找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 4973|回复: 12

[外设] 山特的UPS接入打印机直接掉电

[复制链接]
发表于 2023-7-10 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
山特的BOX-850,日常接一台电脑主机使用,功耗100w左右。昨天插上一台兄弟的一体机,一启动ups红灯闪烁并伴随报警声,电脑主机直接掉电了。
这破玩意这么脆弱吗?还是设计缺陷?APC的BK650用了好几年,插打印机从来没发生过这种状况。
一体机启动和运行时候确实功耗比较大,我记得打印时候瞬时功耗超过1kw了。
发表于 2023-7-10 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
我们单位10k的ups都不让连激光打印机,你去摸摸打印组件试试?
发表于 2023-7-10 12:32 | 显示全部楼层
UPS 一直不能接打印机啊。
 楼主| 发表于 2023-7-10 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
kali 发表于 2023-7-10 12:31
我们单位10k的ups都不让连激光打印机,你去摸摸打印组件试试?

学习了,那为啥bk650都好好的呢?我是bk650接一个插线板然后接一体机从来没掉过电。
发表于 2023-7-10 12:42 | 显示全部楼层
打印机接ups有什么用?
发表于 2023-7-10 12:44 | 显示全部楼层
仔细看看ups说明书
发表于 2023-7-10 12:58 | 显示全部楼层
天涯海龟 发表于 2023-7-10 12:33
学习了,那为啥bk650都好好的呢?我是bk650接一个插线板然后接一体机从来没掉过电。 ...

后备式UPS,在市电正常时,是输入输出直通,你接大功率电器只要不烧保险丝,就随便用。

在线式UPS明确不能接激光打印机。
 楼主| 发表于 2023-7-10 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
jaynfs 发表于 2023-7-10 12:42
打印机接ups有什么用?

不是有什么用 是偷懒直接插了,因为以前一直正常用来着。
发表于 2023-7-10 13:33 | 显示全部楼层
激光机工作的时候好像三五百瓦呢,启动自检就给弄崩了
发表于 2023-7-10 14:54 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2023-7-10 12:58
后备式UPS,在市电正常时,是输入输出直通,你接大功率电器只要不烧保险丝,就随便用。

在线式UPS明确不 ...

正解!要是接的电脑一停电,电脑就关机跟没接UPS一样,那就要换在线式的UPS
发表于 2023-7-10 14:58 | 显示全部楼层
我刚刚看标题, 还以为是山特UPS接打印机线掉电。吓了我一下。。。。。
因为我这边上星期刚好买了个5米打印机线,刚好要接进去山特UPS,刚好要接进去unraid
发表于 2023-7-10 15:07 | 显示全部楼层
去看看一体机说明书,多少功率?定影加热需要多少功率?
发表于 2023-7-10 16:14 | 显示全部楼层
xjyxt521 发表于 2023-7-10 14:54
正解!要是接的电脑一停电,电脑就关机跟没接UPS一样,那就要换在线式的UPS ...

好像不是这样。在线式与后备式的区别在于停电与来电是否有供电切换;在线式的意思就好像是电路中与市电“串联”,而后备式可以理解为“并联”。

很显然,在线式供电时刻都是从 UPS 来的,这对于时实密集交易型的数据库、服务器等很友好,因为这类设备不允许出现因供电不稳定造成的数据的不确定;而后备式在停电来电时有一个切换过程,虽然时间极短,对家庭应用场景基本不会出现啥问题,可是前面提到的数据库、服务器领域,人家连这个风险也必须规避