今天水电工来现场看完以后修改了下大致如下
总开关 | | ic65n 2P C63A | 漏电保护 | | ic65 2P 40A | | | | 客厅空调 | 4 | iC65N 1P C25A | 厨房插座1 | 4 | iC65N 1P C25A | | | | 主卫生间 | 4 | iC65N 1P C25A | | | | 次卧空调 | 2.5 | EA9AN1D20 D20A | 主卧空调 | 2.5 | EA9AN1D20 D20A | 次卧空调 | 2.5 | EA9AN1D20 D20A | 餐厅空调 | 2.5 | EA9AN1C20 C20A | 书房空调 | 2.5 | EA9AN1C20 C20A | | | | 厨房插座2+餐厅插座 | 2.5 | EA9AN1C20 C20A | 主卧卫生间 | 2.5 | iC65N 1P C20A | 阳台插座 | 2.5 | EA9AN1C16 C16A | 冰箱插座 | 2.5 | EA9AN1C16 C16A | 主卧插座 | 2.5 | iC65N 1P C16A | 书房插座 | 2.5 | iC65N 1P C16A | 客厅插座 | 2.5 | iC65N 1P C16A | | | | 次卧插座+次卫插座 | 2.5 | iC65N 1P C16A | 次卧插座 | 2.5 | iC65N 1P C16A | | | | 入户插座 | 2.5 | iC65N 1P C16A | | | | 总照明 | 1.5 | EA9AN1C16 C16A |
现在有几个疑问:
1.因为原来的配电箱带的是施耐德E9的,有D20,C20,C16各3个,所以想A9和E9混用,这样是否有问题?不确定E9的D20和C20有没有什么差别,开发商标的D20是给空调的,C20是给厨房卫生间的
2.有个次卫基本没有用电设备所以直接和房间合并了,这样是否有问题?
3.水电工说漏电的用施耐德的iID 2P63A的电磁式漏电开关,因为京东没有卖,所以我问icn65拼装ic65可以吗,他说也可以,所以想问问是否有必要去淘宝买电磁式的?
4.水电工说分路用1P的ic65n就可以了,不用1P+N的iDPNa,这样可以吗?
谢谢解答
|