1:只要是尺寸相同的冷排,常规工况下搭配起来温度都不会有太大的差别,更何况1080规模下的边界效应。
2:取决于实际进风和排风效率,例如机箱上的防尘网与吸热风的问题都会让效率下降,还有冷排长时间使用后的积灰问题也会让效率大大削减。
3:取决于你能接受的风扇转速,我目前是480+480+360外置,在600W功耗时约有3~4度的温差,风扇转速为800rpm,流量为120L/H;如果风扇转速提高到1500转,温差将会下降到2度左右,但噪音将会变得难以接受。
4:我用的国产单DDC泵,35%的运行速度,约4米的水管,覆盖2CPU冷头(欧酷XPX)+2GPU冷头+3对欧酷止水快插,流量为120L/H,噪音几乎没有。
5:参考3,需要特别说明的是,积灰会严重影响冷排效率,我曾经用清理相机镜头的气吹喷头清理冷排,清理后解热能力直线上升,尤其是外置冷排迎风面积极大的情况下更易积灰。(但即使不清,温度仍然可接受,我通常半年吹一次,您可以适当添加防尘网以减轻维护的压力)
6:一般没影响,高转速风扇下,可能有影响。
7:不方便,钉在墙上其实是非常难以维护与更改配件的,并且钉在墙上时难以兼顾进风面和出风面。
8:参考5,防尘难度较高,但清理是相当方便的,使用气吹猛吹一顿即可。
9:除了效率明显降低后我会除尘外,其他情况一律不维护。
10:
外置水冷的安全性比内置要高不少,如果您常折腾配件是可以考虑弄一套专门外置的水冷系统,搭配最便宜的静音扇,最便宜的冷排,国产DDC水泵,即可在不牺牲效能的前提下达到极高的静音效果,并且该系统显著优点是只要折腾的地方不在机箱内,其他地方可以随便拆装,也就是说,外部漏水根本无所谓,我甚至会在不排水的情况下拆装冷排与过滤器。
然而,必须考虑到供电,水泵控制,风扇控制等问题,必须从机箱内接出数根线来保证该系统的正常运行,这其实是相当麻烦的一件事,在开始之前,建议先购入一些延长线以防自带的线不够长。
总结:如果LZ单纯只是觉得水冷效能不够而考虑搞外置,大可不必,外置水冷在我看来只是带来更好的维护和拆装体验而已,性能的提升反而是次要的,真要性能提升还是优化水路(例如将GPU和CPU的水路分开),冷排清灰,更换高性能风扇,上压缩机等方案较为实际 |
|