楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
发表于 2017-10-12 23:41 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-12 23:35
既然边上有高得多的建筑物,你这边雷击概率极低。

防雷不要了。。。节省8位,防雷很贵的。。。。

一楼的漏保可以移到一楼的配电箱嘛?可以平衡一下位数
发表于 2017-10-13 14:49 | 显示全部楼层
117方的三房两厅两卫,水电已铺好,照葫芦画瓢,参考狮大的指导:

客房厅,5000W,C25;
主人房,2000W,C10;
书客房,4000W,C20;
厨房插(烟机、消毒柜、微波烤箱),5000W,C25;
双卫,4000W,C20;
浴霸一(百朗FL200),2000W,C20;
浴霸二(百朗FL200),2000W,C20;
冰箱带弱电箱和监控,C16;
储水式电热水器,3000W,C20;
厅空调(大金三匹风管机),C20;
主人房空调(大金大一匹挂机),C16;
客房空调(大金大一匹挂机),C16;
书房空调(大金大一匹挂机),C16;

强电箱是施耐德天朗的20回路,最开始想法是施奈德方案,总闸用空开加漏电4P,厨房、卫生间、浴霸用1P的空漏,其它回路就空开;后来看到狮大的老帖子,在里面听说淘宝上施耐德断路器水很深,就想换成ABB或者西门子方案,但那样强电箱空间就不够用。不知道狮大能不能提供点建议?谢谢~
 楼主| 发表于 2017-10-13 16:29 | 显示全部楼层
koas 发表于 2017-10-13 14:49
117方的三房两厅两卫,水电已铺好,照葫芦画瓢,参考狮大的指导:

客房厅,5000W,C25;

总闸用施耐德2P漏电开关,分支断路器用施耐德DPN普通断路器就可以了。
发表于 2017-10-14 13:57 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-13 16:29
总闸用施耐德2P漏电开关,分支断路器用施耐德DPN普通断路器就可以了。

狮大,在淘宝的施耐德和ABB旗舰店看着产品将方案写了出来,西门子没有1P+N的断路器,所以没法做。

施耐德方案:

总闸;                                          IC65 2P63A
客房厅,5000W;                     IC65 IDPN25A
主人房,2000W;                     IC65 IDPN16A
书客房,4000W;                     IC65 IDPN20A
厨房插,5000W;                     IC65 IDPN25A或iDPNa Vigi+25A
双卫,   4000W;                     IC65 IDPN20A或iDPNa Vigi+20A
浴霸一,2000W;                     IC65 IDPN20A或iDPNa Vigi+20A
浴霸二,2000W;                     IC65 IDPN20A或iDPNa Vigi+20A
冰箱;                                       IC65 IDPN16A
储水式电热水器,3000W;        IC65 IDPN20A
厅空调,3000W;                     IC65 IDPN20A
主房空调,1500W;                  IC65 IDPN16A
客房空调,1500W;                  IC65 IDPN16A
书房空调,1500W;                  IC65 IDPN16A

ABB方案:

总闸;                                          GSH200  2P63A
客房厅,5000W;                     SN201L 1P+N 25A
主人房,2000W;                     SN201L 1P+N 16A
书客房,4000W;                     SN201L 1P+N 20A
厨房插,5000W;                     SN201L 1P+N 25A或GSN201L 1P+N 25A
双卫,   4000W;                     SN201L 1P+N 20A或GSN201L 1P+N 20A
浴霸一,2000W;                     SN201L 1P+N 20A或GSN201L 1P+N 20A
浴霸二,2000W;                     SN201L 1P+N 20A或GSN201L 1P+N 20A
冰箱;                                       SN201L 1P+N 16A
储水式电热水器,3000W;        SN201L 1P+N 20A
厅空调,3000W;                     SN201L 1P+N 20A
主房空调,1500W;                  SN201L 1P+N 16A
客房空调,1500W;                  SN201L 1P+N 16A
书房空调,1500W;                  SN201L 1P+N 16A


两个品牌的总价格都差不多,但在《低压断路器简介,与部分产品测试》帖子看到狮大提过施耐德IC65属于高端产品,ABB的SN201L属于中端产品,那样品质差距多大?而且我客饭厅风管机用的是6平方线,不知道C20断路器的接线位可不可以用?
 楼主| 发表于 2017-10-14 14:31 | 显示全部楼层
koas 发表于 2017-10-14 13:57
狮大,在淘宝的施耐德和ABB旗舰店看着产品将方案写了出来,西门子没有1P+N的断路器,所以没法做。

施耐 ...

那个文章是很多年前了,没有针对iDPNa系列分类。

实际上 iDPNa 和 SN201L 都是4500A分断能力,3级限流,属于同级产品。

两个方案比较,ABB好一些,因为SN201L现在还是意大利进口。。。。
 楼主| 发表于 2017-10-14 14:37 | 显示全部楼层
SN201L 和 iDPNa 断路器的下端子,通常最大可以接10平方毫米导线,理论极限是16平方毫米。
发表于 2017-10-14 14:50 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-14 14:37
SN201L 和 iDPNa 断路器的下端子,通常最大可以接10平方毫米导线,理论极限是16平方毫米。 ...

谢谢狮大。我在CHH某大的装修交流群里找到有施耐德代理卖家,在他淘宝店里看到有款A9V50263+A9F18263搭配的总闸漏电断路器带过压保护,然后还有一个 iDPNN是6KA高分断,店面价钱是旗舰店的6.6折左右,不知道单靠现在的防伪码、防伪标示足够分辨真假不?
 楼主| 发表于 2017-10-14 17:06 | 显示全部楼层
koas 发表于 2017-10-14 14:50
谢谢狮大。我在CHH某大的装修交流群里找到有施耐德代理卖家,在他淘宝店里看到有款A9V50263+A9F18263搭配 ...

可以打电话查询。。。。虽然我也没查过。。。。
发表于 2017-10-14 22:09 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-14 17:06
可以打电话查询。。。。虽然我也没查过。。。。

新楼盘平层住宅有没有必要配置ICNV过电压保护器,或者那款VIGI IC65 ELE G带过压的漏电断路器?
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:19 | 显示全部楼层
koas 发表于 2017-10-14 22:09
新楼盘平层住宅有没有必要配置ICNV过电压保护器,或者那款VIGI IC65 ELE G带过压的漏电断路器? ...

新房,通常开发商装了过欠压保护,自己换配电箱,可以保留过欠压保护,或者换。

如果开发商没装,也可以不用。
发表于 2017-10-14 22:47 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-14 22:19
新房,通常开发商装了过欠压保护,自己换配电箱,可以保留过欠压保护,或者换。

如果开发商没装,也可以 ...

完全清楚了 谢谢狮大的解答
发表于 2017-10-14 23:40 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-14 17:06
可以打电话查询。。。。虽然我也没查过。。。。

狮大,问一下,二手房顶楼,原业主没装防雷和过欠压保护器,如果要装这两样,需要重新布线吗?
 楼主| 发表于 2017-10-15 00:42 | 显示全部楼层
fine421 发表于 2017-10-14 23:40
狮大,问一下,二手房顶楼,原业主没装防雷和过欠压保护器,如果要装这两样,需要重新布线吗? ...

要在配电箱里面占用至少6位的位置,108mm宽

正常情况下配电箱有地线,不需要重新布线。
发表于 2017-10-15 02:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 fine421 于 2017-10-15 02:39 编辑
Mufasa 发表于 2017-10-15 00:42
要在配电箱里面占用至少6位的位置,108mm宽

正常情况下配电箱有地线,不需要重新布线。 ...

谢谢狮大,麻烦再看我这个配置是否可行?





IC65H C型 63A 2P                                        总开关
iCNV 63A 2P  (A9C68263)                              过欠压保护
IC65H C型 40A 2P                                        防雷浪涌断路器
1P+N 40KA  (EA9L409F230)                          防雷浪涌保护
IC65N 40A 2P   带漏保(A9F18240+A9V53240) 新风+客厅空调3P+风幕
IC65N 16A 1P   带漏保(A9F18116+A9V53640) 照明(客厅餐厅、房间123、厨房、阳台、储存室)
IC65N 25A 1P   带漏保(A9F18125+A9V53640) 插座1(客餐厅、阳台洗衣机、阳台预留)
IC65N 25A 1P   带漏保(A9F18125+A9V53640) 插座2(房间123)
IC65N 25A 1P   带漏保(A9F18125+A9V53640) 卫生间(马桶、暖风机、剃须吹风、照明)
IC65N 20A 1P   带漏保(A9F18120+A9V53640) 冰箱、弱电、监控、光控灯
IC65N 25A 1P   带漏保(A9F18125+A9V53640) 厨房(油烟机、燃气热水器、洗碗机、净水器、垃圾处理器)




 楼主| 发表于 2017-10-15 10:51 | 显示全部楼层
fine421 发表于 2017-10-15 02:38
谢谢狮大,麻烦再看我这个配置是否可行?

可以这样配,需要30位以上的配电箱,施耐德应该有36位的产品。
发表于 2017-10-24 17:43 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-9-4 11:31
高柜算1组,台面算2组,这样走线方便。

狮大,帮我看看这个牌子汇流排可以用不?电工给我说是纯铜镀锡的,高科牌,谢谢!
微信图片_20171024174224.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-24 18:18 | 显示全部楼层
nanauity 发表于 2017-10-24 17:43
狮大,帮我看看这个牌子汇流排可以用不?电工给我说是纯铜镀锡的,高科牌,谢谢!
...

63A 电流没有问题
发表于 2017-10-26 14:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehai_753 于 2017-10-26 16:56 编辑

狮大,可否帮忙看下这个系统用不用换,三室两厅两卫的房子,地暖,没有电暖器,准备装中央空调。谢谢了!! QQ图片20171026143750.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:43 | 显示全部楼层
hehai_753 发表于 2017-10-26 14:47
狮大,可否帮忙看下这个系统用不用换,三室两厅两卫的房子,地暖,没有电暖器,准备装中央空调。谢谢了!! ...

把图片传本站,外链不行的。。。。
发表于 2017-10-26 16:56 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-26 16:43
把图片传本站,外链不行的。。。。

传好了,麻烦啦
 楼主| 发表于 2017-10-26 16:58 | 显示全部楼层

换几个开关就可以了,这个配电箱应该是按照分体式空调设计的。

中央空调室外机需要换一个大电流的开关,室内机用现在的开关。
发表于 2017-10-26 17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehai_753 于 2017-10-26 17:09 编辑
Mufasa 发表于 2017-10-26 16:58
换几个开关就可以了,这个配电箱应该是按照分体式空调设计的。

中央空调室外机需要换一个大电流的开关, ...

具体型号有推荐吗,原谅我电力系统纯粹小白,还有这个箱子丑的很,能换施耐德的强电箱不
发表于 2017-10-28 02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 血色秋叶 于 2017-10-28 02:25 编辑

s1老爷,最近在装修,新房入户开关貌似就是带欠压保护?这个貌似需要问一下同事
房子是三室两厅两位,实得房110,大金6P中央空调一托五
目前设计是这样的:
户内总开关 GSH202 C63
厨房大电器 SH202 C40
空调室外机 SH202 C40
厨房普插 GSN201 C20
冰箱弱电箱 GSN201 C20
洗衣机房 GSN201 C20
卫生间 GSN201 C20
其他墙插 GSN201 C20
空调室内机 GSN201 C20
剩下还有5个照明之类的空开都是SN201
一共是十九位,弱电箱配的是施耐德天朗20位,
 楼主| 发表于 2017-10-28 10:10 | 显示全部楼层
血色秋叶 发表于 2017-10-28 02:22
s1老爷,最近在装修,新房入户开关貌似就是带欠压保护?这个貌似需要问一下同事
房子是三室两厅两位,实得 ...

我没在s1注册,那个是其他人

总闸用GSH202漏电开关,其他分支用普通开关就行了。

SN201系列
 楼主| 发表于 2017-10-28 10:12 | 显示全部楼层
hehai_753 发表于 2017-10-26 17:02
具体型号有推荐吗,原谅我电力系统纯粹小白,还有这个箱子丑的很,能换施耐德的强电箱不 ...

换箱子容易损坏原有导线,工人师傅手艺好可以考虑换箱子。

通常,还是考虑下tb那些配电箱装饰面板吧。。。。
发表于 2017-10-28 10:24 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-28 10:12
换箱子容易损坏原有导线,工人师傅手艺好可以考虑换箱子。

通常,还是考虑下tb那些配电箱装饰面板吧。。 ...

嗯嗯,好的!!谢谢
发表于 2017-10-28 10:52 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-28 10:10
我没在s1注册,那个是其他人

总闸用GSH202漏电开关,其他分支用普通开关就行了。

哦,就是说总闸用了漏电开关,其他的用普通SN201就行了吧
ps:我还以为你是S1老爷木法沙
发表于 2017-10-28 12:52 | 显示全部楼层
狮大  您好,380V四房两厅三卫一厨,厨房主流电器都有,一托六 8P 380V  外机,用ABB 支路漏电配置,考虑到走线不要太凌乱,大概怎么设计?
 楼主| 发表于 2017-10-28 12:56 | 显示全部楼层
short-landing 发表于 2017-10-28 12:52
狮大  您好,380V四房两厅三卫一厨,厨房主流电器都有,一托六 8P 380V  外机,用ABB 支路漏电配置,考虑到 ...

清水房自己重新走线?
发表于 2017-10-28 14:07 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-28 12:56
清水房自己重新走线?

第一套毛胚房 所以细节上能请大狮解答下。