 楼主| 发表于 2017-5-16 16:20 | 显示全部楼层
Yamarage 发表于 2017-5-16 10:13
监理说,客厅和卫生间的用2.5的线就可以了,狮大,你怎么看?那这个空开和线径怎么配?客厅2.5 c20,卫生 ...

卫生间如果只是一个浴霸,2.5没问题。

客厅可以用2.5平方毫米配合20A开关。

厨房最好是保留4平方毫米。
发表于 2017-5-18 07:28 | 显示全部楼层
狮大,请问亲戚给了几卷10平方的线,可不可以按照每个房间一个总回路来做?10平线放过去再分插座,灯,空调
 楼主| 发表于 2017-5-18 09:37 | 显示全部楼层
猪圈 发表于 2017-5-18 07:28
狮大,请问亲戚给了几卷10平方的线,可不可以按照每个房间一个总回路来做?10平线放过去再分插座,灯,空调 ...

可以

之前有这样的设计,每个房间做一路。

考虑到分支导线较细,为了保证保护配合,开关选32A
分支导线2.5平方毫米,分支尽量短,长度过长会失去保护配合。
发表于 2017-5-18 10:45 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-18 09:37
可以

之前有这样的设计,每个房间做一路。

谢谢,
发表于 2017-5-22 20:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 huzheyi 于 2017-5-22 20:55 编辑

98平两居室,根据自己的用电器与用电习惯,做了一套配置,不知是否合理,请狮大帮忙指点。感谢!
功率电流线径型号位数
总闸63A
10
iC65N C63A2P
过欠压保护iCNV 63A2P
客、卧墙插5KW25A
4
iDPNa Vigi+ C251P
餐厅墙插(咖啡机、电陶炉、烧水壶等)5KW25A
4
iDPNa Vigi+ C251P
厨房固定炊具(烤箱、烟机灶具等)5KW25A
4
iDPNa Vigi+ C251P
厨房固定洗具(洗碗机、燃气热水器、洗衣机、垃圾处理器等)5KW25A
4
iDPNa Vigi+ C251P
厨房墙插(微波炉、电饭锅、高压锅、面包机等)5KW25A
4
iDPNa Vigi+ C251P
卫生间5KW25A
4
iDPNa Vigi+ C251P
照明2KW10A
2.5
iDPNa Vigi+ C101P
常驻回路(冰箱、水处理、水地暖、弱电箱)2KW10A
2.5
iDPNa Vigi+ C101P
中央空调内机(3台)1KW16A
2.5
iDPNa Vigi+ C161P
中央空调外机(Vam mini 112)3KW32A
6
iDPNa Vigi+ C321P

配电箱20位,考虑加一个导轨电表,除了人民、XT还有什么好的推荐么?松下买不起。。
另外不知道有没有好的购买渠道,施耐德官方旗舰店略贵啊。。
 楼主| 发表于 2017-5-22 21:18 | 显示全部楼层
huzheyi 发表于 2017-5-22 20:50
98平两居室,根据自己的用电器与用电习惯,做了一套配置,不知是否合理,请狮大帮忙指点。感谢!

配电箱20 ...

厨房要三个回路?

其他好像没问题。

导轨电表,我只装过国产小牌子,后来拆掉了,用处不大。
发表于 2017-5-22 21:34 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-22 21:18
厨房要三个回路?

其他好像没问题。

厨房连着阳台,我也觉得三个回路复杂了点。。。数了数用电器想想使用习惯貌似不太好合并啊。。
导轨电表没用的话就不装了,万一哪天坏了还麻烦。
发表于 2017-5-22 21:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 MAYA 于 2017-5-22 21:53 编辑

狮大你好,我新家6月份启动装修,133平,套内108,翻看了之前的帖子,受益颇多,根据自己的理解做了一个新家的方案,本人第一次做这个,望指点一二:

  
断路器控制
  
  
施耐德型号
  
  
其他型号
  
  
电流
  
  
位数
  
  
线径
  
  
备注
  
  
总开关
  
      
或使用发商预装的北元BM65-63 C40总开关40A  2
  
  
40A /63A
  
  
2
  
  
106
  
  
  
  
过欠压保护
  
      
或使用发商预装的北元BV1-53  40A自复式过欠压保护器40A  2
  
  
40A /63A
  
  
2
  
  
106
  
  
  
  
照明
  
      
  
  
16A
  
  
1
  
  
2.5
  
  
  
  
卫生间
  
  
A9  IC65N 带漏电保护 1P+N
  
  
  
  
25A
  
  
2
  
  
4
  
  
  两卫包括2台风暖
  
客厅空调
  
  
开发商预装的北元BM65NL-32带漏保的开关
  
  
  
  
20A
  
  
2
  
  
4
  
  
  
  
厨房插座
  
  
A9  IC65N 带漏电保护 1P+N
  
  
  
  
32A
  
  
2
  
  
6
  
  
  
  
冰箱+弱电插座
  
  
A9系列 IC65N iDPNa Vigi+
  
  
  
  
16A
  
  
1
  
  
2.5
  
  
  
  
主卧空调
  
  
开发商预装的北元BM65NL-32带漏保的开关
  
  
  
  
20A
  
  
2
  
  
4
  
  
  
  
次卧空调
  
  
小孩房空调
  
  
开发商预装的北元BM65NL-32带漏保的开关
  
  
  
  
20A
  
  
2
  
  
4
  
  
  
  
书房空调
  
  
客厅插座
  
  
A9  IC65N 带漏电保护 1P+N
  
  
  
  
25A
  
  
2
  
  
4
  
  
或这两路合并成一路,厨房增加1
  
  
房间插座
  
  
A9  IC65N 带漏电保护 1P+N
  
  
  
  
25A
  
  
2
  
  
4
  


小区电表是5(60)的表,但是目前还不清楚物业进线的情况,本来是想要把开发商所有的强电部分都换掉,总开换成63A,但是装修公司及物业一致认为40A足够,不知道到底够不够?或者我先把所有的线都重走,换好,总开、过欠压先用开发商安装的,后期不够用在换63A,不知道是否可行?换开关是否麻烦?
第二个问题,空调柜机、挂机能不能用开发商预留的带漏保开关?本身之前我的计划是挂机用施耐德A9系列 iDPNa 1P 20A  柜机用25A的断路器开关,但是自己研究后认为空调可以用之前的开关,不知道我是否认识有误?望指正!
第三个问题,客厅插座、房间插座要不要合并成一路,把厨房在增加一路?
最后,每路的电线规格有没有要调整的地方?

开发商预装的强电箱如图:
QQ图片20170522214742.jpg

发表于 2017-5-22 23:03 | 显示全部楼层
狮大,iDPNN和iDPNa就差两三块钱了,是不是都用iDPNN更好?
 楼主| 发表于 2017-5-23 00:11 | 显示全部楼层
MAYA 发表于 2017-5-22 21:50
狮大你好,我新家6月份启动装修,133平,套内108,翻看了之前的帖子,受益颇多,根据自己的理解做了一个新 ...

原先的线路没有质量问题,不必全部重新做吧?
发表于 2017-5-23 09:59 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-23 00:11
原先的线路没有质量问题,不必全部重新做吧?

找的装修公司,要做全房的水电重走
 楼主| 发表于 2017-5-23 10:04 | 显示全部楼层
MAYA 发表于 2017-5-23 09:59
找的装修公司,要做全房的水电重走

看了一下,可以按你写的方案做,原先的漏电开关保留。

另外,总闸和过欠压保护器也可以留着,以后更换并不麻烦。
发表于 2017-5-23 10:49 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-23 10:04
看了一下,可以按你写的方案做,原先的漏电开关保留。

另外,总闸和过欠压保护器也可以留着,以后更换并 ...

好的,另外最后还有个问题,20位的强电箱是选ABB还是施耐德或者西门子呢?ABB的是不是更好接线些?麻烦狮大了,非常感谢!!
发表于 2017-5-23 10:53 | 显示全部楼层
狮大,请教方案4,如果一楼3房2卫,380V 8P空调一个,锅炉地暖,弱电箱(机柜)在二楼离开冰箱有点远,怎么改动比较好?

例4,复式

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 4P C63
过欠压保护,iCNV 4P 63A
冰箱和弱电箱,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16,B相

一楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16,A相
一楼客厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,A相
一楼房间插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,A相
一楼房间插座
一楼房间插座
一楼厨房供电,6平方毫米,iDPNa Vigi+,C32,A相
一楼卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,A相
一楼卫生间

二楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16,C相
二楼客厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,C相
二楼房间插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,C相
二楼卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,C相

锅炉
中央空调室内机
中央空调室外机
 楼主| 发表于 2017-5-23 10:56 | 显示全部楼层
MAYA 发表于 2017-5-23 10:49
好的,另外最后还有个问题,20位的强电箱是选ABB还是施耐德或者西门子呢?ABB的是不是更好接线些?麻烦狮 ...

这个我也没有买过,不知道。。。。

ABB好像是铁壳,需要注意装修时的配合。
 楼主| 发表于 2017-5-23 10:58 | 显示全部楼层
qiwg 发表于 2017-5-23 10:53
狮大,请教方案4,如果一楼3房2卫,380V 8P空调一个,锅炉地暖,弱电箱(机柜)在二楼离开冰箱有点远,怎么 ...

拆分回路。。

距离很远的两个回路,不宜共享断路器,共享容易引起误操作。

冰箱,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C10,A相
弱电箱,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C10,B相

类似这样。。。。
发表于 2017-5-23 10:59 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-23 10:56
这个我也没有买过,不知道。。。。

ABB好像是铁壳,需要注意装修时的配合。 ...

好的,感谢!
发表于 2017-5-23 11:00 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-23 10:58
拆分回路。。

距离很远的两个回路,不宜共享断路器,共享容易引起误操作。

多谢回复

请教剩下的怎么分配呢?例4,复式

 楼主| 发表于 2017-5-23 11:03 | 显示全部楼层
qiwg 发表于 2017-5-23 11:00
多谢回复

请教剩下的怎么分配呢?例4,复式

中央空调室外机是三相

锅炉是?燃气锅炉通常是单相,电锅炉是三相的,确定功率以后才方便设计。

另外,一共就二层楼对吧?
发表于 2017-5-23 11:12 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-23 11:03
中央空调室外机是三相

锅炉是?燃气锅炉通常是单相,电锅炉是三相的,确定功率以后才方便设计。

空调外机三相的,东芝MINI SMMS 8p,锅炉就是地暖的燃气锅炉,两相,菲斯曼31KW的用电量应该很小,一共2楼+阁楼,阁楼几个灯和几个插座,最多放个跑步机。多谢
发表于 2017-5-23 15:25 | 显示全部楼层
狮大,自己整理了一套,麻烦看看如何改进?多谢
1.png
 楼主| 发表于 2017-5-23 20:44 | 显示全部楼层
qiwg 发表于 2017-5-23 15:25
狮大,自己整理了一套,麻烦看看如何改进?多谢

这个就可以了。

后面三相分配,通常可以 ABCABCABC 这样交错着来。
讲究一点,可以计算一下电流,家庭电路电流多变,一般不计算。
发表于 2017-5-23 20:52 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-5-23 20:44
这个就可以了。

后面三相分配,通常可以 ABCABCABC 这样交错着来。

多谢指点
发表于 2017-5-25 18:26 | 显示全部楼层
继续来学习,感谢狮大
发表于 2017-5-29 20:46 | 显示全部楼层
狮大,如果是例4,两层的复式,380V进线,但只用一台8P 380V的中央空调的话,应该怎么分配比较合理呢?
发表于 2017-5-29 20:56 | 显示全部楼层
走电路可以走吊顶里面吗?不想埋到地下
 楼主| 发表于 2017-5-29 21:20 | 显示全部楼层
killua_tnt 发表于 2017-5-29 20:56
走电路可以走吊顶里面吗?不想埋到地下

可以,吊顶里面可以安装电线。
 楼主| 发表于 2017-5-29 21:25 | 显示全部楼层
毒蛇8 发表于 2017-5-29 20:46
狮大,如果是例4,两层的复式,380V进线,但只用一台8P 380V的中央空调的话,应该怎么分配比较合理呢?
...

ABB方案,总开关漏电保护
总闸,SH203NA ARVP C63,带过欠压保护,3P+N
总漏电开关,F204,63A

冰箱,2.5平方毫米,SH201,C16,A相
弱电箱,2.5平方毫米,SH201,C16,A相
厨房供电,6平方毫米,SH201,C32,A相
空气能热水器,4平方毫米,SH201,C20,A相

一楼照明,2.5平方毫米,SH201,C16,B相
一楼客厅插座,4平方毫米,SH201,C20,B相
一楼房间插座,4平方毫米,SH201,C20,B相
一楼卫生间,4平方毫米,SH201,C20,B相

一楼中央空调室内机,2.5平方毫米,SH201,C20,B相
一楼新风机,2.5平方毫米,SH201,C16,B相

二楼照明,2.5平方毫米,SH201,C16,C相
二楼客厅插座,4平方毫米,SH201,C20,C相
二楼房间插座,4平方毫米,SH201,C20,C相
二楼卫生间,4平方毫米,SH201,C20,C相
二楼露台,2.5平方毫米,SH201,C16,C相
二楼中央空调室内机,2.5平方毫米,SH201,C20,C相
二楼新风机,2.5平方毫米,SH201,C16,C相

中央空调室外机,10平方毫米,SH204,C32,三相 380V


共计28位
发表于 2017-5-31 15:50 | 显示全部楼层
M大,你好,我再算每个房间的功率,我想请问一下,智能马桶还有扫地机器人(长期供电)需要像冰箱一样单独设置吗?还是就按普通家电算?还有地暖的锅炉是看作燃气热水器还是需要单独设置一路呢?还有挂烫机的话也跟加热装置一样是2000W吗?麻烦帮忙解答一下,谢谢了~~!
发表于 2017-5-31 15:52 | 显示全部楼层
另外,M大,还有一个问题,就是我客厅餐厅还有主卧是三个风管机,客厅3P,餐厅1.5P,主卧2P的,都是1拖1的,这个是按空调算,还是按内机外机分开的中央空调类型算呢?谢谢了