 楼主| 发表于 2017-10-14 14:31 | 显示全部楼层
koas 发表于 2017-10-14 13:57
狮大,在淘宝的施耐德和ABB旗舰店看着产品将方案写了出来,西门子没有1P+N的断路器,所以没法做。

施耐 ...

那个文章是很多年前了,没有针对iDPNa系列分类。

实际上 iDPNa 和 SN201L 都是4500A分断能力,3级限流,属于同级产品。

两个方案比较,ABB好一些,因为SN201L现在还是意大利进口。。。。
 楼主| 发表于 2017-10-14 14:37 | 显示全部楼层
SN201L 和 iDPNa 断路器的下端子,通常最大可以接10平方毫米导线,理论极限是16平方毫米。
发表于 2017-10-14 14:50 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-14 14:37
SN201L 和 iDPNa 断路器的下端子,通常最大可以接10平方毫米导线,理论极限是16平方毫米。 ...

谢谢狮大。我在CHH某大的装修交流群里找到有施耐德代理卖家,在他淘宝店里看到有款A9V50263+A9F18263搭配的总闸漏电断路器带过压保护,然后还有一个 iDPNN是6KA高分断,店面价钱是旗舰店的6.6折左右,不知道单靠现在的防伪码、防伪标示足够分辨真假不?
 楼主| 发表于 2017-10-14 17:06 | 显示全部楼层
koas 发表于 2017-10-14 14:50
谢谢狮大。我在CHH某大的装修交流群里找到有施耐德代理卖家,在他淘宝店里看到有款A9V50263+A9F18263搭配 ...

可以打电话查询。。。。虽然我也没查过。。。。
发表于 2017-10-14 22:09 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-14 17:06
可以打电话查询。。。。虽然我也没查过。。。。

新楼盘平层住宅有没有必要配置ICNV过电压保护器,或者那款VIGI IC65 ELE G带过压的漏电断路器?
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:19 | 显示全部楼层
koas 发表于 2017-10-14 22:09
新楼盘平层住宅有没有必要配置ICNV过电压保护器,或者那款VIGI IC65 ELE G带过压的漏电断路器? ...

新房,通常开发商装了过欠压保护,自己换配电箱,可以保留过欠压保护,或者换。

如果开发商没装,也可以不用。
发表于 2017-10-14 22:47 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-14 22:19
新房,通常开发商装了过欠压保护,自己换配电箱,可以保留过欠压保护,或者换。

如果开发商没装,也可以 ...

完全清楚了 谢谢狮大的解答
发表于 2017-10-14 23:40 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-14 17:06
可以打电话查询。。。。虽然我也没查过。。。。

狮大,问一下,二手房顶楼,原业主没装防雷和过欠压保护器,如果要装这两样,需要重新布线吗?
 楼主| 发表于 2017-10-15 00:42 | 显示全部楼层
fine421 发表于 2017-10-14 23:40
狮大,问一下,二手房顶楼,原业主没装防雷和过欠压保护器,如果要装这两样,需要重新布线吗? ...

要在配电箱里面占用至少6位的位置,108mm宽

正常情况下配电箱有地线,不需要重新布线。
发表于 2017-10-15 02:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 fine421 于 2017-10-15 02:39 编辑
Mufasa 发表于 2017-10-15 00:42
要在配电箱里面占用至少6位的位置,108mm宽

正常情况下配电箱有地线,不需要重新布线。 ...

谢谢狮大,麻烦再看我这个配置是否可行?





IC65H C型 63A 2P                                        总开关
iCNV 63A 2P  (A9C68263)                              过欠压保护
IC65H C型 40A 2P                                        防雷浪涌断路器
1P+N 40KA  (EA9L409F230)                          防雷浪涌保护
IC65N 40A 2P   带漏保(A9F18240+A9V53240) 新风+客厅空调3P+风幕
IC65N 16A 1P   带漏保(A9F18116+A9V53640) 照明(客厅餐厅、房间123、厨房、阳台、储存室)
IC65N 25A 1P   带漏保(A9F18125+A9V53640) 插座1(客餐厅、阳台洗衣机、阳台预留)
IC65N 25A 1P   带漏保(A9F18125+A9V53640) 插座2(房间123)
IC65N 25A 1P   带漏保(A9F18125+A9V53640) 卫生间(马桶、暖风机、剃须吹风、照明)
IC65N 20A 1P   带漏保(A9F18120+A9V53640) 冰箱、弱电、监控、光控灯
IC65N 25A 1P   带漏保(A9F18125+A9V53640) 厨房(油烟机、燃气热水器、洗碗机、净水器、垃圾处理器)




 楼主| 发表于 2017-10-15 10:51 | 显示全部楼层
fine421 发表于 2017-10-15 02:38
谢谢狮大,麻烦再看我这个配置是否可行?

可以这样配,需要30位以上的配电箱,施耐德应该有36位的产品。
发表于 2017-10-24 17:43 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-4 11:31
高柜算1组,台面算2组,这样走线方便。

狮大,帮我看看这个牌子汇流排可以用不?电工给我说是纯铜镀锡的,高科牌,谢谢!
微信图片_20171024174224.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-24 18:18 | 显示全部楼层
nanauity 发表于 2017-10-24 17:43
狮大,帮我看看这个牌子汇流排可以用不?电工给我说是纯铜镀锡的,高科牌,谢谢!
...

63A 电流没有问题
发表于 2017-10-26 14:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehai_753 于 2017-10-26 16:56 编辑

狮大,可否帮忙看下这个系统用不用换,三室两厅两卫的房子,地暖,没有电暖器,准备装中央空调。谢谢了!! QQ图片20171026143750.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:43 | 显示全部楼层
hehai_753 发表于 2017-10-26 14:47
狮大,可否帮忙看下这个系统用不用换,三室两厅两卫的房子,地暖,没有电暖器,准备装中央空调。谢谢了!! ...

把图片传本站,外链不行的。。。。
发表于 2017-10-26 16:56 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-26 16:43
把图片传本站,外链不行的。。。。

传好了,麻烦啦
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:58 | 显示全部楼层

换几个开关就可以了,这个配电箱应该是按照分体式空调设计的。

中央空调室外机需要换一个大电流的开关,室内机用现在的开关。
发表于 2017-10-26 17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehai_753 于 2017-10-26 17:09 编辑
Mufasa 发表于 2017-10-26 16:58
换几个开关就可以了,这个配电箱应该是按照分体式空调设计的。

中央空调室外机需要换一个大电流的开关, ...

具体型号有推荐吗,原谅我电力系统纯粹小白,还有这个箱子丑的很,能换施耐德的强电箱不
发表于 2017-10-28 02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 血色秋叶 于 2017-10-28 02:25 编辑

s1老爷,最近在装修,新房入户开关貌似就是带欠压保护?这个貌似需要问一下同事
房子是三室两厅两位,实得房110,大金6P中央空调一托五
目前设计是这样的:
户内总开关 GSH202 C63
厨房大电器 SH202 C40
空调室外机 SH202 C40
厨房普插 GSN201 C20
冰箱弱电箱 GSN201 C20
洗衣机房 GSN201 C20
卫生间 GSN201 C20
其他墙插 GSN201 C20
空调室内机 GSN201 C20
剩下还有5个照明之类的空开都是SN201
一共是十九位,弱电箱配的是施耐德天朗20位,
 楼主| 发表于 2017-10-28 10:10 | 显示全部楼层
血色秋叶 发表于 2017-10-28 02:22
s1老爷,最近在装修,新房入户开关貌似就是带欠压保护?这个貌似需要问一下同事
房子是三室两厅两位,实得 ...

我没在s1注册,那个是其他人

总闸用GSH202漏电开关,其他分支用普通开关就行了。

SN201系列
 楼主| 发表于 2017-10-28 10:12 | 显示全部楼层
hehai_753 发表于 2017-10-26 17:02
具体型号有推荐吗,原谅我电力系统纯粹小白,还有这个箱子丑的很,能换施耐德的强电箱不 ...

换箱子容易损坏原有导线,工人师傅手艺好可以考虑换箱子。

通常,还是考虑下tb那些配电箱装饰面板吧。。。。
发表于 2017-10-28 10:24 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-28 10:12
换箱子容易损坏原有导线,工人师傅手艺好可以考虑换箱子。

通常,还是考虑下tb那些配电箱装饰面板吧。。 ...

嗯嗯,好的!!谢谢
发表于 2017-10-28 10:52 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-28 10:10
我没在s1注册,那个是其他人

总闸用GSH202漏电开关,其他分支用普通开关就行了。

哦,就是说总闸用了漏电开关,其他的用普通SN201就行了吧
ps:我还以为你是S1老爷木法沙
发表于 2017-10-28 12:52 | 显示全部楼层
狮大  您好,380V四房两厅三卫一厨,厨房主流电器都有,一托六 8P 380V  外机,用ABB 支路漏电配置,考虑到走线不要太凌乱,大概怎么设计?
 楼主| 发表于 2017-10-28 12:56 | 显示全部楼层
short-landing 发表于 2017-10-28 12:52
狮大  您好,380V四房两厅三卫一厨,厨房主流电器都有,一托六 8P 380V  外机,用ABB 支路漏电配置,考虑到 ...

清水房自己重新走线?
发表于 2017-10-28 14:07 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-28 12:56
清水房自己重新走线?

第一套毛胚房 所以细节上能请大狮解答下。
 楼主| 发表于 2017-10-28 16:23 | 显示全部楼层
short-landing 发表于 2017-10-28 14:07
第一套毛胚房 所以细节上能请大狮解答下。

有两种走线的方式。

一种是按照明插座空调分开走,线路复杂,照明线路消耗较多,你这里是中央空调,不需要空调。

还有一种是按房间走线,每个房间一个回路,线路简单,但是缺点是单个房间故障跳闸,那间屋也没有照明了。

个人建议第二种,你一共有10个房间,走10个回路。
然后中央空调固定要占用2个回路,辅助设备要用一两个回路(新风,水处理,弱电,锅炉)
总数可以控制在15个回路,使用20位左右的强电箱。
发表于 2017-10-28 18:23 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-28 16:23
有两种走线的方式。

一种是按照明插座空调分开走,线路复杂,照明线路消耗较多,你这里是中央空调,不需 ...

6台风管机一个回路吗?
用普通空开就可以了吗?
厨房(冰箱,净水器,油烟机)常用一个回路(漏电),另外插座一个回路(漏电)
客厅主卧儿童房灯一个回路
餐厅次卧书房灯一个回路
客餐厅插座一个回路(漏电)
主卧儿童房插座一个回路(漏电)
次卧书房插座一个回路(漏电)
二个卫生间插座带灯单独回路(漏电)
一个客卫生间+干洗机,燃气热水器一个回路(漏电)
这样合理吗?ABC三相怎么分?
发表于 2017-10-28 19:25 | 显示全部楼层
顶礼膜拜。。。收藏
 楼主| 发表于 2017-10-28 19:37 | 显示全部楼层
short-landing 发表于 2017-10-28 18:23
6台风管机一个回路吗?
用普通空开就可以了吗?
厨房(冰箱,净水器,油烟机)常用一个回路(漏电),另外 ...

什么牌子的空调?