楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-10-28 19:39 | 显示全部楼层
格力美的,我看最新的资料,风管机带辅助电加热,需要加大供电线路配置。

日立 三菱电机 大金 东芝 ,这些不需要大功率供电室内机。

另外380V配电箱会比较大一些,可能要30多位。。。。
发表于 2017-10-28 21:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 三言两拍 于 2017-10-31 19:18 编辑

狮大,小户型2室1厅1厨1卫,帮忙看下需要怎么安排配电箱具体用电如下:
主卧插座: 踢脚线电暖+电视+加湿+电动窗帘                                   2300W
次卧插座: 踢脚线电暖+电视+加湿+电脑                                          2400W
客厅插座: 电视+功放+盒子+wifi路由+PS4    额外预留                    3000W
厨房插座: 洗碗机+油烟机+燃气热水器+电热水壶+微波炉+电饭锅   6500W
卫生间:    风暖+电吹风+卫洗丽+水离子净化器                                4500W
阳台:       洗衣机+干衣机                                                                 4000W
剩下:普通照明、冰箱、门禁、新风、水地暖(卧室电暖只是备用)、平时吃个火锅
         中央空调外机、主卧内机、次卧内机、客厅内机、餐厅内机


增加面积:主卧-12  次卧-10  客餐厅一起-25 (餐厅-10 客厅-15)


想实现必要的欠压保护和防雷。

这样子分几路比较合适,具体要怎么配置,谢谢。

附上开发商赠送的配电箱,看下够不够,哪些可用哪些不可用。




IMG_222222.jpg

QQ截图20171028211456.jpg

QQ截图20171028211112.jpg



发表于 2017-10-29 00:30 来自手机 | 显示全部楼层
狮大 你好!日立的,帮忙ABC分下,我自己列的有哪些不合理的地方吗?
发表于 2017-10-29 18:35 | 显示全部楼层
狮大  请教个强电的方案  107的户型  小白不知道要怎么买空开的型号 麻烦了
微信图片_20171029181655.jpg


厨房: 油烟机 洗碗机 多门冰箱 烤箱  

卫生间: 暖风机 吹风机  电水壶

客厅:电视机、常规电器

餐厅:电磁炉 常规电器

主卧:电视机、常规电器

次卧小孩房:电视常规电器

书房:电脑2台 常规电器

阳台:滚筒洗衣机 电动凉衣架  

1台中央空调 1拖3  书房 主卧 小孩房 一共6P

1台卡机 客厅加餐厅 3P


暂时想不出还有什么器 漏下

微信图片_20171029181619.jpg

这个是开发商预留的 还有用吗
 楼主| 发表于 2017-10-29 18:37 | 显示全部楼层
nbxinbo 发表于 2017-10-29 18:35
狮大  请教个强电的方案  107的户型  小白不知道要怎么买空开的型号 麻烦了

开发商做得挺好啊,就在这个基础上增加开关,很简单的。
发表于 2017-10-29 18:39 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-29 18:37
开发商做得挺好啊,就在这个基础上增加开关,很简单的。

要每个房间各一路照明一路插座吗 ?

空开型号怎么选  强电这块完全空白
 楼主| 发表于 2017-10-29 18:44 | 显示全部楼层
nbxinbo 发表于 2017-10-29 18:39
要每个房间各一路照明一路插座吗 ?

空开型号怎么选  强电这块完全空白

中央空调是220V吧?
发表于 2017-10-29 22:57 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-29 18:44
中央空调是220V吧?

是的      
发表于 2017-10-29 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-28 19:37
什么牌子的空调?

大概准备36位电箱,麻烦狮大设计下电位。
 楼主| 发表于 2017-10-29 23:11 | 显示全部楼层
short-landing 发表于 2017-10-28 18:23
6台风管机一个回路吗?
用普通空开就可以了吗?
厨房(冰箱,净水器,油烟机)常用一个回路(漏电),另外 ...

总闸 SH203-C63NA ARVP

中央空调外机,SH204-C32,6平方毫米电缆,连接到室外机
中央空调内机,SH202-C16,2.5平方毫米导线,连接到室内机,A相

客厅主卧儿童房灯 SH202-C10 ,2.5平方毫米导线,B相
餐厅次卧书房灯 SH202-C10 ,2.5平方毫米导线,C相

弱电箱,常开电器(监控等等)GSH201-C16,2.5平方毫米导线,A相
厨房固定电器(冰箱,净水器,油烟机,烤箱,洗碗机等等),GSH201-C25,4平方毫米导线,B相
厨房普通插座,GSH201-C25,4平方毫米导线,C相

客餐厅插座,GSH201-C20,2.5平方毫米导线,A相
主卧儿童房插座,GSH201-C20,2.5平方毫米导线,B相
次卧书房插座,GSH201-C20,2.5平方毫米导线,C相

卫生间1全部电器,GSH201-C20,4平方毫米导线,A相
卫生间2全部电器,GSH201-C20,4平方毫米导线,B相
客卫生间+干洗机,GSH201-C20,4平方毫米导线,C相

燃气热水器,地暖控制器,新风等系统,GSH201-C16,2.5平方毫米导线,A相

使用ABB 40回路配电箱,实际占用36位
 楼主| 发表于 2017-10-29 23:20 | 显示全部楼层
nbxinbo 发表于 2017-10-29 18:35
狮大  请教个强电的方案  107的户型  小白不知道要怎么买空开的型号 麻烦了

开发商配电箱第一排不动,这个已经做好了,不需要改动

第二排,统一购买施耐德iC65N 1P断路器,方便施工,以下简写电流和导线大小,分相按ABC顺序进行。

照明,16A,2.5平方毫米导线,A相

弱电箱,电冰箱常开,16A,2.5平方毫米导线,B相

厨房1 洗碗机  烤箱  ,25A,4平方毫米导线,C相


厨房2 其他普通插座,25A,4平方毫米导线,A相

卫生间: 暖风机 吹风机  电水壶,20A,4平方毫米导线,B相

客厅:电视机、常规电器 ,16A,2.5平方毫米导线,C相

餐厅:电磁炉 常规电器,16A,2.5平方毫米导线,A相

主卧:电视机、常规电器,16A,2.5平方毫米导线,B相

次卧小孩房:电视常规电器,16A,2.5平方毫米导线,C相

书房:电脑2台 常规电器,16A,2.5平方毫米导线,A相

阳台:滚筒洗衣机 电动凉衣架  ,16A,2.5平方毫米导线,B相

中央空调室外机,32A,6平方毫米导线,C相

中央空调室内机,16A,2.5平方毫米导线,C相

客厅加餐厅 3P空调,25A,4平方毫米导线,A相

需要买14个分支断路器,配电箱下面一排可以正常容纳。

发表于 2017-10-29 23:47 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-29 23:20
开发商配电箱第一排不动,这个已经做好了,不需要改动

第二排,统一购买施耐德iC65N 1P断路器,方便施工 ...

所有照明 只用一个空开?
每个房间的插座归到哪一个?
ABC相是什么意思
 楼主| 发表于 2017-10-30 00:24 | 显示全部楼层
nbxinbo 发表于 2017-10-29 23:47
所有照明 只用一个空开?
每个房间的插座归到哪一个?
ABC相是什么意思

如果你想照明多分两个回路,也可以。

看灯具情况了,现在LED灯具耗电量很小,一个回路负荷没问题。
发表于 2017-10-30 08:29 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-30 00:24
如果你想照明多分两个回路,也可以。

看灯具情况了,现在LED灯具耗电量很小,一个回路负荷没问题。 ...

A相B相C相是什么意思
 楼主| 发表于 2017-10-30 10:14 | 显示全部楼层
nbxinbo 发表于 2017-10-30 08:29
A相B相C相是什么意思

开发商给你做的三相380V供电,你家的电器是单相220V

要把三相电分配成单相使用,每一个回路都会有这样的指导参考,电工可以参考进行。
发表于 2017-10-30 13:05 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-30 10:14
开发商给你做的三相380V供电,你家的电器是单相220V

要把三相电分配成单相使用,每一个回路都会有这样的 ...

明白了 谢谢狮大
 楼主| 发表于 2017-10-30 19:35 | 显示全部楼层
三言两拍 发表于 2017-10-28 21:08
狮大,小户型2室1厅1厨1卫,帮忙看下需要怎么安排配电箱具体用电如下:
主卧插座: 踢脚线电暖+电视+加湿+电 ...

开发商做的是分体空调设计,你改装成中央空调,电路变化会比较大。
发表于 2017-10-30 19:46 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-30 19:35
开发商做的是分体空调设计,你改装成中央空调,电路变化会比较大。

户型会跟原先开发商预留的户型有所改动,所以电路水路全部重新设计了。改装成中央空调,毕竟颜值高嘛。
220V 中空
还望狮大指导下具体电路配置,谢谢了。
发表于 2017-10-30 22:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 moneymuch 于 2017-10-30 22:40 编辑

现学现卖
这样是否可行

一室一厅一厨一卫,超小户型

第一步:
卧室常规电器,壁挂空调
客厅分出一小块电脑办公区域,壁挂空调
厨房安装燃气热水器,燃气灶,微波炉,烤箱等
卫生间安装取暖,电吹风、洗衣机等


第二步:
卧室:
常规电器,最大功率的就是电暖器,2000W,1个卧室合用回路则最大功率3000W
壁挂空调,1.5P 计算功率1500W

客厅:
电脑办公区域1000W,客厅常见电器2000W,共计3000W

厨房:
燃气热水器耗电量很少,抽油烟机耗电量很少,烤箱按2000W计算,微波炉按2000W计算,共计5000W

卫生间:
取暖2000W,电吹风2000W但是开启时间很短,共计4000W。滚筒洗衣机内部有加热管,耗电量2000W,按5000W算

阳台:
不安置电器

回路分组的原则:
单个回路功率在2000W-5000W之间,超过5000W宜拆分成两个回路,少于2000W则可以和临近回路合并。
照明回路单独设置。
冰箱和弱电箱等需要长期通电的回路单独设置。
卫生间回路宜单独设置,不共享。

合并后的结果:
卧室插座,3000W
卧室空调,2000W
客厅插座,3000W
客厅空调,2000W
厨房,5000W
卫生间,5000W
照明,单独设置
冰箱和弱电箱,单独设置

第三步:
功率/电压=电流,中国市电电压220V

参照下表选取导线规格和断路器额定电流(C类分断曲线)。
1000-2000W,10A,1.5平方毫米,C10
2000-3000W,16A,2.5平方毫米,C16
3000-4000W,20A,2.5平方毫米,C20
4000-4400W,20A,4平方毫米,C20
4400-5000W,25A,4平方毫米,C25
5000-6000W,32A,6平方毫米,C32
6000W以上,40A,10平方毫米,C40

空调建议加大一个规格,因为空调启动电流较高。

对应例子就是:
卧室插座,20A,2.5平方毫米,C20
卧室空调,20A,2.5平方毫米,C20
客厅插座,20A,2.5平方毫米,C20
客厅空调,20A,2.5平方毫米,C20
厨房,25A,4平方毫米,C25
卫生间,25A,4平方毫米,C25
照明,10A,1.5平方毫米,C10
冰箱和弱电箱,10A,1.5平方毫米,C10

第四步:
配电箱组成部分,总闸,过欠压保护器(可选),防雷(可选),分支回路开关。
其中总闸或者分支开关,两者中的一个需要具备漏电保护。

因为是举例,直接给出结果:

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸                iC65N 2P C63
过欠压保护        iCNV 63A(这个没有明白具体是什么型号)
卧室插座        iDPNa Vigi+,C20
卧室空调        iDPNa Vigi+,C20
客厅插座        iDPNa Vigi+,C20
客厅空调        iDPNa Vigi+,C20
厨房                iDPNa Vigi+,C25
卫生间                iDPNa Vigi+,C25
照明                iDPNa Vigi+,C10
冰箱和弱电箱        iDPNa Vigi+,C10

过欠压保护        iCNV 63A(这个没有明白具体是什么型号)
12位的配电箱够吗
发表于 2017-10-31 10:43 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-30 10:14
开发商给你做的三相380V供电,你家的电器是单相220V

要把三相电分配成单相使用,每一个回路都会有这样的 ...

狮大  

施耐德  ABB  正泰  价格怎么差这么多   怎么选
发表于 2017-10-31 15:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 shikiyang 于 2017-11-1 14:31 编辑

四室两厅两卫,160坪套内,户型如下

主要电器有:整体 中央空调 一拖五
厨房
三门冰箱或对开门冰箱
嵌入式洗碗机
蒸烤箱一体机
电饭煲
净水机
软水机
燃气热水器
燃气灶
餐、客厅
电磁炉、影音系统、NAS、除湿机
卫生间
取暖电器、电吹风
卧室
取暖电器
阳台
滚筒洗衣机、儿童滚筒洗衣机、干衣机、小厨宝


初步设想如下:
厨房,25A,4平方毫米,C25;
冰箱和弱电箱,10A,1.5平方毫米,C10;
中央空调外机,32A,6平方毫米,C32;
中央空调内机,16A,2.5平方毫米,C16;
一楼照明,16A,2.5平方毫米,C16;
二楼照明,16A,2.5平方毫米,C16;
一楼公卫,20A,4平方毫米,C20;
二楼公卫,20A,4平方毫米,C20;
二楼主卫,20A,4平方毫米,C20;
餐客厅插座,25A,4平方毫米,C25;
书房、儿童房插座,20A,2.5平方毫米,C20;
主次卧插座,20A,2.5平方毫米,C20;
书房、儿童房空调插座,20A,2.5平方毫米,C20;
主卧空调插座,16A,2.5平方毫米,C16;
次卧空调插座,16A,2.5平方毫米,C16。

已经开始装修设计了,想请M大帮忙看一下:
1.上面的配置是否需要修改;
2.配电箱上额定电流只有50A,配置不变的情况下够用吗,需要申请扩容至63A吗
发表于 2017-11-1 16:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehai_753 于 2017-11-1 16:44 编辑

强电.jpg ,每个开关数量分别是1、4、1、3
狮大,我家用电如下,请帮忙参谋电工给这个施耐德的配置够不,多谢了。
主卧:常规电器,2p中央空调风管机、洗衣机、电视
次卧:常规电器、壁挂空调
儿童房:常规电器、壁挂空调
客厅:影音系统,3p中央空调
风管机、冰箱
饭厅:电磁炉、烤箱、咖啡机、榨汁机,净水机、电脑
厨房:燃气热水器,燃气灶,电饭煲,电磁炉
2个卫生间安装电吹风、暖宝、浴霸。
其他照明


 楼主| 发表于 2017-11-1 16:53 | 显示全部楼层
hehai_753 发表于 2017-11-1 16:43
,每个开关数量分别是1、4、1、3
狮大,我家用电如下,请帮忙参谋电工给这个施耐德的配置够不,多谢了。
主 ...

看上去应该是对的。
发表于 2017-11-1 17:02 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-1 16:53
看上去应该是对的。

好的谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-1 21:21 | 显示全部楼层
moneymuch 发表于 2017-10-30 22:33
现学现卖
这样是否可行

超小户型可以考虑总闸用漏电保护,这样整体价格会便宜很多。

iCNV 是施耐德那个过欠压保护器
 楼主| 发表于 2017-11-1 21:31 | 显示全部楼层
1. 总闸保留开发商原有Easy9 C40
2. 普通照明,开发商原有的C16
3. 主卧插座,开发商原有的C16漏电开关
4. 次卧插座,开发商原有的C16漏电开关
第五个开关,从C16换成Easy9 C32 (1P 32A断路器),用于中央空调外机
第六个开关,保留C16,中央空调内机
第七个开关,换成iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关,C32,6平方毫米导线接到厨房,然后分支到各个电器
第八个开关,换成iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关,C25,4平方毫米导线,接到卫生间
第九个开关,换成iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关,C25,4平方毫米导线,接到阳台
第十个开关,开发商原有的弱电箱开关,保留,用于弱电箱,冰箱,新风系统,水地暖控制器 供电。
增加第11个开关,前面拆下来的C16,装到最后面的预留位,单独用于门禁系统,避免门禁跳闸开门困难。
 楼主| 发表于 2017-11-1 21:34 | 显示全部楼层
shikiyang 发表于 2017-10-31 15:39
四室两厅两卫,160坪套内,户型如下
主要电器有:整体 中央空调 一拖五
厨房

如果你用中央空调,后面那些空调插座就不需要了。

或者某个房间单独设置了壁挂机,与中央空调系统无关,那就单独做一个空调供电。

50A总开关,可能是开发商为了配合上级63A断路器,降低了一级电流。
实际施工时,可以保留开发商原配总开关,这个差异不大,通常不会跳闸。
 楼主| 发表于 2017-11-1 21:37 | 显示全部楼层
hehai_753 发表于 2017-11-1 16:43
,每个开关数量分别是1、4、1、3
狮大,我家用电如下,请帮忙参谋电工给这个施耐德的配置够不,多谢了。
主 ...

那4个2P 32A 分别对应四个空调?

如果是,用4平方毫米导线,建议用25A断路器,32A有点大了。

客厅3P风管机功率较大,可以用6平方毫米导线配合32A开关
 楼主| 发表于 2017-11-1 21:44 | 显示全部楼层
似乎问的朋友比较多,注意别看混乱了。。。。

如果我回混乱了,自己分辨一下吧,或者重新问问。

另外,电工最终施工的设计可能会和这里纸上谈兵的东西有区别,这个是水电常见现象,如果改动不算太大,可以接受。

但是插座回路不装漏电保护这种事情,不能容忍,一定要核对好。
发表于 2017-11-1 22:07 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-1 21:31
主卧插座: 踢脚线电暖+电视+加湿+电动窗帘                                   2300W
次卧插座: 踢脚线电 ...

多谢狮大,这个方案有几个疑问
1.第六个开关是把几个空调内机都包括在内了吗?C16的大小够不够,主卧面积:12   次卧:10   客餐厅:25(15+10)
2.第七路接到厨房是不是要再接一个小的配电箱然后在接到电器
2.第九个开关阳台位置,有可能在额外增加一台小厨宝,这样的话还需要变化吗