找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 4475|回复: 32

[相关讨论(求解答)] 电工咨询

[复制链接]
发表于 2023-3-8 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xm79 于 2023-3-10 20:50 编辑

哪里能找到靠谱的电工咨询

08年装的老房子,当时电线平方数不太高,导致现在多装2个电暖气就跳闸。
如今到底怎么改造,很需要人指点一下,是换断路器,重铺电线,
还是从空调线路拉线。。。
但这个不知找谁问,问装修的,活太小。问专业电工,没有地方找去。坛里大家有什么渠道吗?
坐标上海
发表于 2023-3-11 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
能有电箱照片吗?
一般来说应该回路空开与该线路的电线更换高一规格的
发表于 2023-3-11 15:38 | 显示全部楼层
咸鱼找电工
发表于 2023-3-11 16:45 | 显示全部楼层
跳闸未必是电线平方数不够,也可能是空开选小了,如果是这个情况,换大一点的空开。

可以选支持调整功率、电流的智能空开。比较方便。
发表于 2023-3-11 19:20 | 显示全部楼层
跳闸后摸下线热不热~热换线,不热换开关
 楼主| 发表于 2023-3-12 10:04 | 显示全部楼层
谢楼上各位指点,看来换空开也是可能的。
发表于 2023-3-12 12:09 | 显示全部楼层
08年的房子,插座应该都是2.5平方的线了吧
2个电暖气问题不大,换空开吧
发表于 2023-3-12 13:30 | 显示全部楼层
bacu 发表于 2023-3-12 10:04
谢楼上各位指点,看来换空开也是可能的。


传统空开只有16a,32a,这样固定电流或功率的,你看看这个,可以很精确设置什么条件跳闸
https://item.taobao.com/item.htm ... 2&_u=c9rnt90c28

更加安全。
发表于 2023-3-12 20:48 | 显示全部楼层
干嘛要装电暖气呢?为啥不直接空调呢?
电暖气2~3KW功率,按2KW算
空调1匹700多w功率,按750w算,输出热量2500w。
上海地区冬天也就零度左右,除霜时间也很少,电辅热也属于可用可不用。
发表于 2023-3-13 10:07 | 显示全部楼层
jiano 发表于 2023-3-12 20:48
干嘛要装电暖气呢?为啥不直接空调呢?
电暖气2~3KW功率,按2KW算
空调1匹700多w功率,按750w算,输出热量2 ...

制热压缩机效率是最高的,电暖器制热就是闹着玩的。

去年换了个富士通空调,虽然很贵,也没有电辅热。制热顶呱呱!电费比以前省一大半。
 楼主| 发表于 2023-3-13 12:28 | 显示全部楼层
jhhuang 发表于 2023-3-13 10:07
制热压缩机效率是最高的,电暖器制热就是闹着玩的。

去年换了个富士通空调,虽然很贵,也没有电辅热。制 ...

也是个思路,原来是装的大金的VRV中央空调,制热很差,所以一直没有用空调制热
发表于 2023-3-13 13:18 | 显示全部楼层
跳闸是因为电流超过了空开的阈值,换更大的空开就能避免跳闸。但电流过大发热更严重,过于严重会把外皮烧化导致短路,后果比跳闸要严重的多,所以插座的空开还是要跟线径匹配才行,不能超过电线的负载能力。

铜线1.5平方19A,2.5平方26A,4平方34A,对应选择略小的空开,16A、25A和32A最常用。2000年后的房子大多是照明1.5或2.5平方,插座2.5或4平方,空调会拉2.5或4平方的专线。但插座本身限流10A,电取暖器的功率很大,一个插座最多插一台,不要用接线板接两台取暖器,肯定要严重超标。

当然从效率上说,电取暖器是最差的,电能转换成热能的效率固定100%,不能更高或更低,贵的最多就是做的好看些,说效果更好的就是瞎扯淡。空调的制热效率高很多,只是空调出风口在高处,热空气又是上升的,温度检测探头又在空调上,房间上半截温度上去就降频了,所以体感就不大好。

这里就不得不安利一下我最热爱的吊扇了,冬天空调搭配逆转的吊扇促进空气循环,能大大改善制热效果,而且风速极低不影响体感。夏天空调搭配吊扇也能大大改善房间温度的均匀性,而且有点微风体感温度会下降不少,到冷不热的时候开吊扇就足够,需要开空调温度也能调高几度,一个夏天能省不少电费,有点风感觉上也更畅快。
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:11 | 显示全部楼层
木小偶 发表于 2023-3-13 13:18
跳闸是因为电流超过了空开的阈值,换更大的空开就能避免跳闸。但电流过大发热更严重,过于严重会把外皮烧化 ...

回复的很详细了,空开肯定还是要匹配电线。

如何快速判断电线是几个平方的?有啥仪器么?或者量电线尺寸?
发表于 2023-3-13 16:20 | 显示全部楼层
bacu 发表于 2023-3-13 16:11
回复的很详细了,空开肯定还是要匹配电线。

如何快速判断电线是几个平方的?有啥仪器么?或者量电线尺寸 ...

埋墙里的都是单芯圆铜线,面积=圆周率*半径的平方,反推就好了,1.5平方直径1.38mm,2.5平方1.78mm,4平方2.26mm
 楼主| 发表于 2023-3-13 16:39 | 显示全部楼层
木小偶 发表于 2023-3-13 16:20
埋墙里的都是单芯圆铜线,面积=圆周率*半径的平方,反推就好了,1.5平方直径1.38mm,2.5平方1.78mm,4平 ...

谢了,这个清楚!
发表于 2023-3-15 10:38 | 显示全部楼层
bacu 发表于 2023-3-13 12:28
也是个思路,原来是装的大金的VRV中央空调,制热很差,所以一直没有用空调制热 ...

制热差,主要是没匹配好,说直接点,就是功率小了。
比如同一个房间,夏天制冷可能1匹也行,只是一直是满负荷运行,冬天制热,满负载也不够自然制热效果不好。换成1.5匹基本上是可以带起来的。

说个笑话,一朋友开店的,门朝南而且大玻璃门,冬天为了省电就点了个小太阳,放着3匹的空调不用,然后一个月的电费直接爆炸。我跟她说,你这小太阳比这3匹空调还费电,还不如开空调,全屋都还暖和。过了俩月再去,一整天都开空调了,然后电费还略少了点
发表于 2023-3-15 15:07 | 显示全部楼层
找物业电工帮忙看看啊
发表于 2023-5-30 15:58 | 显示全部楼层
可以拍个现有配电箱的照片上来看看。还有两个电暖器是什么样的两台(功率多大),是否在同房间用。08年正规开发的房子都已经至少是是BV10入户了,基本上可以带负荷10KW左右,应该是够用的。
发表于 2023-6-10 17:36 | 显示全部楼层
先把现有箱子 盖子打开拍照评估下
 楼主| 发表于 2023-6-10 17:48 | 显示全部楼层
这是配电箱两个照片,我是看不太懂,知道流量大的是空调的(空调插座是单独的线),一个是所有墙插的(暖气受限的就是这个),一个是各种灯的。
懂的大牛可以帮着看看。
WechatIMG49.jpeg
WechatIMG50.jpeg
发表于 2023-6-12 11:21 | 显示全部楼层
bacu 发表于 2023-6-10 17:48
这是配电箱两个照片,我是看不太懂,知道流量大的是空调的(空调插座是单独的线),一个是所有墙插的(暖气 ...

电气成套厂做的40A箱子,06年配梅兰日兰还是很高端的配置。大概率10平方入户,拆了面板看看现在跳闸的插座那一路出线有没并接如果并接了可以考虑拆分成两路2.5就用C20断路器,如果没有并出线,看下线多粗,如果是2.5的尽量抽了换4平方。
 楼主| 发表于 2023-6-12 23:53 | 显示全部楼层
simonwing 发表于 2023-6-12 11:21
电气成套厂做的40A箱子,06年配梅兰日兰还是很高端的配置。大概率10平方入户,拆了面板看看现在跳闸的插 ...

专业!
谢了,我回头看一下具体哪路会过载的
发表于 2023-6-13 15:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-6-21 23:21 | 显示全部楼层
目前看是闸小了。不过要左右的固定螺丝下了,取下塑料盖板才能看到配线情况呀?!
发表于 2023-6-22 17:00 | 显示全部楼层
jhhuang 发表于 2023-3-12 13:30
传统空开只有16a,32a,这样固定电流或功率的,你看看这个,可以很精确设置什么条件跳闸
https://item.ta ...

别推荐这种哦,我就是做电气成套的,这种东西有没有3C认证都很难说,而且各大工程上面压根就不用这种
发表于 2023-6-22 18:01 | 显示全部楼层
bianjing 发表于 2023-6-22 17:00
别推荐这种哦,我就是做电气成套的,这种东西有没有3C认证都很难说,而且各大工程上面压根就不用这种 ...

问了一下,店家说继电器没有3C要求,断路器有3C认证。。。。

标题是断路器,,但是他说这是继电器。。。所以。。。。我估计是没有3C认证,或者是擦边球。
发表于 2023-6-22 22:16 | 显示全部楼层
发现lz说的是墙上插座共用了一个断路器???
那完犊子了,那么多大功率电器靠一个断路器肯定跳闸了啊,而且好像没啥简单的解决办法?
配电箱单独加个断路器单独放一路线下来走明线?
 楼主| 发表于 2023-6-23 00:42 | 显示全部楼层
petruswang 发表于 2023-6-22 22:16
发现lz说的是墙上插座共用了一个断路器???
那完犊子了,那么多大功率电器靠一个断路器肯定跳闸了啊,而 ...

明线走起来费劲。


网上大家建议都挺专业的,不过真改还是得找个电工,可之前点评上找了个电工师傅,花了100块上门费,啥也没看出来。。。 咋找个懂行的电工师傅也这么难呢。。。
发表于 2023-6-23 15:13 | 显示全部楼层
jhhuang 发表于 2023-6-22 18:01
问了一下,店家说继电器没有3C要求,断路器有3C认证。。。。

标题是断路器,,但是他说这是继电器。。。 ...

瞎扯淡,继电器起控制作用,不过主回路电流的,断路器负责的是主回路的通断,16A这种电流他跟你说是继电器?接触器差不多吧,接触器也需要3C的呀
发表于 2023-6-23 15:19 | 显示全部楼层
bianjing 发表于 2023-6-23 15:13
瞎扯淡,继电器起控制作用,不过主回路电流的,断路器负责的是主回路的通断,16A这种电流他跟你说是继电 ...

不过也正常,一套断路器3C办下来要不少钱,得卖多少个东西才能挣回来哦,不做坑人的事儿,反正有人问我我就是不推荐使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-6-3 11:40 , Processed in 0.014681 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表