发表于 2017-8-20 14:43 | 显示全部楼层
非常棒的帖子,值得顶上去。
发表于 2017-8-27 17:02 | 显示全部楼层
例1,二室一厅一厨一卫,小户型
=====
照明,iDPNa Vigi+,C10
冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10
=====
这个方案,可以把这两个换成 C20 吗?大佬
买多了退不掉了。。
 楼主| 发表于 2017-8-27 17:05 | 显示全部楼层
韩少西 发表于 2017-8-27 17:02
例1,二室一厅一厨一卫,小户型
=====
照明,iDPNa Vigi+,C10

如果是装的2.5平方毫米导线,可以,问题不大。
发表于 2017-8-27 17:06 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-27 17:05
如果是装的2.5平方毫米导线,可以,问题不大。

谢谢,是用的2.5平方毫米的导线,其余的配置全部照抄了
发表于 2017-8-28 02:30 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下狮大,如果照明全部在一路的话,曾经遇到过开关面板段路,那要是晚上的话不就摸黑了。
 楼主| 发表于 2017-8-28 10:28 | 显示全部楼层
ceety 发表于 2017-8-28 02:30
请问一下狮大,如果照明全部在一路的话,曾经遇到过开关面板段路,那要是晚上的话不就摸黑了。 ...

纯照明回路,如果墙壁上的开关损坏,只是灯无法关闭,并不会跳闸。

开关盒里如果同时进了N线,短路才会引起跳闸。

对照明可靠性要求高,解决办法只有加回路数量。
发表于 2017-8-28 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-28 10:28
纯照明回路,如果墙壁上的开关损坏,只是灯无法关闭,并不会跳闸。

开关盒里如果同时进了N线,短路才会 ...

明白,谢谢
发表于 2017-8-29 01:17 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-25 22:36
发这个帖子就是为了方便我自己到上面去抄。。。。每次打字很费事的。。。。
Ctrl C + Ctrl V 就简单多了 ...

M大,这个方案我拿去买的时候,施耐德店里的人说中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米用32的容易跳闸,建议用C40?店里的人说的有没有道理,我已经彻底蒙圈了
 楼主| 发表于 2017-8-29 08:16 | 显示全部楼层
歪歪雅灭蝶 发表于 2017-8-29 01:17
M大,这个方案我拿去买的时候,施耐德店里的人说中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米用32的容易 ...

单相外机,8P耗电大约6500W,用C32差不多。

如果不放心,想用40A。。。。。问题在于单宽度的iDPNa Vigi+最大只到32A
拼装1P+N最大可以到40A
发表于 2017-8-30 00:41 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-29 08:16
单相外机,8P耗电大约6500W,用C32差不多。

如果不放心,想用40A。。。。。问题在于单宽度的iDPNa Vigi+ ...

您的意思买个施耐德断路器 空气开关 A9 IC65N 带漏电保护 1P+N 40A就可以了?
 楼主| 发表于 2017-8-30 00:43 | 显示全部楼层
歪歪雅灭蝶 发表于 2017-8-30 00:41
您的意思买个施耐德断路器 空气开关 A9 IC65N 带漏电保护 1P+N 40A就可以了?

1P+N 的是 iDPNa 系列,拼装以后占2位宽度。

iC65N系列是大开关,漏电开关拼装以后占4位。
发表于 2017-8-30 00:55 | 显示全部楼层
谢谢M大深夜回复
因为预算问题,我是6P的一拖五格力单相。。。有没有必要上40的,
刚才又在京东找了下,iDPNa这个40的是不是
施耐德断路器 A9系列 iDPNa 1P断路器 第五代家用小型空气开关 1P+N 40A这个
发表于 2017-8-30 10:32 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-30 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
狮大,请教常驻回路的接线:是不是常驻回路以外的回路统统由一个总断路器控制,常驻回路独善自身。这样外出时,关掉总断路器即可,无需手动断开全部非常驻回路。
 楼主| 发表于 2017-8-30 20:13 | 显示全部楼层
heq 发表于 2017-8-30 18:35
狮大,请教常驻回路的接线:是不是常驻回路以外的回路统统由一个总断路器控制,常驻回路独善自身。这样外出 ...

可以这样理解。
 楼主| 发表于 2017-8-30 20:14 | 显示全部楼层
歪歪雅灭蝶 发表于 2017-8-30 00:55
谢谢M大深夜回复
因为预算问题,我是6P的一拖五格力单相。。。有没有必要上40的,
刚才又在京东找了下,iDP ...

格力,情况特殊

格力中央空调的室内机带电加热,室内机电流很大,需要多个回路
通常建议室内室外机合用一个大漏电开关,或者不要漏电开关,全部用普通断路器。
发表于 2017-8-30 22:17 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-25 22:36
发这个帖子就是为了方便我自己到上面去抄。。。。每次打字很费事的。。。。
Ctrl C + Ctrl V 就简单多了 ...

格力还有这一出
我是按这个帖子买的,已经买的差不多了,我该怎么样调整呢,求M大明示,看你那么一说,已经彻底晕菜
 楼主| 发表于 2017-8-30 22:32 | 显示全部楼层
歪歪雅灭蝶 发表于 2017-8-30 22:17
格力还有这一出
我是按这个帖子买的,已经买的差不多了,我该怎么样调整呢,求M大明示,看你那么一 ...

你最开始的设计是大金,室内机供电16A没问题。

现在改格力了,室内机供电会多消耗一些。
如果配电箱还有空位,增加一个20A室内机供电也就差不多了。
 楼主| 发表于 2017-8-30 22:38 | 显示全部楼层
修改以后

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米
照明,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米

卧室1+卧室2 插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
书房插座,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
客厅插座,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
厨房,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米
卫生间1,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
卫生间2,iDPNa Vigi+,C16,2.5平方毫米
阳台,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米

中央空调室内机(1组),iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
中央空调室内机(2组),iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米
中央空调室外机,iDPNa Vigi+,C32,6平方毫米

共计16位

与你原先购买的清单有区别的地方我已经标出了。
客厅的20A漏电开关换给中央空调室内机使用,客厅用16A漏电开关。
需要再新买一个20A漏电开关。

如果你中央空调部分的开关没买,也可以这样:
中央空调室内机(1组),iC65N,2P C20,2.5平方毫米
中央空调室内机(2组),iC65N,2P C20,2.5平方毫米
中央空调室外机,iC65N,2P C40,6平方毫米

不要漏电保护,空调室外机必须可靠接地,配电箱对应加大到20位。
发表于 2017-8-30 22:41 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-30 22:38
修改以后

施耐德方案,分支开关漏电保护

这是回我的吗,谢谢M大。我正看你刚才给我的回帖,你这个回帖真是及时雨啊,我是16位箱子,我家按你给的16位方案修改吧,再次感谢
发表于 2017-8-31 22:29 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-8-30 20:13
可以这样理解。

谢谢狮大及时回复,还要进一步询问,因为一直搞清楚“常驻”具体如何实现,还请不吝再赐教。
这是我学习了狮大的帖子后自己设计的配线箱系统图,各回路均由最前端的总断路器控制,包括了右下角的“常驻”回路。
QQ截图20170831221658.jpg
按照狮大的回复,应该将“常驻”回路独立出去(与总开关同级接自楼道总电源),这样的话“常驻”回路将失去过欠电压保护。不知如何解决这个问题?

再次感谢!

 楼主| 发表于 2017-8-31 22:42 | 显示全部楼层
heq 发表于 2017-8-31 22:29
谢谢狮大及时回复,还要进一步询问,因为一直搞清楚“常驻”具体如何实现,还请不吝再赐教。
这是我学习 ...

常驻回路,如果电器并不昂贵,可以不用过欠压保护。。。。

前些年施耐德带过压保护的漏电开关可以实现你要求的功能,但刚才我没搜到。
发表于 2017-9-1 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果常驻回路电器也需要过欠压保护该怎样调整?方案1:将过欠压保护移至最前端,下面分常驻回路与其它回路的总开关。方案2: 现有方案的基础上,在过欠压保护的后面增加一个C63的总开关控制全部非常驻回路。这样仍实现了过欠压保护后面分两路到新增总开关与原来的常驻回路。还请狮大继续指教。
 楼主| 发表于 2017-9-1 16:31 | 显示全部楼层
heq 发表于 2017-9-1 13:04
如果常驻回路电器也需要过欠压保护该怎样调整?方案1:将过欠压保护移至最前端,下面分常驻回路与其它回路 ...

进户的第一个开关,
用 iINT125 隔离开关,国产NH2-125,电流选63A 80A 100A 随意,通常100A容易买到。
这个开关仅供检修使用,不会自动跳闸。

然后接过欠压保护器。

过欠压保护器出来分支,主路进总闸63A,支路接常驻回路开关。
常驻回路开关建议用iC65N拼装大开关,因为没有总闸作为后备保护。

总闸往后按原设计接,各种其他电器。
除变压器以外,其他都建议用单宽度的iDPNa Vigi+
变压器因为导线粗,继续用iC65N拼装。

人走很长时间,关闭主路总闸即可。
发表于 2017-9-1 17:38 | 显示全部楼层
M大,配电箱打算换30位的,客厅可能会用到电热水壶,不打算装电热水器,如果可能估计也只有主卫装电热水器,请问是否合理?谢谢

客厅空调        4        25A        1        iDPNa 1P+N C25A
次卧空调        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
主卧空调        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
次卧空调        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
餐厅空调        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
书房空调        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
                               
                               
厨房插座1        4        25A        1        iDPNa 1P+N C25A
厨房插座2        4        25A        1        iDPNa 1P+N C25A
餐厅插座        2.5        25A        1        iDPNa 1P+N C20A
阳台插座        2.5        25A        1        iDPNa 1P+N C20A
冰箱插座        2.5        25A        1        iDPNa 1P+N C20A
                               
                               
主卧插座        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
次卧插座        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
书房插座        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
次卧插座        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
客厅插座        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
入户玄关插座        2.5        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
                               
主卫生间        4        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
主卧卫生间        4        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
次卧卫生间        4        20A        1        iDPNa 1P+N C20A
                               
总照明        1.5        16A        1        iDPNa 1P+N C16A
                               
总计                        20       
 楼主| 发表于 2017-9-1 17:43 | 显示全部楼层
没内涵 发表于 2017-9-1 17:38
M大,配电箱打算换30位的,客厅可能会用到电热水壶,不打算装电热水器,如果可能估计也只有主卫装电热水器,请问 ...

没必要分这么细吧,配电箱会非常复杂难做的
发表于 2017-9-1 17:48 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-1 17:43
没必要分这么细吧,配电箱会非常复杂难做的

那有哪些可以合并呢?
因为配电箱会做在柜子里,水电工的意思貌似是说可以补一点墙?
发表于 2017-9-1 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 LULUCHU 于 2017-9-1 21:29 编辑
Mufasa 发表于 2017-5-18 09:37
可以

之前有这样的设计,每个房间做一路。

        狮大,你好!
        我房子的电路也是类似设计,没有整体分成插座回路、照明回路和空调回路,也是按区间来分回路,如每个房间做一个回路,房间主线4平方毫米、插座2.5平方毫米,照明1.5平方毫米,电路设计如下:
20170901212744.png
         
        每个回路主线4平方毫米、插座2.5平方毫米、照明1.5平方毫米,另外柜式空调的线是4平方毫米。
        看前面绝大部坛友的都不是这种设计,请狮大帮忙解惑这种设计是否有问题?断路器应该如何选配?








发表于 2017-9-3 00:47 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-1 16:31
进户的第一个开关,
用 iINT125 隔离开关,国产NH2-125,电流选63A 80A 100A 随意,通常100A容易买到。
...

改进版配电箱.jpg

感谢不厌其烦地指导。

按照狮大的意见,将我的配电箱做了调整,实现了如下步骤的走线:
1 进户线:接入总隔离开关+过欠压保护
2 上步的出线分别接入分总闸与常驻回路。后者配了4位空开+漏保,其它回路均由分总闸控制。

出远门时则断开分总闸即可。

没有全部按狮大的意见调整,因为大部分的断路器与漏报已经买好了。

狮大看看还有啥问题不?
 楼主| 发表于 2017-9-3 11:39 | 显示全部楼层
heq 发表于 2017-9-3 00:47
感谢不厌其烦地指导。

按照狮大的意见,将我的配电箱做了调整,实现了如下步骤的走线:

没有问题,配电箱全部装满了。。。。