 楼主| 发表于 2017-9-3 23:05 | 显示全部楼层
nanauity 发表于 2017-9-3 22:55
四室两厅两卫
第一步:初步计算
全屋:1.两台中央空调,日立RAS-140FSVN2Q

进线是单相还是三相电?
发表于 2017-9-3 23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanauity 于 2017-9-3 23:11 编辑
Mufasa 发表于 2017-9-3 23:05
进线是单相还是三相电?

是单向吧,220V,没有380V的电,要照顾每个房子的空调,只能装两台了
RAS-140FSVN2Q
RPIZ-71FSVNQC/P
/
/
RPIZ-71FSVNQC/P
/
/
RPIZ-28FSVNQC/P
/
/
RAS-140FSVN2Q
RPIZ-50FSVNQC/P
/
/
RPIZ-50FSVNQC/P
/
/
RPIZ-28FSVNQC/P
/
/
RPIZ-28FSVNQC/P
/
/

发表于 2017-9-3 23:13 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-3 23:05
进线是单相还是三相电?

想用您给的GSH 那套ABB方案,

刚才试着配了一下
1504451577(1).jpg


配一个16位的箱子,不知道可以不,麻烦了~感谢感谢
 楼主| 发表于 2017-9-3 23:27 | 显示全部楼层
nanauity 发表于 2017-9-3 23:09
是单向吧,220V,没有380V的电,要照顾每个房子的空调,只能装两台了

ABB 开关

进线 SH201-C63NA  ARVP ,带过欠压保护的总闸

照明 GSH201-C16 ,2.5平方毫米导线
冰箱弱电箱 GSH201-C16 ,2.5平方毫米导线
客厅+阳台+工作室 GSH201-C20 ,4平方毫米导线,分支2.5
主卧+衣帽间+书房 GSH201-C20 ,4平方毫米导线,分支2.5
儿童房+儿童书房 GSH201-C20 ,4平方毫米导线,分支2.5

分支总闸1:GSH202-C40 下属分支:
SH202-C32 室外机1 ,6平方毫米导线
SH202-C16 室内机1组 ,2.5平方毫米导线
SH202-C32 室外机2 ,6平方毫米导线
SH202-C16 室内机2组 ,2.5平方毫米导线
SH202-C16 新风系统 ,2.5平方毫米导线

分支总闸2:GSH202-C40 下属分支:
SH202-C25 厨房 ,4平方毫米导线,分支2.5
SH202-C25 生活阳台 ,4平方毫米导线,分支2.5
SH202-C25 餐厅台面1组 ,4平方毫米导线,蒸箱+烤箱
SH202-C25 餐厅台面2组 ,4平方毫米导线,电磁炉+电火锅+外置插座
SH202-C25 主卫生间 ,4平方毫米导线,分支2.5
SH202-C25 次卫生间 ,4平方毫米导线,分支2.5

ABB 双排 2x23=46 回路配电箱,实际占用43位

 楼主| 发表于 2017-9-3 23:34 | 显示全部楼层
nanauity 发表于 2017-9-3 23:13
想用您给的GSH 那套ABB方案,

刚才试着配了一下

16位肯定装不下

全部用GSN201L紧凑型漏电开关。

除去总闸4位,还需要16个回路的位置,也就是加一起20位。

但是GSN201L在这种密集的接线情况下施工会比较麻烦。
发表于 2017-9-3 23:35 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-3 23:27
ABB 开关

进线 SH201-C63NA  ARVP ,带过欠压保护的总闸

谢谢狮大,看来照猫画虎还是不行的,学习了,再次感谢!
发表于 2017-9-3 23:53 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-3 23:27
ABB 开关

进线 SH201-C63NA  ARVP ,带过欠压保护的总闸

SH202-C25 餐厅台面1组 ,4平方毫米导线,蒸箱+烤箱
SH202-C25 餐厅台面2组 ,4平方毫米导线,电磁炉+电火锅+外置插座

再请教一下,1组只是用在蒸箱烤箱上吗?
2组用电磁炉,还有餐桌旁的火锅插座

高柜上的插座接在1组上还是2组上?高柜上除了嵌入式烤箱蒸箱,还会有一组台面上的插座,可能会放烧水器、未来有可能放咖啡机等等设备。
 楼主| 发表于 2017-9-4 11:31 | 显示全部楼层
nanauity 发表于 2017-9-3 23:53
SH202-C25 餐厅台面1组 ,4平方毫米导线,蒸箱+烤箱
SH202-C25 餐厅台面2组 ,4平方毫米导线,电磁炉+电 ...

高柜算1组,台面算2组,这样走线方便。
发表于 2017-9-4 23:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 coffeepig12 于 2017-9-4 23:22 编辑

狮大,我们这里电工都推荐我们灯线用2.5平,插座用4平,卫生间和厨房用6平。
想麻烦问下有必要吗?
线我们这里都推荐众邦。
2.5大概140 一卷子。看了熊猫都要250左右  快2倍的价格了。想问下插座确实有必要用4平的线吗?
我的房子两室两厅一厨一卫。
看了你的介绍我想的是
2个卧室、客厅合计3路  2.5平方
厨房1路   4平方
卫生间1路 4平方
阳台(现在放一个洗衣机,烘干机的估计10年内没有需要,北方紫外线充足),(弱电箱与冰箱)合计2路   2.5平方
灯1路空调(预留(客厅和卧室走一根线)4平方)1路
合计8路。
可以吗?

另外厨房卫生间的地线用2.5的。



一个总开关加漏电,然后所有的空开。或者换一个大箱子,客厅、卫生间、厨房用漏电,其他空开
 楼主| 发表于 2017-9-4 23:35 | 显示全部楼层
coffeepig12 发表于 2017-9-4 23:21
狮大,我们这里电工都推荐我们灯线用2.5平,插座用4平,卫生间和厨房用6平。
想麻烦问下有必要吗?
线我们 ...

大致看了下,总体意见是这样:

电线建议用本地品牌,因为电线属于重货,运费很高,本地品牌节省运费。

2.5平方毫米140一卷,可能有点软,断路器选择时用16A就没问题。

总闸用漏电保护,分支开关就随意了,小户型这样做,施工简单。
发表于 2017-9-4 23:51 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-4 11:31
高柜算1组,台面算2组,这样走线方便。

谢谢狮大,明白了
发表于 2017-9-4 23:58 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-4 23:35
大致看了下,总体意见是这样:

电线建议用本地品牌,因为电线属于重货,运费很高,本地品牌节省运费。

好得。多谢狮大这么晚了还给回复。
本地的电线前几天铜煤涨价说我可以120.这几天就要138左右了
我们本地就有一个金川电缆,正儿八经的本地(假货也多)。
如果没有问题我就不听电工的用4平方插座线了。按照你的建议做·。

我们本地电工做电线全部直接弯,打听了都不给做可以抽动的。
所以想来想去自己做好了。慢是慢一点,起码安心。
发表于 2017-9-6 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
狮大,翻完帖子有两问题请教下:1.我三房户型,但主卧就电视,电脑,次卧就电视,儿童房暂时没小孩空着,你建议三房间插座合一吗?   2.关于100/110v,暂时有电饭煲会日淘,以后厨师机搅拌机有机率会海淘,客厅会留线打算以后做小影院,我看有个提问你是说厨房做另外电箱,如果我的电器少还是这样处理吗?
发表于 2017-9-6 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
还有我看有个小总结提到厨卫电走顶有必要吗?
 楼主| 发表于 2017-9-6 17:27 | 显示全部楼层
鱼骨 发表于 2017-9-6 16:54
狮大,翻完帖子有两问题请教下:1.我三房户型,但主卧就电视,电脑,次卧就电视,儿童房暂时没小孩空着,你 ...

厨房做110V配电箱,是针对厨房有大量海淘电器的情况。

你这个不需要单独弄线,复杂。
发表于 2017-9-7 16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 wickedly 于 2017-9-7 17:02 编辑

狮大,学习了下,照猫画虎还是画不出来啊。120平两室两厅。
准备装中央空调(一拖三) 和电地暖(共6个温控器,最高的14平,其余都在10平左右)
安装地暖的师傅说都要走4平的线,我查了温控器的负荷是16A的,安装师傅说最低要配16A的空开。

下面是我写的,请教一下中央空调和地暖要怎么加,谢谢!
另外,卫生间的地暖需有必要接10ma的漏电保护吗?想省点钱用德力西的,感觉我这线路有点多,是不是要忍痛上施耐德。

厨房固定 5000w
厨房插座 5000w
主卧+书房 3000w
次卧+阳台 5000w
客厅+餐厅 5000w
卫生间 4400w

总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A
厨房固定,DZ47pLE,C25
厨房插座,DZ47pLE,C25
主卧+书房 DZ47pLE,C20
次卧+阳台 DZ47pLE,C25
客厅+餐厅 DZ47pLE,C25
卫生间 DZ47pLE,C20
照明,DZ47pLE,C16
冰箱和弱电箱,DZ47pLE,C10



 楼主| 发表于 2017-9-7 17:43 | 显示全部楼层
wickedly 发表于 2017-9-7 16:36
狮大,学习了下,照猫画虎还是画不出来啊。120平两室两厅。
准备装中央空调(一拖三) 和电地暖(共6个温控 ...

如果不介意配电箱体积大,德力西也可以

配电箱比断路器便宜多了。。。。
发表于 2017-9-7 19:32 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-6 17:27
厨房做110V配电箱,是针对厨房有大量海淘电器的情况。

你这个不需要单独弄线,复杂。 ...

如果我的100V电器分别在厨房,阳台,客厅三个地方,应该怎么布线呢,单独一个回路过去厨房的变电器,然后后面分过去两边?
 楼主| 发表于 2017-9-7 20:03 | 显示全部楼层
鱼骨 发表于 2017-9-7 19:32
如果我的100V电器分别在厨房,阳台,客厅三个地方,应该怎么布线呢,单独一个回路过去厨房的变电器,然后 ...

如果电器功率都很小,买三个变压器吧。。。。这样也不需要额外布线了。
发表于 2017-9-7 20:53 | 显示全部楼层
狮大,我把整个帖子好好学习了下,才发现格力的空调特殊啊。我装的是格力一拖三,小5匹,内机用一个20A的回路足够吗?



 楼主| 发表于 2017-9-7 20:56 | 显示全部楼层
wickedly 发表于 2017-9-7 20:53
狮大,我把整个帖子好好学习了下,才发现格力的空调特殊啊。我装的是格力一拖三,小5匹,内机用一个2 ...

格力特殊是因为内机使用电加热,但是你又安装了电地暖,是否要用到中央空调的制热功能?
发表于 2017-9-7 21:11 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-7 20:56
格力特殊是因为内机使用电加热,但是你又安装了电地暖,是否要用到中央空调的制热功能? ...

其实我是根本不打算使用空调制热的,不供制热16A是不是就足够了?
只是同时想学习一下供制热的应该怎么弄,如果不麻烦的话产品有的功能尽可能不想要阉割它。
 楼主| 发表于 2017-9-7 21:42 | 显示全部楼层
wickedly 发表于 2017-9-7 21:11
其实我是根本不打算使用空调制热的,不供制热16A是不是就足够了?
只是同时想学习一下供制热的应该怎么弄 ...

总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

厨房固定,DZ47pLE,C25,4平方毫米
厨房插座,DZ47pLE,C25,4平方毫米
主卧+书房 DZ47pLE,C25,4平方毫米
次卧+阳台 DZ47pLE,C25,4平方毫米
客厅+餐厅 DZ47pLE,C25,4平方毫米
卫生间 DZ47pLE,C25 ,4平方毫米
照明,DZ47pLE,C16,2.5平方毫米
冰箱和弱电箱,DZ47pLE,C10,2.5平方毫米

地暖和空调总闸 DZ47sLE ,2P, C63 下属分支
室外机,DZ47s,2P, C32,6平方毫米
室内机1组(两个),DZ47p,C20,2.5平方毫米
室内机2组(两个),DZ47p,C20,2.5平方毫米
电地暖1,DZ47p,C20,4平方毫米
电地暖2,DZ47p,C20,4平方毫米
电地暖3,DZ47p,C20,4平方毫米
电地暖4,DZ47p,C20,4平方毫米
电地暖5,DZ47p,C20,4平方毫米
电地暖6,DZ47p,C20,4平方毫米

需要34位配电箱,
可以选用国产36位或者更大一些,也可以选 施耐德3排36回路(每排12个位置)

 楼主| 发表于 2017-9-7 21:43 | 显示全部楼层
这个设计可以开启中央空调制热,不影响

格力的电加热功率大约2000W,可以两个室内机共用一路。
DZ47p 只占1位宽度,可以节省配电箱空间。
发表于 2017-9-7 21:51 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-7 21:43
这个设计可以开启中央空调制热,不影响

格力的电加热功率大约2000W,可以两个室内机共用一路。

感谢狮大~就照着这个装了~
发表于 2017-9-7 21:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wickedly 于 2017-9-7 21:54 编辑
Mufasa 发表于 2017-9-7 21:42
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

编辑了,没看清楚。
发表于 2017-9-7 23:11 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-7 21:43
这个设计可以开启中央空调制热,不影响

格力的电加热功率大约2000W,可以两个室内机共用一路。

狮大,最后再麻烦你一下,有一路地暖是卫生间的,考虑到开着地暖洗澡的情况下,有没有必要要为这一路单独加装一个10ma的漏电保护器,这样做能增加安全性吗?
 楼主| 发表于 2017-9-7 23:18 | 显示全部楼层
wickedly 发表于 2017-9-7 23:11
狮大,最后再麻烦你一下,有一路地暖是卫生间的,考虑到开着地暖洗澡的情况下,有没有必要要为这一路单独 ...

地暖和空调共享一个漏电保护,通常情况下不需要再加了。

另外德力西的10mA漏电开关比较难购买,通常不用这么小。
发表于 2017-9-8 02:26 | 显示全部楼层
今天水电工来现场看完以后修改了下大致如下
总开关ic65n 2P C63A
漏电保护ic65 2P 40A
客厅空调4iC65N 1P C25A
厨房插座14iC65N 1P C25A
主卫生间4iC65N 1P C25A
次卧空调2.5EA9AN1D20 D20A
主卧空调2.5EA9AN1D20 D20A
次卧空调2.5EA9AN1D20 D20A
餐厅空调2.5EA9AN1C20 C20A
书房空调2.5EA9AN1C20 C20A
厨房插座2+餐厅插座2.5EA9AN1C20 C20A
主卧卫生间2.5iC65N 1P C20A
阳台插座2.5EA9AN1C16 C16A
冰箱插座2.5EA9AN1C16 C16A
主卧插座2.5iC65N 1P C16A
书房插座2.5iC65N 1P C16A
客厅插座2.5iC65N 1P C16A
次卧插座+次卫插座2.5iC65N 1P C16A
次卧插座2.5iC65N 1P C16A
入户插座2.5iC65N 1P C16A
总照明1.5EA9AN1C16 C16A


现在有几个疑问:
1.因为原来的配电箱带的是施耐德E9的,有D20,C20,C16各3个,所以想A9和E9混用,这样是否有问题?不确定E9的D20和C20有没有什么差别,开发商标的D20是给空调的,C20是给厨房卫生间的
2.有个次卫基本没有用电设备所以直接和房间合并了,这样是否有问题?
3.水电工说漏电的用施耐德的iID 2P63A的电磁式漏电开关,因为京东没有卖,所以我问icn65拼装ic65可以吗,他说也可以,所以想问问是否有必要去淘宝买电磁式的?
4.水电工说分路用1P的ic65n就可以了,不用1P+N的iDPNa,这样可以吗?
谢谢解答

发表于 2017-9-8 07:58 | 显示全部楼层
狮大,逛了下德力西官方旗舰店,发现里面都在卖HDBE-63,写着dz47升级款,请问这种新产品真的更好吗,可以等价替换吗?
再次感谢。