 楼主| 发表于 2017-11-1 22:14 | 显示全部楼层
三言两拍 发表于 2017-11-1 22:07
多谢狮大,这个方案有几个疑问
1.第六个开关是把几个空调内机都包括在内了吗?C16的大小够不够,主卧面积 ...

中央空调的主要耗电在室外机,功率很大。

合资品牌的中央空调室内机耗电量很少,内地品牌因为有电加热,制热时耗电量较大。

你可以看下自己装的中央空调品牌说明。。。。

厨房那个可以用分线盒,不一定要弄配电箱

如果是那种储水8升的小厨宝,不需要变化,那种功率只有1500W,我家里有一台。

即热厨宝要用专线供电,施工麻烦。。。。
发表于 2017-11-1 22:20 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-1 22:14
中央空调的主要耗电在室外机,功率很大。

合资品牌的中央空调室内机耗电量很少,内地品牌因为有电加热, ...

解惑了,谢谢啊,中央空调基本在大金和日立之间选择,也不需要电辅热,毕竟上地暖,就算不烧地暖,也是打算用电暖气取代空调了。这样就明白了。在帮忙看下两个卧室可以合并成一路吗?还有中央空调需要上漏电保护吗?出于安全考虑,开发商的配电开关可以全部换掉。
 楼主| 发表于 2017-11-1 22:26 | 显示全部楼层
三言两拍 发表于 2017-11-1 22:20
解惑了,谢谢啊,中央空调基本在大金和日立之间选择,也不需要电辅热,毕竟上地暖,就算不烧地暖,也是打 ...

中央空调属于固定接地电器,可以不用漏电保护。

注意室外机接地线也是6平方毫米,与火线零线同样粗,不能偷工减料。

室内机通常火线零线是2.5平方毫米,接地线也是2.5平方毫米。
 楼主| 发表于 2017-11-1 22:29 | 显示全部楼层
三言两拍 发表于 2017-11-1 22:20
解惑了,谢谢啊,中央空调基本在大金和日立之间选择,也不需要电辅热,毕竟上地暖,就算不烧地暖,也是打 ...

如果你要用踢脚线电暖,卧室就这样分开布置电路。

然后,我把客厅供电给忘了。。。。
 楼主| 发表于 2017-11-1 22:33 | 显示全部楼层
0. 总闸左边的预留位,安装C16门禁开关,是从原先空调供电位置拆下来的。单独用于门禁系统,避免门禁跳闸开门困难。
1. 总闸保留开发商原有Easy9 C40
2. 普通照明,开发商原有的C16
3. 主卧插座,开发商原有的C16漏电开关
4. 次卧插座,开发商原有的C16漏电开关
第五个开关,从C16换成Easy9 C32 (1P 32A断路器),用于中央空调外机
第六个开关,保留C16,中央空调内机
第七个开关,换成iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关,C32,6平方毫米导线接到厨房,然后分支到各个电器
第八个开关,换成iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关,C25,4平方毫米导线,接到卫生间
第九个开关,换成iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关,C25,4平方毫米导线,接到阳台

增加开关,iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关,C16,2.5平方毫米导线,客厅供电。
把第十个开关往右边移一格,开发商原有的弱电箱开关,保留,用于弱电箱,冰箱,新风系统,水地暖控制器 供电。

 楼主| 发表于 2017-11-1 22:36 | 显示全部楼层
另外不知道你的门禁是小区那种对讲门铃,还是你自己新装的全自动门锁。

如果只是小区的对讲门铃,那个不需要供电的。。。。由一楼的公共门禁主机供电。

如果是全自动门锁,就需要单独用一个开关供电,我记得跳闸了要用机械钥匙才能开门。
发表于 2017-11-1 22:41 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-1 22:33
0. 总闸左边的预留位,安装C16门禁开关,是从原先空调供电位置拆下来的。单独用于门禁系统,避免门禁跳闸开 ...

太感谢了,按照这个照搬了,乘着双11,去把需要增加的买了。
发表于 2017-11-1 22:42 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-1 22:36
另外不知道你的门禁是小区那种对讲门铃,还是你自己新装的全自动门锁。

如果只是小区的对讲门铃,那个不需 ...

是小区的对讲门铃。
发表于 2017-11-3 00:35 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-1 21:34
如果你用中央空调,后面那些空调插座就不需要了。

或者某个房间单独设置了壁挂机,与中央空调系统无关, ...

感谢M大解答
这是开发商交付时的配置


总闸C50带漏电保护
过欠压保护器
C16*6
C20*4

按照M大的指导意见,去掉单独的空调插座回路,我的初步设计是
总闸、过欠压保护器保留,
分支开关部分漏电保护
厨房,iDPNa Vigi+,C25;
冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10;
中央空调外机,iDPNa,C32;
中央空调内机,iDPNa,C16;
一楼照明,iDPNa,C16;
二楼照明,iDPNa,C16;
一楼公卫,iDPNa Vigi+,C20;
二楼公卫,iDPNa Vigi+,C20;
二楼主卫,iDPNa Vigi+,C20;
餐客厅插座,iDPNa Vigi+,C25;
书房、儿童房插座,iDPNa Vigi+,C20;
主次卧插座,iDPNa Vigi+,C20;
共计17位,配电箱正好够用

请M大再指导指导,看上面的配置还需不需要修改

同时还想请教一个问题:
我查了一下施耐德的总闸,只有2P40A和2P63A两种,原先的总闸是C50
如果打算换成整套施耐德方案,总闸可以直接用2P63A的吗,还是需要确认楼道电表63A,总闸才能换用2P63A


 楼主| 发表于 2017-11-3 01:02 | 显示全部楼层
shikiyang 发表于 2017-11-3 00:35
感谢M大解答
这是开发商交付时的配置

新国标执行的速度真够快的。。。。

《电世界》上相关的文章发布也就一年吧,开发商已经照着做了。

你后来改的方案没问题,保留总闸和过欠压保护。
重要插座回路做成双重漏电保护,更加安全。
 楼主| 发表于 2017-11-3 01:19 | 显示全部楼层
关于自复位过欠压保护器,《电世界》有两篇重量级的文章

(影响力 是 重量级,后来的 国标GB 和 建筑标准JGJ 都按照那两篇文章的建议进行修改)

其中一篇文章是ABB公司撰写的,因为ABB和国家电网长久的合作关系,ABB的设计思路成为电网行业规范,很正常。

其核心内容,就是利用技术上的漏洞(壁垒),最大限度排挤竞争对手产品。

自复位过欠压保护器,从原理上说,分为两种,继电器式 和 机械断路器式
施耐德iCNV 是继电器式的代表,国产大部分产品也都是继电器式。
ABB SH201(203)NA - ARVP 是机械断路器式的代表,国产仿品很少,技术难度大。

ABB 找到了继电器式产品的一个死穴(特定技术问题),加以攻击:
当外部电路N线中断时,过欠压条件成立,过欠压保护器自动断开L线。
此时N线并未中断,外部中性点偏移导致的N线异常电压依旧会进入用户配电箱。
若用户配电箱内使用电子式漏电开关,则此时发生漏电,无法跳闸,非常危险。
解决方法1,使用昂贵的电磁式漏电开关,即使没有工作电源,也可以正常执行漏电保护。
解决方法2,把电子式漏电开关总闸装在过欠压保护器前面,确保任何情况下电子式漏电开关都有工作电源。
解决方法3,使用ABB的机械断路器式产品,同时切断L和N线,保证安全。

当然,施耐德也不会坐以待毙,后期会开发同时切断L和N线的过欠压保护器以应对这一挑战。

国产厂家就惨了,费了很多精力仿出来的产品,还没有大规模应用,就面临不合格。。。。
作为妥协,解决方法2被提上了台面。
总闸直接就用漏电开关,虽然降低了用户的用电可靠性(任意电器漏电全屋跳闸停电),但确保了安全。

学术领域(商业竞争)的见招拆招,可见一斑。。。。
发表于 2017-11-7 21:12 | 显示全部楼层
狮大,看了你的帖子非常受益,目前新房装修,麻烦帮忙看下电路设计及开发商标配的断路器是否需要更换,感谢!

房屋结构:地上三层,地下一层,联排别墅。实际使用面积300平左右。
负一楼作为储藏室,无其他用处;
一楼客餐厅、厨房、卫生间;
二楼主卧、次卧,各有一个卫生间;
三楼主卧有一个卫生间、书房。
需要安装大金中央空调6P、7P外机两台(均为单相,220V电源);
威能地暖锅炉28KW。
根据帖子的学习,我的设计方案如下:

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 4P C63
过欠压保护,iCNV 4P 63A
冰箱,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
弱电箱,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16

负一楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
负一楼插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20

一楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
一楼客餐厅插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
一楼厨房供电,6平方毫米,iDPNa Vigi+,C32
一楼卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20

二楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
二楼主卧插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
二楼次卧插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
二楼主卧卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
二楼次卧卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
二楼阳光房,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16

三楼照明,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C16
三楼主卧插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
三楼书房插座,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20
三楼卫生间,4平方毫米,iDPNa Vigi+,C20

一楼中央空调室内机,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,
一楼中央空调室外机,6平方毫米,iDPNa Vigi+,C32,

二楼中央空调室内机,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,
二楼中央空调室外机,6平方毫米,iDPNa Vigi+,C32,


三楼中央空调室内机,2.5平方毫米,iDPNa Vigi+,C20,
其中中央空调外机均放在一楼,6P供一楼使用,7P供二、三楼使用。

上述方案经过和电工沟通,存在较大分歧,主要如下
1、电工认为开发商自带断路器已经够用,只需要换一个总开即可。开发商自带施耐德E9断路器,配置见最后附图。
2、电工认为不需要过欠压保护器,理由:太敏感,以后打个雷可能家里就会跳闸,不实用。
3、电工认为开发商自带电线可以继续使用,不用全部更换。而我其他电线准备买远东的,我担心不同品牌的电线串在一起影响稳定性。
4、电工认为我的分路太多,没必要。比如他认为二楼主卧、次卧插座可以一个回路等。而我认为我这分路已经够简单了。
总之,电工认为,我这样做就是徒增成本(采购设备成本以及他的工钱),他打算按米计费,这样我的成本会增加很多。
请问上述电工的看法是否合理?

另外,我个人还存在一些疑问,也想请狮大解惑:
5、听电工介绍,我家入户是三相电,在负一楼处有个电箱,在一楼上二楼之间还有一个电箱。我不太懂两个电箱分开应该如何设计,上面的方案应该是一个电箱的方案吧,我是选择一个电箱,还是两个电箱?另外三相是怎么转换成220v单相供电的呢?
6、电工跟大金中央空调项目经理商量:从总开处直接引线给空调外机供电,请问这样做合理吗?另外我的锅炉、分水器应该都放在厨房,它们供电也是和厨房电器一个回路吗?
7、厨房电器有:蒸烤箱、洗碗机、垃圾处理器、油烟机灶具、末端纯水机、以及放在厨房的锅炉、分水器。以上家电放在一个回路是否科学,是否厨房需要设计两个回路。如需要,该怎么设计?电工认为用4平的电线就够了,合理吗?
8、帖子首页的别墅、复式设计,每一路都分了A\B\C相,请问这个应该怎么划分,我的方案应该怎么划分A\B\C相呢?
9、选购总开、断路器型号一般会有2P、4P、1P+N,我自己也百度了定义,但是还是不太懂。问了电工,电工居然也不懂,问我极数是什么。
请问狮大,我这方案是不是总开4P,过欠压保护4P,空开1P+N,就对了。

附开放商电箱照片:

总电箱

总电箱


分电箱

分电箱


问题比较多,也是我这段时间学习的一些困惑,还请狮大有空能帮忙解惑,万分感谢!
 楼主| 发表于 2017-11-7 21:26 | 显示全部楼层
syllapan 发表于 2017-11-7 21:12
狮大,看了你的帖子非常受益,目前新房装修,麻烦帮忙看下电路设计及开发商标配的断路器是否需要更换,感谢 ...

乳胶漆喷到断路器里面去。。。。本来能用的,这下也只有换掉了。。。。
发表于 2017-11-7 21:33 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-7 21:26
乳胶漆喷到断路器里面去。。。。本来能用的,这下也只有换掉了。。。。 ...

额,这个我还没发现。这是开发商的问题啊,我水电还没开始。。。这没听我们家电工说啊
 楼主| 发表于 2017-11-7 21:53 | 显示全部楼层
syllapan 发表于 2017-11-7 21:33
额,这个我还没发现。这是开发商的问题啊,我水电还没开始。。。这没听我们家电工说啊 ...

这是你家的照片吗?
 楼主| 发表于 2017-11-7 21:54 | 显示全部楼层
syllapan 发表于 2017-11-7 21:12
狮大,看了你的帖子非常受益,目前新房装修,麻烦帮忙看下电路设计及开发商标配的断路器是否需要更换,感谢 ...

根据现场情况建议的设计

地下室配电箱:
总闸,新购买一个 iC65N 3P C63
过欠压保护,不要
原先总闸位置拆下来的C40断路器,放到C32那个位置,是给二楼三楼配电箱供电的开关。
C32右移到D25的位置,作为未来的中央空调配电箱供电线路,额外设置一个中央空调配电箱。
C16两个1P开关是开发商预留的地下室和一楼照明线路,保留。
剩下三个Easy9 1P+N漏电开关拆除,换成6个iDPNa Vigi+ C20 单宽度漏电开关。
开发商原配了四个回路,占用4个开关,原先只用了三个开关,有共享的情况,改造以后不再共享。
还有两个开关iDPNa Vigi+ C20 ,分别是厨房第二线路,和冰箱弱电箱专线。
蒸烤箱和洗碗机用4平方毫米专线接到新加的开关。
拆下来的D25和那三个漏电开关,别扔,备用。

只有厨房第二线路和冰箱弱电箱专线需要新布线,收费,其他都是原有线路。

额外设置的中央空调配电箱:
进线开关,DZ47LE-63 4P C63A,总漏电开关
一楼6P室外机,DZ47,2P C32A,A相,6平方毫米导线。
一楼室内机,DZ47,2P C16A,B相,2.5平方毫米导线。
二三楼7P室外机,DZ47,2P C32A,C相,6平方毫米导线。
二楼室内机,DZ47,2P C16A,B相,2.5平方毫米导线。
三楼室内机,DZ47,2P C16A,B相,2.5平方毫米导线。
中央空调部分全部新走线路,与原先线路无关。

二三楼配电箱
原先的断路器被乳胶漆污染,全部拆除,废弃。
新买总闸,iC65N 4P C40
新买3个iDPNa Vigi+ C16 单宽度漏电开关,ABC相各一个
新买3个iDPNa Vigi+ C20 单宽度漏电开关,ABC相各一个
二层照明,C16,2.5平方毫米导线,A
三层照明,C16,2.5平方毫米导线,B
三层卫生间,C16,2.5平方毫米导线,C
三层房间插座,C20,4平方毫米导线,A
二层房间插座,C20,4平方毫米导线,B
二层卫生间插座,C20,4平方毫米导线,C

二三楼只需要施工少量线路,不需要大量换线。



 楼主| 发表于 2017-11-7 21:56 | 显示全部楼层
大部分采纳电工的意见,保留线路,适当新增加。

厨房大功率电器很多,要加一个4平方毫米线路,给蒸烤箱和洗碗机。

冰箱和弱电箱因为要持续供电,额外加一个回路,独立运行,不受干扰。
发表于 2017-11-7 22:40 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-7 21:54
根据现场情况建议的设计

地下室配电箱:

感谢狮大回复。这个电箱被乳胶漆污染成这样真是没注意,下次去找物业。
看了你的建议,我还有几个疑问,麻烦狮大解答一下:
1、总闸为什么换成iC65N 3P C63呢,我淘宝了一下,官方店只有卖4P的。
2、额外设置中央空调配电箱,狮大是怎么考虑的呢,另外你推荐的正泰断路器我可以按照同型号直接对应买施耐德的吧。
3、单宽度漏电开关是指1P+N的型号吗。
我对1P 2P 3P 4P 1P+N一点概念都没有,百度的理论知识也没啥用。还望狮大解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-11-7 23:12 | 显示全部楼层
syllapan 发表于 2017-11-7 22:40
感谢狮大回复。这个电箱被乳胶漆污染成这样真是没注意,下次去找物业。
看了你的建议,我还有几个疑问, ...

保留原有的配电箱,不能破坏,扩展就会受到限制。

中央空调本来就是一个自成体系的设备,另找一个地方设置配电箱更加方便。
可以避免在主配电箱里面硬塞一大堆开关,装起来很紧张。。。。
 楼主| 发表于 2017-11-7 23:20 | 显示全部楼层
1P+N 单宽度漏电断路器,如图

idpna vigi .jpg

iDPNa Vigi+
iDPNN Vigi+
两者区别很小,网上常见卖的是iDPNa Vigi+

好处是节省配电箱空间,可以配出更多的回路。
发表于 2017-11-7 23:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 syllapan 于 2017-11-7 23:41 编辑
Mufasa 发表于 2017-11-7 23:12
保留原有的配电箱,不能破坏,扩展就会受到限制。

中央空调本来就是一个自成体系的设备,另找一个地方设 ...

谢谢狮大指导!
发表于 2017-11-25 00:39 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-10-29 23:20
开发商配电箱第一排不动,这个已经做好了,不需要改动

第二排,统一购买施耐德iC65N 1P断路器,方便施工 ...

狮大 原来是中央空调 1拖3 ,再加1台卡机 客厅加餐厅 3P
现在变成 中央空调 1拖4
是不是把空调4台内机都并到一个空开上面去
 楼主| 发表于 2017-11-25 00:44 | 显示全部楼层
nbxinbo 发表于 2017-11-25 00:39
狮大 原来是中央空调 1拖3 ,再加1台卡机 客厅加餐厅 3P
现在变成 中央空调 1拖4
是不是把空调4台内机都并 ...

格力还是美的,或者是其他家的中央空调?
发表于 2017-11-25 00:46 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-25 00:44
格力还是美的,或者是其他家的中央空调?

三菱的菱睿 1托4
 楼主| 发表于 2017-11-25 00:49 | 显示全部楼层

4个内机共用一个开关即可,三菱电机的室内机耗电量很小。
发表于 2017-11-25 00:56 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-25 00:49
4个内机共用一个开关即可,三菱电机的室内机耗电量很小。

明白
还有几点询问一下
1 原来准备在厨房台下放洗碗机和烤箱 现在规划下来,洗碗机去掉烤箱换成台面独立,那我是不是可以把"厨房1 洗碗机  烤箱  ,25A,4平方毫米导线,C相"去了 ?
2 弱电箱和进门处安装监控 常开是不是可以单独做一路,还是和冰箱那一路放一起
发表于 2017-11-25 23:35 | 显示全部楼层
今天电工和我说  每个房间的灯都并到 每个房间的开关上面去  
 楼主| 发表于 2017-11-25 23:47 | 显示全部楼层
nbxinbo 发表于 2017-11-25 23:35
今天电工和我说  每个房间的灯都并到 每个房间的开关上面去

也是可以的。。。。

你这个是总闸漏电保护,分支线路施工比较自由。
发表于 2017-11-26 00:19 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-25 23:47
也是可以的。。。。

你这个是总闸漏电保护,分支线路施工比较自由。

师父还说 4平方的单线太难接了 换成4平方的多股线

这个弱电箱和进门处安装监控 常开是不是可以单独做一路,还是和冰箱那一路放一起
发表于 2017-11-26 13:46 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-7 21:56
大部分采纳电工的意见,保留线路,适当新增加。

厨房大功率电器很多,要加一个4平方毫米线路,给蒸烤箱和 ...

狮大,今天我和电工沟通了,按照你的方案来施工。还有两个问题想请教下。

一是中央空调内机功率小,由于二楼、三楼(四个房间,四台大金室内机)共用一台7P外机,电工建议二三楼合用一个16A的开关就行了,请问这样可以吗?

二是按照你的清单,准备买德力西的,但是天猫客服几次沟通都不回复,想想还是统一上施耐德的算了。
我看施耐德前面推荐的基本都是分支开关漏电保护,我照样子整理了个清单,帮忙看下这样买可以吗,谢谢!

进线开关, IC65N 4P C63,总开。
一楼6P室外机, iDPNa Vigi+  C32,A相,6平方毫米导线。
一楼室内机, iDPNa Vigi+ C16,B相,2.5平方毫米导线。
二三楼7P室外机, iDPNa Vigi+ C32,C相,6平方毫米导线。
二三室内机, iDPNa Vigi+ C16,B相,2.5平方毫米导线。

感谢回复!