[外设] APC BR550G-CN UPS修复记录

[复制链接]
发表于 2024-8-19 13:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是家里的UPS突然之间断电了,市电却还在,之前也没报警。
查了下电池只有9V了,毕竟快5年了,就买了新的换上去了。没想到新电池上去后没充电,电量还一直掉,也没有报警。
打了APC电话说是让完整充放电一次再观察,因为没啥报警。
在mydigit论坛上看到有一样症状的,大佬提示pcb板上一个电容挂了。
具体症状为ups关机状态下给电池电压大于14V,充电电流小于500mA。ups开机时给电池电压接近13V左右,充电电流小于500mA
拆开一看果然挂了。按照提示换了颗50V 470uf的电容恢复了。
更换后开机状态给电池电压大于14V,充电电流900mA.
在那个论坛上看这个故障属于通病。z
8a633883339f5eef4adde39e56b48f10.jpeg
发表于 2024-8-19 14:10 | 显示全部楼层
换的话,应该两颗电容都要换,因为两电容之间那颗二极管始终是会发热的,这样导致电容失效的
发表于 2024-8-19 14:12 | 显示全部楼层
鼓包了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-2-24 09:22 | 显示全部楼层
我的1500G也是一样的故障,准备拆了看看板子