找回密码
 加入我们
搜索
      
楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
发表于 2017-4-26 22:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 strategy 于 2017-4-26 22:42 编辑

M大,我是建面140的房子,除去公摊120平方米的房子,客厅太大自己隔了一间多功能房变成4室2厅1厨2卫2个阳台,主卧最大有16个平方,其他房间10个平方左右,客厅20个平方,餐厅11个平方。
客厅和餐厅各一台风管机,预计一个2P,一个1.5P,其他卧室均为壁挂空调。餐厅有个电器柜,把烤箱,冰箱之类的放里面,偶尔用到电火锅。
其他房间选两个放电脑,NAS(如必要)
客厅电视机
厨房安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机,电饭煲,微波炉,垃圾处理器,凉霸。
两个卫生间安装暖风,电吹风等
小阳台放个洗衣机,可能会买个烘干机,大阳台是观景阳台,上上网。
这个我想选经济点的方案,正泰,和施耐德(经济实用)。
M大能不能好心帮忙直接给个电路设计方案,包括几个回路,以及用线标注。另外我问几个问题:
1、地线是不是1.5的BV线就够了?
2、对弱电也是一知半解,准备用六类网线,光纤盒子一般是放弱电箱了,但千兆路由器放到弱电箱是不是影响信号强弱了,怎么解决,无线WiFi的话怎么使全屋信号良好,我看了有种POE的,不知道我这个要多少个端口才够用,弱电箱如果买施耐德的品牌,模块这块是不是也要施耐德的,其他牌子是否可行,能把弱电这块具体购买的型号帮我分析了最好不过了,麻烦您了,谢谢。
发表于 2017-4-26 22:41 | 显示全部楼层
非常感谢,这个要慢慢消化,对未来要添加的电器应该有个大概的余量
 楼主| 发表于 2017-4-26 23:11 | 显示全部楼层
thent 发表于 2017-4-26 22:28
感谢狮大 我四层11个风口 用的一个外机 外机放在院子里的 跟设备间一墙之隔 实在不好意思没有描述完整 感 ...

三相进线。
使用施耐德全套,
一台380V中央空调外机。

一楼配电箱
总闸,iC65N 4P C63
过欠压保护,iCNV 4P 63A

冰箱,弱电箱,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,A相
照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,B相
影音室插座,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米,C相
厨房固定电器,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米,A相
厨房普通插座,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米,B相
卫生间,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,C相
设备室,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米,A相
中央空调室内机,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,B相
监控系统,门禁等备用,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,C相

通往二楼开关,iC65N 2P C40,10平方毫米,A相
通往三楼开关,iC65N 2P C40,10平方毫米,B相
通往四楼开关,iC65N 2P C40,10平方毫米,C相

中央空调主机,三相供电,iC65N 4P C40 拼装 Vigi iC65 30mA 漏电保护单元,占8位。

备用,iC65N 4P C40 ,三相

共计35位,使用施耐德36位配电箱


二楼配电箱

进线开关,施耐德 iID 2P 40A,分支使用普通iDPNa
照明,iDPNa,C16,2.5平方毫米
客厅插座,iDPNa,C20,4平方毫米
卧室插座,iDPNa,C20,4平方毫米
卫生间,iDPNa,C16,2.5平方毫米
地暖分水器和其他弱电,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调内机,iDPNa,C16,2.5平方毫米
共计8位,使用施耐德最小的那款配电箱,应该是12位的。


三楼配电箱

进线开关,施耐德 iID 2P 40A,分支使用普通iDPNa
照明,iDPNa,C16,2.5平方毫米
洗衣机干衣机,iDPNa,C25,4平方毫米
卧室插座,iDPNa,C20,4平方毫米
卫生间,iDPNa,C16,2.5平方毫米
地暖分水器和其他弱电,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调内机,iDPNa,C16,2.5平方毫米
共计8位,使用施耐德最小的那款配电箱,应该是12位的。


四楼配电箱

进线开关,施耐德 iID 2P 40A,分支使用普通iDPNa
照明,iDPNa,C16,2.5平方毫米
书房插座,iDPNa,C20,4平方毫米
卧室插座,iDPNa,C20,4平方毫米
计算机系统预留,iDPNa,C20,4平方毫米
卫生间,iDPNa,C16,2.5平方毫米
地暖分水器和其他弱电,iDPNa,C16,2.5平方毫米
中央空调内机,iDPNa,C16,2.5平方毫米
共计9位,使用施耐德最小的那款配电箱,应该是12位的。


开关大小和导线规格,你可以根据自己的需要修改。

发表于 2017-4-26 23:17 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-26 23:11
三相进线。
使用施耐德全套,
一台380V中央空调外机。

晚安 狮大 早点休息 感谢
发表于 2017-4-27 11:02 | 显示全部楼层
感谢狮大无私奉献
发表于 2017-4-27 11:30 | 显示全部楼层
刚交楼,战略性mark...
发表于 2017-4-27 11:52 | 显示全部楼层
MARK 备用
发表于 2017-4-27 15:30 | 显示全部楼层
请问一下,是不是只要能用就可以了呢。。这个是开发商留下来的,需不需要更换?换的话大概怎么个换法好一些
ps:其他线路都拉好了,3房1厅,现在只是不知道怎么选去换高一等级的替代品
 楼主| 发表于 2017-4-27 15:55 | 显示全部楼层
牧濑红莉牺 发表于 2017-4-27 15:30
请问一下,是不是只要能用就可以了呢。。这个是开发商留下来的,需不需要更换?换的话大概怎么个换法好一些 ...

新加了三组线路,如果是插座线,可以合用原先的漏电开关。
发表于 2017-4-28 00:24 | 显示全部楼层
我只想说我先收藏有空再细看。


还有,空开都有自带好几倍的启动电流的。
发表于 2017-4-28 22:31 | 显示全部楼层
必须赞狮大  
发表于 2017-4-29 05:40 | 显示全部楼层
请教狮大,国产正泰 德力西 有没有单p带漏电保护的?还有市内顶楼要不要安装防雷保护器?
发表于 2017-4-29 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
牛贴必须顶,可以直接diy了
发表于 2017-4-29 22:50 | 显示全部楼层
麻烦狮大看看我家的强电应该怎么配,求第四步。。
三室一厅二厨二卫,中户型

第一步:
东芝中央空调:外机MCY-MAP0601HT-C,6匹,一拖四
主卧常规电器:电视机
次卧常规电器:电视机
儿童房:无大功率电器
客厅:投影机,影音系统,戴森无绳吸尘器
餐厅西厨:蒸烤一体,厨师机,原汁机
中厨:新风,锅炉,空气炸锅,嵌入式电磁炉,油烟机,电饭煲,洗碗机,等等。
次卫:暖风机,电吹风
主卫:暖风机,电吹风,卷发棒等
阳台:洗衣机,干衣机

第二步:
卧室常规电器:1000W
次室常规电器:1000W
客厅影音系统1000W,客厅常见电器2000W,共计3000W
餐厅西厨蒸烤一体3500W,原汁机200W,厨师机1000W,共计5000W
中厨:嵌入式电磁炉5000W, 油烟机200W, 洗碗机2500W,电饭煲700W,空气炸锅1500W, 共计10000W。
需要把西厨、中厨供电回路拆分成两组,一组供固定嵌入式电器使用,一组供普通插座电器使用。
次卫取暖2000W,电吹风2000W,共计4000W。
主卫取暖2000W,电吹风2000W,共计4000W。
阳台:洗衣机2000W,干衣机2500W,共5000W
 楼主| 发表于 2017-4-29 23:33 | 显示全部楼层
vyse 发表于 2017-4-29 22:50
麻烦狮大看看我家的强电应该怎么配,求第四步。。
三室一厅二厨二卫,中户型

应该是220V进线吧,如果有其他情况,可以说明。
电磁炉功率很大,并且可能长期工作(煮食物),所以单独拿出来做一个回路。

先按施耐德的写,其实有很多品牌可以互换。
如果觉得漏电断路器13个成本过高(平均100元一个),可以改用共享漏电保护方案。

施耐德,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米
照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米

主卧室 插座,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
次卧室+儿童房 插座,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
客厅插座,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米

西厨台面,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米
中厨台面,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米
电磁炉,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米

卫生间1,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
卫生间2,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
阳台,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米

中央空调室内机,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米

共计17位
 楼主| 发表于 2017-4-29 23:36 | 显示全部楼层
mj821129 发表于 2017-4-29 05:40
请教狮大,国产正泰 德力西 有没有单p带漏电保护的?还有市内顶楼要不要安装防雷保护器? ...

国产好像有品牌已经做出来了,我暂时没有详细研究。

正泰 德力西 现在主流的家用漏电开关都是2位宽度。
工商业用的DZ47衍生产品就更宽了,2.5-3.5宽度。

大配电箱其实并不贵,主要是体积过大影响装修美观。
发表于 2017-4-30 05:55 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-29 23:36
国产好像有品牌已经做出来了,我暂时没有详细研究。

正泰 德力西 现在主流的家用漏电开关都是2位宽度。

主要还是看着丑,其他都还好,配电箱太大,不好拿东西遮丑
发表于 2017-4-30 12:45 | 显示全部楼层
论坛应该没有一个比狮大再专业全面的大师级人物
发表于 2017-4-30 17:11 | 显示全部楼层
我觉得这个帖子可以置顶了,方案很好,但问题是,有时候装修师傅会直接说,不能做太复杂。。。
发表于 2017-4-30 19:20 | 显示全部楼层
直接让电工按照这个大户型的套了,空调那边稍微修改下,因为家里直接就一个一拖6的外机就行了
发表于 2017-4-30 21:04 | 显示全部楼层
狮大精品,收藏了
 楼主| 发表于 2017-4-30 21:20 | 显示全部楼层
郁闷的冬瓜 发表于 2017-4-30 19:20
直接让电工按照这个大户型的套了,空调那边稍微修改下,因为家里直接就一个一拖6的外机就行了 ...

是的,我写得比较多,不需要的部分可以取消。
 楼主| 发表于 2017-4-30 21:21 | 显示全部楼层
strategy 发表于 2017-4-26 22:36
M大,我是建面140的房子,除去公摊120平方米的房子,客厅太大自己隔了一间多功能房变成4室2厅1厨2卫2个阳台 ...

我做过用1.5 BV地线的,自己工作室,全漏电开关。

普通断路器保护,要求地线同规格,
全漏电保护,地线可以小一号。
发表于 2017-4-30 22:26 | 显示全部楼层
厉害,可以参考
发表于 2017-4-30 23:31 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-30 21:21
我做过用1.5 BV地线的,自己工作室,全漏电开关。

普通断路器保护,要求地线同规格,

谢谢狮大!
发表于 2017-4-30 23:58 | 显示全部楼层
请教狮大,正泰的NB1G在首富家怎么几乎搜不到?怎样才能保证买到正品?还有就是新建商品房,过欠压保护是不是必须的?开发商给配了一个
 楼主| 发表于 2017-5-1 00:39 | 显示全部楼层
geduo1985 发表于 2017-4-30 23:58
请教狮大,正泰的NB1G在首富家怎么几乎搜不到?怎样才能保证买到正品?还有就是新建商品房,过欠压保护是不 ...

这个确实难以买到,可以考虑其他产品。
发表于 2017-5-1 01:27 | 显示全部楼层
干货,收藏了慢慢看
发表于 2017-5-1 19:44 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-1 00:39
这个确实难以买到,可以考虑其他产品。

其实我想问问如果不装过欠压保护器行不行
 楼主| 发表于 2017-5-1 20:18 | 显示全部楼层
geduo1985 发表于 2017-5-1 19:44
其实我想问问如果不装过欠压保护器行不行

可以,不是必须的保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-11-14 15:07 , Processed in 0.013662 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表