找回密码
 加入我们
搜索
      
楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
发表于 2017-8-1 00:11 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-31 14:13
地下室只有抽湿机,可以用2.5平方毫米。

餐厅因为你装了很多大功率电器,用4平方毫米。 ...

taobao旗舰店看了下,还不卖2P C16的。。
问下M大空调室内机一定要用2PC16,不能用1pC16或者idpn16吗?
还有问下来IDPN同时接入火线零线,好像比iC65N 1P更安全,价格差别也不大,照明线路可以全部换成idpn吗?是否更好
 楼主| 发表于 2017-8-1 00:17 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-8-1 00:11
taobao旗舰店看了下,还不卖2P C16的。。
问下M大空调室内机一定要用2PC16,不能用1pC16或者idpn16吗?
...

空调内机可以 1P C16,影响不大,总之认真接地就行。

iDPN 同时接入火线零线,但是零线不提供保护,只是和火线联动切断。
大面积装修不推荐用,因为接线端子小,难以容纳大量导线。

小面积,因为可以用DPN母排接线,更美观,推荐使用。
发表于 2017-8-1 16:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享,这篇文章有很强的知道意义,先mark备用
发表于 2017-8-2 12:33 | 显示全部楼层
很专业,正好要装修了,MARK下。
发表于 2017-8-2 15:41 | 显示全部楼层
今天三相电表来安装了,又来请教狮大了
一、三相电表如图,因为是托人扩容,今天安装一问是扩的13KW的,而且说上海一般居民申请最大就13KW了
我想问的是我的这些电器功率负载13KW足够了吗,还是要再往上申请?
电表箱 (1)_副本.jpg 电表箱 (3)_副本.jpg

二、电表到我入户强电箱这一段线路要自己排,是不是要换管还是可以抽线用原来的线管?这一段要用多少平方的线?


三、看到你曾发过下面一段帖子有点疑惑,我想问我这样220/380V混用的,三相系统中性线断开会烧坏电器吗?那总开和空调外机用3P还是4P?
220V 系统,主进线开关建议用 2P ,提供完整的保护。
380V 系统,主进线开关建议用 3P ,中性线直通,
因为三相系统中性线断开会烧坏电器,所以建议直接连通。
分路开关,如果是漏电开关,1P+N足够了。
并且这种情况下依旧提供对中性线的保护(由漏电保护切断)。
分路开关使用2P的场合:
1. 电流40A以上,DPN不提供这么大电流,只能用普通开关。
2. 预期短路电流极高,需要高分断能力
3. 220V/380V混合系统,若设计不使用漏电开关,则需使用普通2P开关。

发表于 2017-8-2 15:57 | 显示全部楼层
还有装电表的师傅说,让我把原来的电表的一根线到时候也接入室内,这是不是就三相五线了?
 楼主| 发表于 2017-8-2 16:16 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-8-2 15:57
还有装电表的师傅说,让我把原来的电表的一根线到时候也接入室内,这是不是就三相五线了? ...

师傅的意思是,地线用原来的老线路。

新装的这个表盘上只有三根火线和一根零线,没有地线。
发表于 2017-8-2 16:19 | 显示全部楼层
强电箱分配方案二.jpg

把方案改了下,空调内机和新风用dpn16,照明回路都用idpn16,冰箱用idpn10,idpn比1p多个零线切断,更安全吧?
我记得你说的idpn大面积装修不推荐使用,我这回路属于大面积小面积呀。。

 楼主| 发表于 2017-8-2 16:21 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-8-2 15:41
今天三相电表来安装了,又来请教狮大了
一、三相电表如图,因为是托人扩容,今天安装一问是扩的13KW的,而 ...

电表装得很任性。。。。黄色是零线,绿色是火线。

你要关注一下那个透明的塑壳断路器电流是多少A
似乎上海地区都喜欢用塑壳断路器,也许是统一的要求吧。
这种断路器看上去体积挺大,实际电流可能并不高。
如果以后使用中发生跳闸,需要更换。
更换也简单,把断路器右边的三个保险丝盒取下来,就断电了。
现在这样就可以,装修期间不需要再动。
发表于 2017-8-2 16:21 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-2 16:16
师傅的意思是,地线用原来的老线路。

新装的这个表盘上只有三根火线和一根零线,没有地线。 ...

哦,那就是三相四线咯。。。话说狮大方便留个其他联系方式吗,这样写帖子请教好麻烦
 楼主| 发表于 2017-8-2 16:22 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-8-2 16:19
把方案改了下,空调内机和新风用dpn16,照明回路都用idpn16,冰箱用idpn10,idpn比1p多个零线切断,更安 ...

可以,换iDPN没问题。
发表于 2017-8-2 16:27 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-2 16:21
电表装得很任性。。。。黄色是零线,绿色是火线。

你要关注一下那个透明的塑壳断路器电流是多少A

电表箱 (5)_副本.jpg

透明塑料壳来啦,是不是63A的
发表于 2017-8-2 16:37 | 显示全部楼层
idpn了解了
还有两点请教
一、关于电表容量这块我计算所有电器功率大概40多kw,同时会开的空调、蒸烤箱、洗碗机等这些大功率电器也很有可能超过13kw,我想问的是电表13KW足够了吗,还是可以再往上申请?
二、关于380V/220V混用的,三相系统中性线断开会烧坏电器吗?那总开和空调外机用3P还是4P?
 楼主| 发表于 2017-8-2 20:27 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-8-2 16:37
idpn了解了
还有两点请教
一、关于电表容量这块我计算所有电器功率大概40多kw,同时会开的空调、蒸烤箱、洗 ...

开关是63A,放心使用。

最大供电功率是220*60*3=40kW(大约的数字),符合你的需求。

施耐德iCNV 4P过欠压保护器就是用来防止,中性线断开烧坏电器。
iCNV出线以后的零线要认真制作,这里断开不受保护,必须接好。

你家里的总闸可以继续用4P断路器

空调外机用3P,则空调室内机用1P
空调外机用4P,则空调室内机用2P或1P+N(DPN)
发表于 2017-8-2 21:51 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-2 20:27
开关是63A,放心使用。

最大供电功率是220*60*3=40kW(大约的数字),符合你的需求。

照这个算法,那电力局说的电表扩容13KW是什么意思?单独一相13KW,三项40kw?
发表于 2017-8-3 11:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:48 | 显示全部楼层
NewRoaD 发表于 2017-8-3 11:26
请教狮大,我家是4室2厅2卫1厨,开发商预装了大金中央空调(9p外机+8个内机),是380v入户的,请问怎样设计回路合 ...

开发商装中央空调,一般会把线做好,你这个应该不是清水房。

建议检查原有的线路是否满足需要,再修改。
发表于 2017-8-5 00:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:06 | 显示全部楼层
yuanico 发表于 2017-8-7 16:56
狮大,想问下“例1,二室一厅一厨一卫,小户型”这个,电工说阳台就一个洗衣机&一个电动晾衣架,没什么其他 ...

没有什么电器,确实可以用小一号的电线和开关

2.5平方毫米,C16
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:29 | 显示全部楼层
yuanico 发表于 2017-8-7 20:31
多谢狮大,还有个问题,电工硬说客厅的空调柜机(3p)如果搭配漏电保护的开关,很容易跳闸,因为启动时候 ...

电流大和漏电开关跳闸没有必然关联。

不过柜机的回路确实可以不装漏电开关,因为安装空调的工人会在插座位置装一个漏电开关。
(我核实了一下,格力除外)

 楼主| 发表于 2017-8-8 00:01 | 显示全部楼层
yuanico 发表于 2017-8-7 23:34
狮大,不好意思又有问题了。电工说5SU9356-1CR20这个已经老款比较难买了,现在的是5SV9313-7CR20这款了。 ...

5SV9313 系列是西门子的新产品,和施耐德的iDPNa Vigi+对应。

1P+N紧凑型设计漏电断路器,适合家用场合。

与老产品5SU9356的区别只是分断电流小一些,但家用都有总闸,这个分断电流不影响。
发表于 2017-8-16 17:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-16 17:20 | 显示全部楼层
NewRoaD 发表于 2017-8-16 17:11
谢谢狮大,我拍了强电箱,还有劳狮大看看是否合理

原先线路全部保留,然后看看什么地方需要增加插座,增加一两个回路即可。

配电箱有充足的位置供扩充,不需要换。
发表于 2017-8-16 17:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-18 19:07 | 显示全部楼层
装修的时候可以照搬了,谢谢
发表于 2017-8-19 15:26 | 显示全部楼层
厉害。很详细。收藏
发表于 2017-8-20 14:43 | 显示全部楼层
非常棒的帖子,值得顶上去。
发表于 2017-8-27 17:02 | 显示全部楼层
例1,二室一厅一厨一卫,小户型
=====
照明,iDPNa Vigi+,C10
冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10
=====
这个方案,可以把这两个换成 C20 吗?大佬
买多了退不掉了。。
 楼主| 发表于 2017-8-27 17:05 | 显示全部楼层
韩少西 发表于 2017-8-27 17:02
例1,二室一厅一厨一卫,小户型
=====
照明,iDPNa Vigi+,C10

如果是装的2.5平方毫米导线,可以,问题不大。
发表于 2017-8-27 17:06 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-27 17:05
如果是装的2.5平方毫米导线,可以,问题不大。

谢谢,是用的2.5平方毫米的导线,其余的配置全部照抄了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-12-23 06:06 , Processed in 0.018623 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表