发表于 2017-4-26 09:49 | 显示全部楼层
确实比较细致~
发表于 2017-4-26 09:54 | 显示全部楼层
干货满满啊!谢谢狮大了,上一次是已经埋好箱子了才选开关,弄的很累,费用也很高!这次这套房子可以更灵活点了!
发表于 2017-4-26 09:59 | 显示全部楼层
狮大 麻烦指教下  四层联排 238+97(半嵌式车库改成了厨房)
一层是厨房+影音室+卫生间+设备间  厨房各种电器 冰箱 蒸箱 洗碗机  中央空调 设备间: 净水器(中央净水+软水机)壁挂炉
二楼客厅+卧室+卫生间 地暖 中央空调
三楼卧室+卫生间 地暖 中央空调 洗衣机 烘衣机 中央空调
四楼卧室+卫生间+书房  地暖 中央空调 卧室常规电器  计算机系统  中央空调

施耐德 或者ABB方案 谢谢啦
发表于 2017-4-26 10:16 | 显示全部楼层
马克一下,备用,感谢狮大
发表于 2017-4-26 10:45 | 显示全部楼层
狮大出品,必须支持
发表于 2017-4-26 12:59 | 显示全部楼层
我靠 简直是神贴,感谢狮大
发表于 2017-4-26 13:11 | 显示全部楼层
狮大的要顶啊!
发表于 2017-4-26 14:17 | 显示全部楼层
太详细了果断要收藏
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:08 | 显示全部楼层
gmawcw 发表于 2017-4-26 08:43
马上要装修定下狮大,咨询下目前家里是220v12kw入户,准备装一拖五加一拖一的空调,另外准备上两个斯宝亚创 ...

一个厨宝不需要扩容,两个就麻烦了。

电力公司不一定答应给你整380V,实在不行只有短时超负荷用电。
5分钟以内,就算你超负荷到220V 16kW 80A,开关也不会跳闸。

如果两个厨宝很少同时放水,这样就可以了。
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:10 | 显示全部楼层
醒目苹果 发表于 2017-4-26 09:04
狮大,我家是这样的
四室二厅一厨二卫,大户型,入户电为380V

你先选一个看着顺眼的方案,考虑下各品牌的价格差异。

上面那些大户型的方案,很多都要用大型三排配电箱。
限制配电箱大小,改动就很多。
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:12 | 显示全部楼层
thent 发表于 2017-4-26 09:59
狮大 麻烦指教下  四层联排 238+97(半嵌式车库改成了厨房)
一层是厨房+影音室+卫生间+设备间  厨房各种电 ...

380V ?

按自建房那个先看看,是否过于复杂。

换成ABB,实际做出来也是四个配电箱,每层楼一个。
如果一定要只用一个配电箱,里面线会多成蜘蛛网。
发表于 2017-4-26 15:17 | 显示全部楼层
三相日立VAM_MINI系列主机RAS-160FSVN2Q    应该是6P的外机用什么规格的导线和断路器呢?  三相的算法是不是不一样?
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:25 | 显示全部楼层
hover08ms 发表于 2017-4-26 15:17
三相日立VAM_MINI系列主机RAS-160FSVN2Q    应该是6P的外机用什么规格的导线和断路器呢?  三相的算法是不 ...

这个型号我查了下是单相220V,耗电量6000W以内,

使用标准的32A断路器配合6平方毫米导线。
发表于 2017-4-26 15:26 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-26 15:25
这个型号我查了下是单相220V,耗电量6000W以内,

使用标准的32A断路器配合6平方毫米导线。 ...

这个版本还有三相电的版本,我打算选择
 楼主| 发表于 2017-4-26 15:29 | 显示全部楼层
三相电的中央空调室外机其实电流并不大,

我看过三星的机器,
16P外机电流20多A,说明书里面要求配6平方毫米导线。
22P的外机也才10平方毫米。

换算到6P,可能电流不到10A
发表于 2017-4-26 15:35 | 显示全部楼层
学习,留存,多谢狮大
发表于 2017-4-26 15:39 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-26 15:29
三相电的中央空调室外机其实电流并不大,

我看过三星的机器,

哦 那看来6平方的线就够了,那空开如果设大点也没事的吧?
发表于 2017-4-26 15:42 | 显示全部楼层
狮大威武,mark留存。
发表于 2017-4-26 15:47 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-26 15:08
一个厨宝不需要扩容,两个就麻烦了。

电力公司不一定答应给你整380V,实在不行只有短时超负荷用电。

谢谢狮大,我先去供电局咨询下扩容380V的费用,应该可以扩容的,如果扩容了我中央空调可以上7P或者8P的外机,直接做一拖六。
目前也就是两种方案了:
1.不扩容,我为了安全起见就上一个小厨宝。
2.扩容三项,扩容后还是12KW吗?扩容后是不是两个小厨宝就随便用了?
发表于 2017-4-26 15:53 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-26 15:12
380V ?

按自建房那个先看看,是否过于复杂。

对的 380V 是要四个配电箱 先谢谢狮大 有疑问再咨询啊
发表于 2017-4-26 16:30 | 显示全部楼层
厉害厉害,建议能看明白的都尽量别麻烦大神了,说的太清楚了。都不太需要询问了
发表于 2017-4-26 17:31 | 显示全部楼层
战略性马克一下  刚需
 楼主| 发表于 2017-4-26 19:57 | 显示全部楼层
gmawcw 发表于 2017-4-26 15:47
谢谢狮大,我先去供电局咨询下扩容380V的费用,应该可以扩容的,如果扩容了我中央空调可以上7P或者8P的外 ...

扩容以后,应该是 三相 60A,功率36kW,随便你上什么电器都可以。

但是扩容三相需要重新走线,主进线很粗,重新走线困难。
发表于 2017-4-26 20:08 | 显示全部楼层
收藏备用
 楼主| 发表于 2017-4-26 20:17 | 显示全部楼层
thent 发表于 2017-4-26 09:59
狮大 麻烦指教下  四层联排 238+97(半嵌式车库改成了厨房)
一层是厨房+影音室+卫生间+设备间  厨房各种电 ...

先按三相进线设计。
使用施耐德全套,默认四层楼安装了四台中央空调外机,如果是设备间安装一台大型主机,需要说明,然后修改。

一楼配电箱
总闸,iC65N 4P C63
过欠压保护,iCNV 4P 63A

冰箱,弱电箱,监控系统,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,A相
照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,B相
影音室插座,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米,C相
厨房固定电器,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米,A相
厨房普通插座,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米,B相
卫生间,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,C相

设备室,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米,A相
中央空调室内机,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,B相
中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米,C相

通往二楼开关,iC65N 2P C40,10平方毫米,A相
通往三楼开关,iC65N 2P C40,10平方毫米,B相
通往四楼开关,iC65N 2P C40,10平方毫米,C相

备用1,iC65N 2P C40,A相
备用2,iC65N 2P C40,B相
备用3,iC65N 2P C40,C相
共计29位,使用施耐德36位配电箱


二楼配电箱

进线开关,施耐德 iID 2P 40A,分支使用普通iDPNa
照明,iDPNa,C16,2.5平方毫米
客厅插座,iDPNa,C20,4平方毫米
卧室插座,iDPNa,C20,4平方毫米
卫生间,iDPNa,C16,2.5平方毫米
地暖分水器和其他弱电,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调内机,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调外机,iDPNa,C32,6平方毫米
共计9位,使用施耐德最小的那款配电箱,应该是12位的。


三楼配电箱

进线开关,施耐德 iID 2P 40A,分支使用普通iDPNa
照明,iDPNa,C16,2.5平方毫米
洗衣机干衣机,iDPNa,C25,4平方毫米
卧室插座,iDPNa,C20,4平方毫米
卫生间,iDPNa,C16,2.5平方毫米
地暖分水器和其他弱电,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调内机,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调外机,iDPNa,C32,6平方毫米
共计9位,使用施耐德最小的那款配电箱,应该是12位的。


四楼配电箱

进线开关,施耐德 iID 2P 40A,分支使用普通iDPNa
照明,iDPNa,C16,2.5平方毫米
书房插座,iDPNa,C20,4平方毫米
卧室插座,iDPNa,C20,4平方毫米
计算机系统预留,iDPNa,C20,4平方毫米
卫生间,iDPNa,C16,2.5平方毫米
地暖分水器和其他弱电,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调内机,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调外机,iDPNa,C32,6平方毫米
共计10位,使用施耐德最小的那款配电箱,应该是12位的。


开关大小和导线规格,你可以根据自己的需要修改。
 楼主| 发表于 2017-4-26 20:32 | 显示全部楼层
醒目苹果 发表于 2017-4-26 09:04
狮大,我家是这样的
四室二厅一厨二卫,大户型,入户电为380V

施耐德方案,分支开关漏电保护,380V进线

总闸,iC65N 4P C63
过欠压保护,iCNV 4P 63A

照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,A相
冰箱和弱电箱,鱼缸,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,B相
锅炉与地暖,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,C相

这三个单独做漏电保护,避免跳闸停机,剩下的把三相分为单相使用。

A相总漏电开关,施耐德 iID 2P 63A,电磁式
卧室1 插座,iDPNa,C16,2.5平方毫米
卧室2 插座,iDPNa,C16,2.5平方毫米
卧室3 插座,iDPNa,C16,2.5平方毫米
卫生间1 ,iDPNa,C16,2.5平方毫米
卫生间2 ,iDPNa,C16,2.5平方毫米

B相总漏电开关,施耐德 iID 2P 63A,电磁式
书房 插座,iDPNa,C16,2.5平方毫米
客厅 插座,iDPNa,C16,2.5平方毫米
饭厅 插座,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调内机,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调外机,iDPNa,C32,6平方毫米

C相总漏电开关,施耐德 iID 2P 63A,电磁式
卧室1 空调,iDPNa,C16,2.5平方毫米
卧室2 空调,iDPNa,C16,2.5平方毫米
卧室3 空调,iDPNa,C16,2.5平方毫米
厨房 ,iDPNa,C25,4平方毫米
阳台 ,iDPNa,C25,4平方毫米

共计32位,使用施耐德36位配电箱。

发表于 2017-4-26 20:43 | 显示全部楼层
ltye 发表于 2017-4-26 08:30
狮大这篇看下来是最不需要动脑子的了~
另外问下假如入户线是6平方的,那是不是分路用6平方的线、总闸用63a ...

好像每平方线最多对应8A电流,你6平方线进户么可能最多只能用40A的总开
发表于 2017-4-26 21:09 | 显示全部楼层
先马一下
发表于 2017-4-26 22:11 | 显示全部楼层
狮大,电的帖子我只服你,其他都是浮云。
发表于 2017-4-26 22:28 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-26 20:17
先按三相进线设计。
使用施耐德全套,默认四层楼安装了四台中央空调外机,如果是设备间安装一台大型主机 ...

感谢狮大 我四层11个风口 用的一个外机 外机放在院子里的 跟设备间一墙之隔 实在不好意思没有描述完整 感谢