D5你居然不觉得吵…………

我也是对噪音很敏感的,在抽了N多奖之后,抽到了一只完全不吵的...感觉D5泵太依赖转子的动平衡了
发表于 2022-12-2 10:53 | 显示全部楼层
水泵嘈吵大多是連接件單薄共震引起的,放在手上還吵的那才是真的吵
发表于 2022-12-2 10:54 | 显示全部楼层
没装过流速计,水泵的4PIN查主板水泵4PIN上,搞笑的是电脑主板根据我水泵的转速说我流量是460L/H...............
发表于 2022-12-2 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
只针对单个桌面cpu散热的话对流量要求不高。虽然具体没测试过,但是我用调速器在绝大部分范围内控制水泵转速,cpu温度基本没用可以明显察觉的变化。
发表于 2022-12-2 11:22 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2022-12-2 09:58
不会啊!我的那个长期220LPH,没听见有声音

我也遇到过好几个说有异响的么,可能你这个做工比较好
发表于 2022-12-2 11:52 | 显示全部楼层
foxhunter 发表于 2022-12-2 11:22
我也遇到过好几个说有异响的么,可能你这个做工比较好

我这个做工好是绝对谈不上的
拿到接进水路发现它是漏水的你敢信?
因为是海淘货保修近乎于无!所以我直接拆开看了,里面的密封胶圈明显尺寸不对。本地五金市场买了一个胶圈换上去才算是可以使用
发表于 2022-12-2 12:20 | 显示全部楼层
raiya 发表于 2022-12-2 10:02
两个泵放在一起,对于远端的影响微乎其微。两个泵要串联效果大,就分开在水路的两段。

至于就给一个CPU用 ...

据说直接串联效果很差,最好是在泵与泵之间安排水箱、冷排这些东西
反正我是信了
发表于 2022-12-2 12:21 | 显示全部楼层
阳光技师 发表于 2022-12-2 10:54
没装过流速计,水泵的4PIN查主板水泵4PIN上,搞笑的是电脑主板根据我水泵的转速说我流量是460L/H.......... ...

根据转速推算流量是可行的,但是必须清楚的知道叶轮参数才准!AQ的泵就自带流量数据输出
发表于 2022-12-2 12:58 | 显示全部楼层
Lz的水流計挪一下位置吧,首選出水口,或者水路中/水樽回水前,現在這位置太奇葩了
发表于 2022-12-2 13:12 | 显示全部楼层
我还以为是单面或者双面D5内存呢
 楼主| 发表于 2022-12-2 13:19 | 显示全部楼层
tochi 发表于 2022-12-2 12:58
Lz的水流計挪一下位置吧,首選出水口,或者水路中/水樽回水前,現在這位置太奇葩了 ...

我拿掉不用了,就看一下,没必要一直用着的...
发表于 2023-6-24 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
98.1L/h转换不是1.635L/min吗,就是简单的除以60啊,我的天啊。。。
发表于 2023-6-24 16:08 | 显示全部楼层
双泵的转数要设置不同。减少共振
发表于 2023-7-5 15:04 来自手机 | 显示全部楼层
我也刚装了这玩意,d5泵咋说呢,开2档以下,2000转左右的时候,几乎没声音
发表于 2023-7-5 15:18 | 显示全部楼层
流速最直观的体现就是看你水箱里的漩涡。。
发表于 2023-7-12 19:17 | 显示全部楼层
但凡有个机箱,噪音就能减低很多。我也是外置了两个D5以后才意识到,原来机箱里的那个d5满速是有噪音的。以前一直认为它的噪音基本听不见。
发表于 2023-7-12 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
应该要1gpm及格,换算为3.785lpm