楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
发表于 2017-5-5 11:11 | 显示全部楼层
这个必须要感谢了 ~
发表于 2017-5-5 12:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 gmawcw 于 2017-5-5 12:07 编辑

狮大你好,我家163平,4室2厅2卫。
目前打算申请三相电,准备装7P或者8P的中央空调,不装地暖,不装新风。
卧室1:18平,常规电器,中央空调
卧室2:14平,常规电器,中央空调
卧室3:14平,常规电器,中央空调
书房:9平,计算机系统,NAS,扫地机器人,中央空调
客厅:25平,常规电器,中央空调
餐厅:12平,电磁炉火锅,中央空调
厨房:10平,安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机,烤箱(3400W),微波炉,电饭煲,净水机,破壁机,厨师机等等。
卫生间1:4平,安装风暖,电吹风,即热式小厨宝(6KW)
卫生间2:4平,安装风暖,电吹风,即热式小厨宝(6KW,选装)
阳台安放洗衣机,干衣机,即热式小厨宝(6KW)。


求狮大指点:目前入户的是单相12KW,请问如果扩容三相电应该选择多少KW的,12KW,16KW或者更大。另外目前强电箱是24位的,需要更换吗?更换多大的比较好? 微信图片_20170505115900.jpg



 楼主| 发表于 2017-5-5 12:10 | 显示全部楼层
gmawcw 发表于 2017-5-5 12:00
狮大你好,我家163平,4室2厅2卫。
目前打算申请三相电,准备装7P或者8P的中央空调,不装地暖,不装新风。
...

电缆进线,其实不扩容也没关系。

先咨询一下电力局,扩容的费用,施工方式等等。
进线管直径不够,扩容牵涉到重新开墙走管,比较复杂。
 楼主| 发表于 2017-5-5 12:12 | 显示全部楼层
个人的建议,装三个储水式电热水器,供电容量就在现有的设计范围内了。

两个卫生间使用海尔的8升小厨宝,阳台使用海尔的40升电热水器。
发表于 2017-5-5 12:29 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-5 12:10
电缆进线,其实不扩容也没关系。

先咨询一下电力局,扩容的费用,施工方式等等。

已经咨询了供电公司,并且安排了过来看了,费用12KW,16KW大概不到2000,出线电缆自己购买,不过只要拉一层,装修公司的表示10米够了。关于线管直径,装修公司表示10平方的5线电缆没问题。
另外因为实在不喜欢储水式的热水器,想咨询下,如果2台即热式的,三项12KW或16KW的够么?
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:37 | 显示全部楼层
gmawcw 发表于 2017-5-5 12:29
已经咨询了供电公司,并且安排了过来看了,费用12KW,16KW大概不到2000,出线电缆自己购买,不过只要拉一 ...

16kW够用了,三相电。
发表于 2017-5-5 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-5 13:37
16kW够用了,三相电。

谢谢狮大。强电箱24路要不要换啊?需要多少路啊?
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:41 | 显示全部楼层
gmawcw 发表于 2017-5-5 16:09
谢谢狮大。强电箱24路要不要换啊?需要多少路啊?

施耐德,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 4P C63

冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米
照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米

主卧室+次卧室 插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
3卧室+ 书房 插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
客厅餐厅插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米

厨房,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米


卫生间1,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米
卫生间2,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米


阳台,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米

中央空调室内机,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米

共计15位

这样算下来不需要换强电箱。
发表于 2017-5-5 21:07 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-5 20:41
施耐德,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 4P C63

谢谢狮大了。等装修公司开出来看看对比一下。
发表于 2017-5-5 21:42 | 显示全部楼层
狮大 希望你在值乎开个号,我觉得还是要为知识付费的,我愿意
发表于 2017-5-6 17:17 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-25 21:57
例3,四室二厅一厨二卫,大户型

第一步:

例3的过欠压保护iCNV 63A用多少P的?谢谢!
 楼主| 发表于 2017-5-6 21:38 | 显示全部楼层
jianglehua 发表于 2017-5-6 17:17
例3的过欠压保护iCNV 63A用多少P的?谢谢!

单相 220V 用 2P

如果是三相 220/380V ,用4P
发表于 2017-5-8 19:46 | 显示全部楼层
mark下,电路设计,感谢狮大!
发表于 2017-5-9 06:18 | 显示全部楼层
mark````````````````
发表于 2017-5-9 15:26 | 显示全部楼层
非常有用,感谢
发表于 2017-5-9 16:00 | 显示全部楼层
楼主的专业能力和热心真的令我十分佩服和汗颜!谢谢楼主的分享啊!
发表于 2017-5-10 16:49 | 显示全部楼层
狮大,能给个4房2厅2卫一厨,用GSN201的电路方案吗,非常感谢。是不是接线一样,只是分路换成GSN201,路数变少?
发表于 2017-5-11 21:43 | 显示全部楼层
请教下狮大,63a总开关-过欠压保护-分路这段,应该用什么规格的线来接呢?入户10平方
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:59 | 显示全部楼层
ltye 发表于 2017-5-11 21:43
请教下狮大,63a总开关-过欠压保护-分路这段,应该用什么规格的线来接呢?入户10平方 ...

按规范还是10平方毫米。

实际施工可以用4平方毫米双线并联,或者6平方毫米。
发表于 2017-5-11 23:57 | 显示全部楼层
狮大,请教一个问题,我家电的总开是60a的,可是施耐德没有60a都是63a,而且abb也是只有63a这是为什么啊?用63a的可以吗?
 楼主| 发表于 2017-5-12 00:44 | 显示全部楼层
kid123 发表于 2017-5-11 23:57
狮大,请教一个问题,我家电的总开是60a的,可是施耐德没有60a都是63a,而且abb也是只有63a这是为什么啊? ...

执行不同规范的结果,60A 63A 可以互换使用。

之前老国标规范是 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 80A 100A

后来和国际接轨,5A(6A) 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A

其实也就 5-6 15-16 30-32 60-63 这一点点区别,断路器的制造误差都比它大。
发表于 2017-5-14 22:07 | 显示全部楼层
狮大您好,我根据您的帖子自己做了个强电分路方案,您有空可以帮我看看合理吗?谢谢! 1494770619(1).jpg
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:36 | 显示全部楼层
yjcedit 发表于 2017-5-14 22:07
狮大您好,我根据您的帖子自己做了个强电分路方案,您有空可以帮我看看合理吗?谢谢!
...

如果是带电加热的中央空调室内机,就是这样了。

配电箱会比较大,其他没问题。
发表于 2017-5-15 13:07 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-15 09:36
如果是带电加热的中央空调室内机,就是这样了。

配电箱会比较大,其他没问题。 ...

好的 谢谢狮大。。。
发表于 2017-5-15 16:20 | 显示全部楼层
M大的帖子,先顶再看。
发表于 2017-5-15 21:35 | 显示全部楼层
M大,上次拿着你的方案去是施耐德买,结果专卖店电工说你这方案太专业了,普通家庭没必要买这么好的,再问,说你开的这个系列都没有货,所以在这厚着脸皮再来麻烦你一下,能不能换一个市场销售使用较多的型号,小地方没货也是日了狗了
施耐德方案,分支开关漏电保护总闸,iC65N 2P C63过欠压保护,iCNV 63A冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米卧室1+卧室2 插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米书房插座,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米客厅插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米厨房,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米卫生间1,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米卫生间2,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米阳台,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米中央空调室内机,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:47 | 显示全部楼层
歪歪雅灭蝶 发表于 2017-5-15 21:35
M大,上次拿着你的方案去是施耐德买,结果专卖店电工说你这方案太专业了,普通家庭没必要买这么好的,再问 ...

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,Easy9 2P C63
分支全部是Easy9系列漏电开关,占2宽度。
冰箱和弱电箱,C10,2.5平方毫米
照明,C16,2.5平方毫米
卧室1+卧室2 插座,C20,2.5平方毫米
书房插座,C16,2.5平方毫米
客厅插座,C20,2.5平方毫米
厨房,C25,4平方毫米
卫生间1,C16,2.5平方毫米
卫生间2,C16,2.5平方毫米
阳台,C25,4平方毫米
中央空调室内机,C16,2.5平方毫米
中央空调室外机,C32,6平方毫米

需要24位的配电箱,如果装不下,就要修改。
发表于 2017-5-15 23:11 | 显示全部楼层
M大,我家里三室两厅一厨一卫,自己搞了这么个方案,看看房间设备需求与导线空开搭配还有没有改进的地方。
感觉施耐德的空开价格好高,国产的有没有好的替代产品,还是说施耐德的产品值得咬咬牙上了。
用电位置功率线径电流空开型号选择1空开型号选择2漏保P数备注
电冰箱、弱电箱、门禁2200W2.5mm216A施耐德 A9 IC65 IDPN 16A德力西DZ47系列
1
照明回路3000W2.5mm216A施耐德 A9 IC65 IDPN 16A
1
主卧空调1500W2.5mm216A施耐德 A9 IC65 IDPN 16A
1
次卧空调1500W2.5mm216A施耐德 A9 IC65 IDPN 16A
1
客厅空调(卡式空调)待定待定待定
卫生间插座及浴霸5000W4mm225A施耐德A9 IC65N iDPNa Vigi+ 25A
1
客厅插座3300W4mm225A施耐德A9 IC65N iDPNa Vigi+ 25A
1
书房插座2000W2.5mm216A施耐德A9 IC65N iDPNa Vigi+ 16A
1
次卧插座3260W2.5mm216A施耐德A9 IC65N iDPNa Vigi+ 16A
1
主卧插座3260W2.5mm216A施耐德A9 IC65N iDPNa Vigi+ 16A
1
阳台插座5500W4mm225A施耐德A9 IC65N iDPNa Vigi+ 25A
1
厨房插座1(左侧)(含隐蔽类电器)2710W4mm225A施耐德A9 IC65N iDPNa Vigi+ 25A
1
厨房插座2(右侧)4500W4mm225A施耐德A9 IC65N iDPNa Vigi+ 25A
1
总开关63A施耐德 A9 IC65N 63A
2

 楼主| 发表于 2017-5-15 23:13 | 显示全部楼层
Yamarage 发表于 2017-5-15 23:11
M大,我家里三室两厅一厨一卫,自己搞了这么个方案,看看房间设备需求与导线空开搭配还有没有改进的地方。
...

国产就是正泰或者德力西,
产品质量没问题,只是外观差一点。

另外国产占据位置大一些,配电箱会变大。
发表于 2017-5-16 10:13 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-15 23:13
国产就是正泰或者德力西,
产品质量没问题,只是外观差一点。

监理说,客厅和卫生间的用2.5的线就可以了,狮大,你怎么看?那这个空开和线径怎么配?客厅2.5 c20,卫生间2.5 c16怎么样?