楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-25 18:30 | 显示全部楼层
tnt262 发表于 2017-7-25 14:25
感谢狮大,自己拟了份配置,请指正

房型3层,地下加地上2层,

中央空调外机是单相的?

应该放在B相,因为其他负荷B相最轻,中央空调就放在B,平均一下。
发表于 2017-7-26 16:32 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-25 18:30
中央空调外机是单相的?

应该放在B相,因为其他负荷B相最轻,中央空调就放在B,平均一下。 ...

不好意思,我搞错了,空调应该是380V的外机,那是不是要ABC三相?
发表于 2017-7-27 23:58 | 显示全部楼层
M大,帮忙看下这样合理不合理~囊中羞涩没法全上iDPNa Vigi+

微信图片_20170727235240.png
 楼主| 发表于 2017-7-28 00:32 | 显示全部楼层
bk2013 发表于 2017-7-27 23:58
M大,帮忙看下这样合理不合理~囊中羞涩没法全上iDPNa Vigi+

这样无法保证冰箱和鱼缸的供电可靠。

明天我再给你写一个
 楼主| 发表于 2017-7-28 00:36 | 显示全部楼层
tnt262 发表于 2017-7-26 16:32
不好意思,我搞错了,空调应该是380V的外机,那是不是要ABC三相?

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 4P C63
过欠压保护,iCNV 4P 63A

冰箱和弱电箱,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16,A相
一楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16,A相
一楼客厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,A相
一楼房间插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,A相
一楼厨房供电,6平方毫米,iDPNa Vigi+,C32,A相
一楼卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,A相

二楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16,C相
二楼客厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,C相
二楼房间插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,C相
二楼卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,C相
二楼卫生间2,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,C相

地下室照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16,B相
地下室插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,B相
地下室外侧,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16,B相

中央空调室外机,6平方毫米,iC65N 4P C32 拼装4P漏电保护单元,三相380V
一楼中央空调室内机,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,B相
二楼中央空调室内机,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,B相
地下室中央空调室内机,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,B相

需要使用施耐德的36位配电箱
发表于 2017-7-28 00:43 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-28 00:32
这样无法保证冰箱和鱼缸的供电可靠。

明天我再给你写一个

谢谢M大~
发表于 2017-7-28 09:31 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-28 00:36
施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 4P C63
过欠压保护,iCNV 4P 63A

感谢狮大
发表于 2017-7-30 00:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 solphoebus 于 2017-7-30 00:33 编辑
Mufasa 发表于 2017-7-24 11:12
ABB方案,分支开关漏电保护
ABB 48位强电箱(三排16位)

狮大今天暖通和水电简单交了底,方案有所改变,
一是暖通要求室外机单独6平方32A空开,室内机单独16A空开,地暖分集水器他们不用电;
二是我把全屋的弱电设备放到地下影音室,弄个机柜;
对了,监理说总开不要漏保,暖通说中央空调不要漏保;
还是想请狮大推荐一套施耐德方案吧,厨房就尽量不用小配电箱的,我怕水电工弄不来,最好哪些用漏保的也加上
这几天就要买强电了,实在不懂,希望得到狮大帮助,感谢

附上需求和水电工手写方案

房间情况说明:
380V设备是6P水机,空调带地暖
卧室x2,主要是常规电器,电动窗帘
书房x1,计算机系统
客厅x1,就是电视,播放器什么的,电动窗帘,还有个小冰柜
饭厅x1,有个水吧台,包括各种咖啡机、搅拌机、水壶、小米净水器等,还有饭桌上会用到电磁炉火锅
厨房x1,新风机、洗碗机、蒸烤一体箱,冰箱,电饭煲,小米净水机、凉霸(可能还会增加一些小电器)
北阳台x1,安装林内的24L热水器,还有中央净水、软水设备
卫生间1,小厨宝、电吹风、浴霸、智能马桶,电动毛巾架
卫生间2,洗衣机、干衣机、小厨宝、电吹风、浴霸、智能马桶,电动毛巾架
地下室活动室x1,电视、播放器、移动式除湿机
地下室影音室x1,弱电机柜、投影、功放、新风机、移动式除湿机

第二步:
卧室常规电器,最大功率的就是电暖器,2000W,两个卧室就是4000W
中央空调,室外机6004W(6.4P),室内风机盘管耗电量?
书房计算机系统,两台电脑+NAS,1500W
客厅影音系统1000W,客厅常见电器2000W,小冰柜150W
饭厅电磁炉2000W,常见电器(咖啡机、搅拌机、水壶、小米净水器等)5000W?
厨房洗碗机按2000W计算,嵌入式烤箱按2000W计算,其他电饭煲凉霸等?
卫生间2个,取暖2000W,电吹风2000W
滚筒洗衣机耗电量2000W,干衣机耗电量2000W,小厨宝1500W
新风机2台,功率150W/台
冰箱200W
地下室影音系统1000W,常见电器2000W

1061012753.jpg

 楼主| 发表于 2017-7-30 11:46 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-7-30 00:10
狮大今天暖通和水电简单交了底,方案有所改变,
一是暖通要求室外机单独6平方32A空开,室内机单独16A空开 ...

施耐德36回路(三排)配电箱,实际占用30位

第一排
总闸,施耐德 iC65N 4P C63
iCNV 4P 63A 过欠压保护器


第二排

中央空调主机,iC65N 4P C32,6平方毫米导线,三相380V
中央空调室内机和水暖系统,iC65N 2P C16,2.5平方毫米导线,B相

主照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,A相
卧室1+卧室2 插座,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米,A相
书房 插座,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米,A相

客厅插座,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米,B相
饭厅插座,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米,B相


第三排

地下室照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,C相
地下室弱电箱,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,C相
地下室活动室,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线,C相
地下室影音室,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线,C相


洗碗机+蒸烤箱,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线,A相
空调+新风机+抽油烟机+电冰箱+净水机,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线,A相
厨房外露的插座,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线,A相

北阳台设备,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米,B相
卫生间(小),iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米,B相 (小厨宝、电吹风、浴霸、智能马桶)

卫生间(大),iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米,C相 (小厨宝、电吹风、浴霸、智能马桶)
洗衣机和干衣机,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米,C相


整体三相电力基本平衡,并且尽量避免同一个房间出现两相的情况
发表于 2017-7-30 12:31 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-30 11:46
施耐德36回路(三排)配电箱,实际占用30位

第一排

感谢感谢
发表于 2017-7-30 12:34 | 显示全部楼层

狮大,那哪些是要漏保的
发表于 2017-7-30 12:34 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-30 11:46
施耐德36回路(三排)配电箱,实际占用30位

第一排

狮大,那哪些是要漏保的
 楼主| 发表于 2017-7-30 13:35 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-7-30 12:34
狮大,那哪些是要漏保的

除了中央空调,其他全是漏电开关。

iDPNa Vigi+ 是施耐德的单宽度漏电开关。

如果觉得总价太高,可以修改一下。
发表于 2017-7-30 14:22 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-28 00:32
这样无法保证冰箱和鱼缸的供电可靠。

明天我再给你写一个

M大写好了没有,该如何改供电更可靠~3Q
 楼主| 发表于 2017-7-30 17:13 | 显示全部楼层
bk2013 发表于 2017-7-30 14:22
M大写好了没有,该如何改供电更可靠~3Q

总闸 ,iC65N 2P C63 ,不带漏电保护

冰箱,iDPNa Vigi+,16A
鱼缸,iDPNa Vigi+,16A(这两个也可以合并在一起)

支路漏电开关 ,iC65N 2P C40,拼装漏电单元,分支:
iDPNa ,C20 ,空调1
iDPNa ,C20 ,空调2
iDPNa ,C20 ,空调3
iDPNa ,C25 ,客厅空调
iDPNa ,C20 ,热水器(如果是燃气热水器,没必要单独弄,电热水器就这样)

支路漏电开关 ,iC65N 2P C40,拼装漏电单元,分支:
iDPNa ,C25 ,厨房
iDPNa ,C20 ,主卫
iDPNa ,C20 ,次卫
iDPNa ,C20 ,客厅餐厅插座
iDPNa ,C20 ,房间插座

使用施耐德 24回路配电箱,实际占用22位
发表于 2017-7-30 19:47 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-30 17:13
总闸 ,iC65N 2P C63 ,不带漏电保护

冰箱,iDPNa Vigi+,16A

谢谢M大~
发表于 2017-7-31 00:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 solphoebus 于 2017-7-31 00:28 编辑
Mufasa 发表于 2017-7-30 11:46
施耐德36回路(三排)配电箱,实际占用30位

第一排

今天研究了一下,请狮大看下,并且有几个疑问
一、我把新风和冰箱作一个回路,可以吗?
二、浴室我算了下,浴霸电吹风小厨宝总共6KW,同时开机率也是有的,用C32 6平方线合理吗?
三、厨房蒸烤箱+洗碗机+其他固定电器大概要6.4KW,虽然烤箱和洗碗机同时开机会不多,是要分两路C20 2.5平方还是用一路C32 6平方合理?
四、除了空调暖通明确要求不要漏保,还有哪些可以不带漏保,我理解是否照明回路、厨房固定电器回路、冰箱回路和洗衣机干衣机回路可以不带漏保?总体就是如何优化?
请M大把关下

用电需求

用电需求

强电箱方案

强电箱方案





 楼主| 发表于 2017-7-31 00:32 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-7-31 00:25
今天研究了一下,请狮大看下,并且有几个疑问
一、我把新风和冰箱作一个回路,可以吗?
二、浴室我算了下 ...

照明可以不带漏电保护,国标允许这样设计。

碰水的电器,原则上都要漏电保护。
洗衣机,干衣机,蒸箱,洗碗机,都要加水,所以漏电保护不可省略。

冰箱如果对供电可靠性有额外要求,可以不用漏电保护,但必须严格接地。
 楼主| 发表于 2017-7-31 00:35 | 显示全部楼层
新风机,人接触不到,可以不用漏电保护。

另外厨房的嵌入式空调,人接触不到,也可以不装漏电保护。

照明不装漏电保护的主要理由,就是平时人摸不到灯泡,换灯泡时可以搭绝缘的木凳子去换。
 楼主| 发表于 2017-7-31 00:44 | 显示全部楼层
浴霸电吹风小厨宝总共6KW

都是短时工作的电器,连续开机超过1小时的概率很低。
合理运用线路负荷能力,无需加大导线。

C20断路器,配合4平方毫米导线,可以应对这种负荷。

家庭用电,连续长时间满负荷,空调。
这两天尤其是。。。。连续工作。
所以空调回路要留额外的安全余量。

另外6P中央空调室外机有220V和380V两种。
220V室外机,工作电流最大30A,用 6平方毫米导线(3芯 x 6平方毫米),配32A 单相 2极 断路器。
380V室外机,工作电流其实不超过10A,用 4平方毫米导线(5芯 x 4平方毫米),配20A 三相 4极 断路器
发表于 2017-7-31 09:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 solphoebus 于 2017-7-31 13:58 编辑

收到,和水电工讨论了下,这样子可以吗,
一、冰箱单独一路,不带漏报,严格接地,用A9的IC65N 1P,C10可以吗,和A9IC65 IDPN10有什么区别?
二、两个卫生间插座和照明一路,都改成C20 4平方
三、照明不带漏保,用IC65N 1P,C16还是A9IC65 IDPN16?
四、水电说照明回路主线2.5平方支线1.5平方,可以吗?
五、厨房把蒸烤箱和洗碗机放一路,蒸烤箱3.4KW,洗碗机1.85kw,是用4平方C20还是C25?
六、厨房把固定电器和台面插座放一路,4平方C20没问题吧?
七、三相平衡好难做,我改了一下,看看可以吗?

对了,室外机暖通给的要求是5芯6平方32A空开
麻烦再看下还有需要修改的吗
用电需求.jpg
强电方案.jpg
发表于 2017-7-31 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-25 21:57
例3,四室二厅一厨二卫,大户型

第一步:

学习了
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:03 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-7-31 09:01
收到,和水电工讨论了下,这样子可以吗,
一、冰箱单独一路,不带漏报,严格接地,用A9的IC65N 1P,C10可以 ...

除了三相分配要根据你的变化重新调,其他都没有问题。

不漏电保护的回路,用iC65N 1P 可以。
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:11 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-7-31 09:01
收到,和水电工讨论了下,这样子可以吗,
一、冰箱单独一路,不带漏报,严格接地,用A9的IC65N 1P,C10可以 ...

仔细看了下,把主卫生间从A相改到B相,其他都不用改了。

这样第三排就是AAA BBB CCCC
厨房全部A,两个卫生间B,地下室全部C

第二排,你的设计合理,三相 CC A BB
这样楼上楼下的照明同属C相,施工更加安全。
发表于 2017-7-31 14:11 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-31 14:03
除了三相分配要根据你的变化重新调,其他都没有问题。

不漏电保护的回路,用iC65N 1P 可以。 ...

对了,卧室+客厅+书房和地下室的插座水电工建议全部用2.5平方,我回路分的细,这样应该也没问题吧?
然后麻烦M大三相平衡帮我调整下吧
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:13 | 显示全部楼层
solphoebus 发表于 2017-7-31 14:11
对了,卧室+客厅+书房和地下室的插座水电工建议全部用2.5平方,我回路分的细,这样应该也没问题吧?
然后 ...

地下室只有抽湿机,可以用2.5平方毫米。

餐厅因为你装了很多大功率电器,用4平方毫米。
发表于 2017-7-31 14:16 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-7-31 14:13
地下室只有抽湿机,可以用2.5平方毫米。

餐厅因为你装了很多大功率电器,用4平方毫米。 ...

是的,餐厅插座我是4平方,卧室、客厅、书房和地下室的插座,都用2.5平方,可以吗
发表于 2017-7-31 15:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:23 | 显示全部楼层
topus 发表于 2017-7-31 15:39
有一个奇葩问题哈想请教狮大:如果电井入户开关和入户强电箱总开都是63A,发生短路意外,是室内总开单独断 ...

通常家里的配电箱,除了总闸,还有分路开关。

发生短路时,如果电流不是极端的情况,分路开关跳闸就切断了故障。
总闸和电表箱的开关不会跳闸。

极端情况下,分路开关,家里的总闸,电表箱出线开关,全部跳闸。

理论上,入户总闸要比电表箱出线开关小一号。
实际安装时可以选择两个电流相等。

入户总闸不能大于电表箱出线开关。
发表于 2017-7-31 23:28 | 显示全部楼层