[NAS] 关于机柜里设备的顺序

[复制链接]
发表于 2023-8-2 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个裸的5212m4硬盘架,摸起来还是很烫手,机械氦气盘安全温度是多少?
还挂了一个450w的机柜空调,底和顶部有两个智能温控4风扇模块。

硬盘架发热太大了,是不是应该挂在机柜顶部?
是不是不能裸装,每个5212m4得用风扇对着吹才行,不太懂机柜风道,只是简单的下向上,前向后?但是硬盘架挂的位置挨着前门,没办法安装前向后吹的风扇了。

mmexport1690972383055_edit_1086566249080031.jpg
mmexport1690972379972_edit_1086578045028466.jpg
mmexport1690972387770_edit_1086545382273263.jpg
发表于 2023-8-2 19:50 | 显示全部楼层
没有风道一起都是徒劳了。机房里面一般会把比较重的和发热高的放底下,比如存储或者4U4路这种机器,因为机房空调一般都是前面下面出冷风,后面上面回收热风。
发表于 2023-8-2 20:03 | 显示全部楼层
建议先换门,服务器前进风后出风,所以上服务器的机柜基本是用六角网孔的前后门,只有纯网络的机柜才会用玻璃门,至于顶部,一般是排风防积热了,配合机房的整体制冷空调,有一个冷却循环。玻璃门基本上只应用在是跳线架至网络设备。
发表于 2023-8-2 22:58 | 显示全部楼层
楼主介绍一下5212m4硬盘架及改造方法呗
发表于 2023-8-2 23:00 | 显示全部楼层
zhongli_1978 发表于 2023-8-2 22:58
楼主介绍一下5212m4硬盘架及改造方法呗

有专门卖M4屁股的,亚克力和钢板弯折都有
搜风扇罩之类的关键字就好了
发表于 2023-8-2 23:12 | 显示全部楼层
巴特沃斯 发表于 2023-8-2 23:00
有专门卖M4屁股的,亚克力和钢板弯折都有
搜风扇罩之类的关键字就好了

问题是lz的盘架不像是加了风扇的,没风道
发表于 2023-8-2 23:15 | 显示全部楼层
西数企业盘忘了在哪看好像是3000海拔以下5-60°都是正常运行温度。
冷空气会下沉,所以更热的应该放底下,还有玻璃门····夏天换网门吧,怕大尘就去买防尘棉用热熔枪往里面粘上,反正都不差这点电费了,搞台小风扇在外面从底往上吹,或者找20cm的直流扇沾网门那抽风往里送风。
发表于 2023-8-2 23:18 | 显示全部楼层
机柜里也在用浪潮硬盘柜,目前是2组叠在一起,前面挂了三个14cm风扇,正好全覆盖,也不影响机柜前门关上,不过我的是网格门,玻璃门的话,应该挡住进风了。风扇放在前面效果远好于放在后面,不过如果硬盘笼子全插满,硬盘工作温度保持50度以下,风扇就有点吵了。最好是3排笼子插2俳,那温度和风扇都很容易控制。

我也是把硬盘笼子放在下面,是目前最大的热源,感觉应该放在上面,但柜子都塞满了,一动都得动,一时下不了决心。

发表于 2023-8-2 23:24 | 显示全部楼层
巴特沃斯 发表于 2023-8-2 23:00
有专门卖M4屁股的,亚克力和钢板弯折都有
搜风扇罩之类的关键字就好了

买过,感觉意义不大,没上机柜就闲置了。同城(杭州)的话,谁要免费自取。
发表于 2023-8-3 00:37 | 显示全部楼层
5212M4 原机有大功率8cm风扇在硬盘模组后面吸风,然后吹给主板。

拿出来单独放,中间那一排就别插硬盘了,这样隔开用,温度会好一些。
发表于 2023-8-3 00:50 | 显示全部楼层
硬盘没多少热量。但是就的有风,主动散热。我的5460m4 3个14厘米风扇。不到2000转 40来度

m4笼子 就得加壳加风扇 氦气盘上去都没啥缝隙了。
卖耳朵那个广西老哥 等他搞风扇壳,买他的吧
带底原装托架就是垃圾,磨硬盘。全挤上了。还不如广西老哥的简易板板
发表于 2023-8-3 09:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 KingDOD 于 2023-8-3 09:34 编辑

硬盘一般都是放底部,主要是因为重量和机房空调下出风...

你说的机柜空调是那种?


散热方面能给到的建议就是前门换打孔门,后门要么打孔门,要么直接拆了裸奔,给硬盘那几层上个风扇,有空气流动别积热就行,机柜顶上风扇打开~
发表于 2023-8-3 09:37 | 显示全部楼层
硬盘架要有单独的进风吧,不然这么近的硬盘间距,温度无法被带走,整个柜子通风都没有用。除非整个房间都是低温恒温
发表于 2023-8-3 14:25 | 显示全部楼层
一般都是从上到下,配线架 交换机 服务器 存储和备份 UPS
发表于 2023-8-17 17:43 | 显示全部楼层
右侧挂的是带压缩机的机柜空调还是只有热管的热交换器?看着外观感觉是热交换器。

国内很多厂家把热交换器也称为机柜空调,之前就掉过这个坑,机柜空调的话,外侧是有控制面板的,可以设定柜内温度。
发表于 2023-8-17 20:38 | 显示全部楼层
那个硬盘架子可以加个风扇罩子。
发表于 2023-8-17 22:32 | 显示全部楼层
顶部是网络和UPS 中间是计算 底部是存储
但是机房都是恒温而且风扇噪音不用管

你这个应该还是玻璃门的问题,导致热量无法有效循环
发表于 2023-8-18 10:46 | 显示全部楼层
这盘架的需求是前进风后出风。而你的机柜是下进上出。完全没风道。
如果机柜不想改门,考虑就把盘架竖起来,下进风上出风。盘架还是加上风扇把。
发表于 2023-8-18 10:56 | 显示全部楼层
你只是用了12盘的机头,后面空那么多,装一个大一点的风扇 吹就行了
发表于 2023-8-18 10:57 | 显示全部楼层
我也是玻璃门,感觉也还行,因为设备不多,我把ups和nas放在下部了,下部温度比上部温度会低一点,因为热气都往上跑
发表于 2023-8-18 10:58 | 显示全部楼层
我直接前门开着,开个空调对着吹。。。
发表于 2023-8-19 10:26 | 显示全部楼层
有没其他机头推荐的,我也想上机头,毕竟便宜