 楼主| 发表于 2017-6-21 22:31 | 显示全部楼层
topus 发表于 2017-6-21 22:10
看到这一点心有点凉啊!
我的卧室客厅,每个空间照明和插座分别是合在一起的,一共12个回路:
空调4个, ...

“双40A 1,单20A 5,单16A 5”

DZ47 2P 40A 一个

DZ267LE 漏电开关,20A 五个,16A 五个(冰箱和弱电箱合并以后,实际上是买四个)。
 楼主| 发表于 2017-6-21 22:32 | 显示全部楼层
hare613 发表于 2017-6-21 22:15
明白,谢谢狮大

不过总闸上还是可以安装防雷防过载装置等等是么?

装修公司给你做了几个配电箱?
发表于 2017-6-22 00:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-22 09:29 | 显示全部楼层
狮大,请问380V入户,计算方式有区别吗
发表于 2017-6-22 10:10 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-21 22:32
装修公司给你做了几个配电箱?

配电箱是开发商做的,每层一个,一个层是18位的,二层三层相对都小一点,然后就是还有一总闸的电箱,这个倒是足够大,但是里面就孤零零的放着一个总闸
发表于 2017-6-22 10:24 | 显示全部楼层
好专业的计算  mark
 楼主| 发表于 2017-6-22 20:02 | 显示全部楼层
topus 发表于 2017-6-22 00:36
感谢狮大!
一共买10个开关
冰箱弱电接到总开关上

你可以把主卧次卧空调共享16A漏电开关,然后冰箱弱电用16A漏电开关。

直接放在总闸后面有点不妥。
 楼主| 发表于 2017-6-22 20:05 | 显示全部楼层
hare613 发表于 2017-6-22 10:10
配电箱是开发商做的,每层一个,一个层是18位的,二层三层相对都小一点,然后就是还有一总闸的电箱,这个 ...

总闸  DZ158 ,4P 80A

充电桩 和 中央空调 ,根据安装企业的要求配置开关。

分支开关三个,是单相还是三相?
发表于 2017-6-22 23:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-22 23:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-25 00:44 | 显示全部楼层
狮大 对电路不大懂,请麻烦指教下
三层联排,总建筑面积大约270平方米,入户220v,入户导线16平方,全屋不装中央空调,暖气为市政供暖。
一层客厅,餐厅,厨房,公共卫生间(无风暖、淋浴)、车库、储藏室(家庭网络中心放在这里);客厅一台3匹风管机,餐厅一台3匹柜机;厨房有冰箱、洗碗机、烤箱、蒸箱等,餐厅有电磁炉;
二楼三间卧室加一个书房,一个卫生间(有风暖),4台1.5匹挂机
三楼卧室+卫生间(有风暖) 1台1.5匹挂机。
家里的最大的用电电器就是电暖器了,而且用的比较少。
请问下电路回路应该怎么设置?只用一个配电箱可以吗?
并求施耐德、ABB方案。
感谢狮大
 楼主| 发表于 2017-6-25 11:36 | 显示全部楼层
bingo1941 发表于 2017-6-25 00:44
狮大 对电路不大懂,请麻烦指教下
三层联排,总建筑面积大约270平方米,入户220v,入户导线16平方,全屋不 ...

用施耐德的iDPNa系列可以,一个配电箱做完
 楼主| 发表于 2017-6-25 11:54 | 显示全部楼层
bingo1941 发表于 2017-6-25 00:44
狮大 对电路不大懂,请麻烦指教下
三层联排,总建筑面积大约270平方米,入户220v,入户导线16平方,全屋不 ...

总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 2P 63A

冰箱+弱电箱+常开电器等特殊需要长期供电,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16


一楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
因为卫生间没有电器,卫生间也用这个照明回路

一楼车库,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
车库的照明也做在这个回路,不和室内照明共用

厨房,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C25
客厅+饭厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
客厅,风管机,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C25
餐厅,柜机,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C25

网络设备室,仓库,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16

卧室1,照明插座空调合并,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
卧室2,照明插座空调合并,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
卧室3,照明插座空调合并,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
书房,照明插座空调合并,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
二楼卫生间,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16


三楼卫生间,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
三楼卧室,照明插座空调合并,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20

 楼主| 发表于 2017-6-25 11:57 | 显示全部楼层
用电暖器,就建议做成这样一个房间一个回路。

即使4个房间电暖器全开,也不会超负荷。

如果按传统设计,4个房间,照明回路一个,插座回路共享一个,开4台电暖器必然超载。
发表于 2017-6-25 13:40 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-25 11:54
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 2P 63A

感谢狮大!
今天电工告诉我,厨房一路,二楼三楼卫生间一路,然后每层楼各设一路,下面分别分插座、照明、空调各一路;这样合理么?我该如何说服他?
补充说明下,家里的空调开得时间非常少,每年也就最热的两个星期会开几天,其它时间基本都是摆设,电暖器的话基本不会四个房间同时开的。
还有请教下狮大,如果使用ABB的方案,是不是得换个大配电箱?
再次感谢!
 楼主| 发表于 2017-6-25 13:47 | 显示全部楼层
bingo1941 发表于 2017-6-25 13:40
感谢狮大!
今天电工告诉我,厨房一路,二楼三楼卫生间一路,然后每层楼各设一路,下面分别分插座、照明 ...

开发商给的是清水房,要全部新装电线?

分这么细,也可以,但浪费材料。。。。
发表于 2017-6-25 23:08 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-25 13:47
开发商给的是清水房,要全部新装电线?

分这么细,也可以,但浪费材料。。。。 ...

倒不是清水房,只是户型改动太大,好多地方得重新布线。
空调这玩意用得实在太少,想着能单独控制它。
家里的电线老爷子要求除了照明线路2.5平方,其它全部4平方起步,厨房直接给干到了10平方。
感谢狮大了,基本上还是想着按照你的方案来,这个是不是得需要一个大配电箱?
 楼主| 发表于 2017-6-25 23:51 | 显示全部楼层
bingo1941 发表于 2017-6-25 23:08
倒不是清水房,只是户型改动太大,好多地方得重新布线。
空调这玩意用得实在太少,想着能单独控制它。
家 ...

看来是高功率供电设计,那就适当修改一下
使用施耐德三排36位配电箱。

第一排
总闸,C120H 2P C80,占3位

厨房专用开关,iC65N 2P C40 ,拼装Vigi ELE G 过电压保护的漏电开关,占4位。
专门供应厨房电器,10平方毫米。

过欠压保护,iCNV 2P 63A,注意这个过欠压保护是给第三排准备的。

第二排
空调系统总闸,iC65N 2P C40 ,拼装Vigi ELE G 过电压保护的漏电开关,占4位。
客厅,风管机,4平方毫米,iDPNa,C25
餐厅,柜机,4平方毫米,iDPNa,C25
卧室1,空调,4平方毫米,iDPNa,C20
卧室2,空调,4平方毫米,iDPNa,C20
卧室3,空调,4平方毫米,iDPNa,C20
书房,空调,4平方毫米,iDPNa,C20
三楼卧室,空调,4平方毫米,iDPNa,C20
不用空调时,第二排总闸关闭即可。

第三排

特殊常开电器,监控等,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16

一楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
因为卫生间没有电器,卫生间也用这个照明回路

一楼车库,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
车库的照明也做在这个回路,不和室内照明共用

客厅+饭厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
网络设备室,仓库,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20

二楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
卧室1+2,插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
卧室3+书房,插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
二楼卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20


三楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
三楼卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
三楼卧室,插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20

实际占用32位,第一排空3位,第二排空1位,第三排装满。
发表于 2017-6-26 07:45 | 显示全部楼层
慢慢的干货!谢谢师大!
发表于 2017-6-26 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-25 23:51
看来是高功率供电设计,那就适当修改一下
使用施耐德三排36位配电箱。


感谢狮大!决定就照着这个来了,这个方案大概需要多少钱啊?狮大有推荐的施耐德的渠道么?
发表于 2017-6-26 13:47 | 显示全部楼层
请问狮大,这套方案可以选ABB的产品吗?
发表于 2017-6-26 13:55 来自手机 | 显示全部楼层
教科书一般经典
发表于 2017-6-26 14:18 | 显示全部楼层
想了解一个比较笨的问题,就是总开关那里有一个漏电保护,然后其他回路也有漏电保护,比如其中的插座回路漏电了,是全部的漏电保护都跳闸呢,或者是只有插座的跳闸,又或者是插座的和总开关的漏电保护跳闸,其他回路不会。
 楼主| 发表于 2017-6-26 16:00 | 显示全部楼层
mmm990995 发表于 2017-6-26 14:18
想了解一个比较笨的问题,就是总开关那里有一个漏电保护,然后其他回路也有漏电保护,比如其中的插座回路漏 ...

如果两级都是 30mA 漏电开关,会跳闸故障回路,和总闸。

如果总闸用低灵敏度的100mA漏电开关,有可能只跳分路开关。
发表于 2017-6-26 17:23 | 显示全部楼层
狮大请教一下买的施耐德接线端子和1P+N 12回路连接排到货后发现有个透明附件是做什么用的? IMG_20170626_173530345_调整大小_调整大小.jpg IMG_20170626_173555432_调整大小_调整大小.jpg
 楼主| 发表于 2017-6-26 17:28 | 显示全部楼层
leon0080 发表于 2017-6-26 17:23
狮大请教一下买的施耐德接线端子和1P+N 12回路连接排到货后发现有个透明附件是做什么用的?
...

如果断路器没有装满12个,用来保护剩余的端子,避免接触短路。
发表于 2017-6-27 07:18 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-26 16:00
如果两级都是 30mA 漏电开关,会跳闸故障回路,和总闸。

如果总闸用低灵敏度的100mA漏电开关,有可能只 ...

谢谢,明白,另外想再请教一个问题,就是,发现大部分2p的开关分断能力都是6KA的,但是基本上1P+N的都是4.5KA的,这样总开是6KA的,分路上的是4.5KA会不会有什么问题?谢谢啦。
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:33 | 显示全部楼层
mmm990995 发表于 2017-6-27 07:18
谢谢,明白,另外想再请教一个问题,就是,发现大部分2p的开关分断能力都是6KA的,但是基本上1P+N的都是4 ...

家用和商业场合,总开关6kA,分支断路器4.5kA,整体分断能力自动提升至6kA,不存在断路器烧毁的危险。

工业场合不适用,因为短路电流极高,通常总开关要用到10kA分断能力
发表于 2017-6-27 10:18 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-6-27 09:33
家用和商业场合,总开关6kA,分支断路器4.5kA,整体分断能力自动提升至6kA,不存在断路器烧毁的危险。

...

好的,明白,非常感谢狮大!
发表于 2017-6-27 23:08 | 显示全部楼层
麻烦看一下,我个人觉得有些地方要改一下。前面这三张图是设计师给的方案:
配点图.png
天花布置.png
开关布置.png

1、总开关,我看过建筑图,配的是50A,觉得是不是可以配到63A。
2、照明电路是否需要这样每个房间单独设置漏电开关呢。
3、厨房一路是否不足够?

下面这个是我期望这样来布置:
微信图片_20170627230603.jpg

指导一下。