找回密码
 加入我们
搜索
      
查看: 2584|回复: 11

[相关讨论(求解答)] 村里盖三层小楼,井水过滤求推荐

[复制链接]
发表于 2024-1-8 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
村里的水塔只能到压水到2楼顶,计划装个前置过滤器+超滤把井水过滤好后在后院放个300L的不锈钢水箱,再通过水泵抽到3楼顶的1吨水箱再往下供水。
每层楼再单独装个RO净水器用于饮用水。

求推荐一下型号和自动化设计建议。
发表于 2024-1-10 13:39 | 显示全部楼层
你这种的话,水压是不是不够,得加增压泵啊?    我家好像没把水抽到高处。直接就抽到一楼了...用的增压泵。
 楼主| 发表于 2024-1-11 09:52 | 显示全部楼层
huan001x 发表于 2024-1-10 13:39
你这种的话,水压是不是不够,得加增压泵啊?    我家好像没把水抽到高处。直接就抽到一楼了...用的增压泵 ...

3楼楼顶往下走还不够水压吗?
发表于 2024-1-11 10:50 | 显示全部楼层
室外水箱,长江以南也要考虑防冻啊,过滤反倒不是问题,反冲式前置以后,爱怎么搞都行。
 楼主| 发表于 2024-1-11 14:15 | 显示全部楼层
我在海南,防冻不需要考虑哈!
发表于 2024-1-11 15:36 | 显示全部楼层
这个某宝上有全套的压力罐、水泵、过滤器解决方案,至于RO饮用水,自己再搞个全屋RO过滤器后面接净水管道就行了。
发表于 2024-1-15 12:16 | 显示全部楼层
现在不都是直接装一套小的无负压供水系统+过滤器?过滤完再打到楼顶水箱不就行了。生活用水,水质没问题,直接用就行吧,只是在需要预留饮水的地方单独上RO净水就行了。
发表于 2024-1-16 13:53 | 显示全部楼层
fucewei 发表于 2024-1-11 09:52
3楼楼顶往下走还不够水压吗?

压力不会算....    你再多查查资料....   
发表于 2024-2-22 09:36 | 显示全部楼层
无塔供水压力罐+净水器,屋顶的水塔可以不用。
发表于 2024-2-23 22:03 | 显示全部楼层
chipchh 发表于 2024-2-22 09:36
无塔供水压力罐+净水器,屋顶的水塔可以不用。

井水可能有重金属以及有机溶剂超标的问题,单纯超滤还不够,后面还需要有一道活性炭吸附。然后既然有大容量的水箱,自用的话,建议里面还需要放置一个大功率的短波UVC灭菌灯,防止水箱长菌。另外虽然水箱在3楼顶,就算是距离1楼估计也就10m左右,纯靠重力只有0.1 Mpa的压力,也就是一般俗称的1公斤水压,属于非常低的,所以从水箱出来也一样需要增压泵
发表于 2024-3-6 20:08 | 显示全部楼层
村里水塔可饮用的情况下

1楼取水处,水泵到3楼楼顶水塔,12V液位自动抽水开关,缺水保护线一条到1楼取水处水泵,一条到3楼楼顶水塔(3段液位),无人值守自动抽水

3楼水塔后,变频增压泵>2个双联20寸大胖(1PP1碳棒&2pp),单向止逆阀,手动做旁通球阀开关,方便更换滤芯不断水

2楼阳台设RO取水处,5级R0过滤(PP+UDF+CTO+400g+T33),75g带压力桶或者400g/600g,看个人用水量
出水处做三通,一条下供应1楼,一条上供应3楼阳台
发表于 2024-3-7 10:16 | 显示全部楼层
水箱太多不是好事,超滤如果水质不好,会频繁洗换的。

按这个顺序来
水泵-20寸PP-压力罐-各水龙头

水泵的启停和压力控制,用电子的,就是可以单独设定启动和关闭压力的控制器,不要用弹簧式的控制器。
pp可以先5微米再1微米
压力罐用普通空气式的就可以了,大小随你,尽量大一点

饮用水及RO建议用自来水,不要用井水

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-11-22 19:53 , Processed in 0.010701 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表