找回密码
 加入我们
搜索
      
楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
发表于 2017-12-11 16:34 | 显示全部楼层
今天装修公司的说4平方线接到厨房,会分成2.5再接到插座,狮大,这样没问题吗,还有我看施耐德vigi+16a和20a的一样钱。2.5的线是不是可以无脑全上20a的开关?
 楼主| 发表于 2017-12-11 16:47 | 显示全部楼层
南之乔 发表于 2017-12-11 16:34
今天装修公司的说4平方线接到厨房,会分成2.5再接到插座,狮大,这样没问题吗,还有我看施耐德vigi+16a和20 ...

质量优良的2.5平方毫米导线,可以全部用20A的断路器。

另外4平方毫米分支出2.5平方毫米也是允许的,开关可以用到25A
发表于 2017-12-11 17:05 | 显示全部楼层
三室二厅一卫一厨


卧室常规电器,电视机,壁挂空调
书房计算机,NAS
客餐厅电视机,投影仪,3p风管机,xbox,回音壁,热水壶
厨房:燃气热水器,烟机灶具,洗碗机,洗衣机,电饭煲,净水机,微波炉等
卫生间风暖,电吹风,卫洗丽


卧室插座,3000W
书房插座,3000W
主次卧空调,3000W
客厅插座,4000W
客厅空调,5000W
厨房固定电器,5000W
厨房普通插座,5000W
卫生间,4000W
照明,单独设置
冰箱和弱电箱,单独设置

参照下表选取导线规格和断路器额定电流(C类分断曲线)。
1000-2000W,10A,1.5平方毫米,C10
2000-3000W,16A,2.5平方毫米,C16
3000-4000W,20A,2.5平方毫米,C20
4000-4400W,20A,4平方毫米,C20
4400-5000W,25A,4平方毫米,C25
5000-6000W,32A,6平方毫米,C32
6000W以上,40A,10平方毫米,C40

总开关
照明,        2.5平方,vigi+ C16
冰箱和弱电箱,2.5平方,vigi+ C16
主卧          2.5平方,vigi+ C16
次卧          2.5平方,vigi+ C16
书房          2.5平方,vigi+ C16
客厅          2.5平方,vigi+ C20
厨房分两路    4平方    vigi+ C25
              4平方    vigi+ C25
厕所          2.5平方  vigi+ C20
主次卧室空调   4平方   vigi+ C25
客厅3p风管机   4平方   vigi+ C25


狮大帮我看看有没有问题
 楼主| 发表于 2017-12-11 17:06 | 显示全部楼层
南之乔 发表于 2017-12-11 17:05
三室二厅一卫一厨

没有问题
发表于 2017-12-12 06:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 nikbobo 于 2017-12-12 08:57 编辑

装修公司给的正泰方案是:
总:NXBLE-63 C63
分支:NXB-63 C20

1. 这个方案怎么样?属于哪一种方案?
2. NXBLE-63 和 NXBLE-40 有什么区别?
3. 狮大方案似乎和我的反过来了,总闸 NXB-63,分支开关 NXBLE-40,两种方案的区别?
4. 如果我按按狮大的方案,但是我总闸 NXB-63,分支开关 NXBLE-63,怎么样?和 3. 又有什么区别?
发表于 2017-12-12 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
求教狮大,三房加个两房阁楼,220v两厢电有无问题?需要去换三厢电吗?空调打算两个外机,楼下6p,楼上5p
 楼主| 发表于 2017-12-12 11:23 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2017-12-12 06:58
装修公司给的正泰方案是:
总:NXBLE-63 C63
分支:NXB-63 C20

装修公司的方案,是总闸漏电保护,分支开关普通断路器。

这样施工简单,但是漏电导致跳闸会整个屋子漆黑。

安全方面没有问题,都是安全的。
 楼主| 发表于 2017-12-12 11:24 | 显示全部楼层
leevaider999 发表于 2017-12-12 10:44
求教狮大,三房加个两房阁楼,220v两厢电有无问题?需要去换三厢电吗?空调打算两个外机,楼下6p,楼上5p ...

220V 63A 基本可以,进户线10平方毫米,差不多。

空调全开时,其他电器稍微省着点用,超载太多了会跳闸。
发表于 2017-12-12 11:49 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-12-12 11:24
220V 63A 基本可以,进户线10平方毫米,差不多。

空调全开时,其他电器稍微省着点用,超载太多了会跳闸 ...

好的,谢谢狮大
发表于 2017-12-12 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-12-12 11:23
装修公司的方案,是总闸漏电保护,分支开关普通断路器。

这样施工简单,但是漏电导致跳闸会整个屋子漆黑 ...

NXBLE-63 和 NXBLE-40 有什么区别?
如果我总闸 NXB-63,分支开关 NXBLE-63,怎么样?
 楼主| 发表于 2017-12-12 16:52 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2017-12-12 15:28
NXBLE-63 和 NXBLE-40 有什么区别?
如果我总闸 NXB-63,分支开关 NXBLE-63,怎么样? ...

NXB 系列代号

LE 电子式漏电开关

-63 最大电流63A (40 50 63)

-40 最大电流40A (6 10 16 20 25 32 40)

-32 最大电流32A (6 10 16 20 25 32)

这三个型号,宽度有区别,内部结构也有区别。

-63 漏电单元自身占据2个宽度,36mm
-40 是DPN结构,漏电单元自身占据1个宽度,18mm
-32 漏电单元自身占据1.5个宽度,27mm

断路器每一极占据1个宽度,18mm

-63和-32 有1P漏电开关可选,N线永远接通
-40是DPN结构,N线可以断开,仅L线有保护能力
当然-63和-32也可以选择2P漏电开关,L与N线具备同等保护能力
发表于 2017-12-12 16:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 nikbobo 于 2017-12-12 17:11 编辑
Mufasa 发表于 2017-12-12 16:52
NXB 系列代号

LE 电子式漏电开关


所以最好的方案还是总闸 NXB-63,2P C63,分支 NXBLE-40 1P+N 配相应电流,对吧?谢谢狮大解惑。
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:49 | 显示全部楼层
rppr 发表于 2017-12-9 22:07
LZ,评价一下德力西的这个紧凑型漏电开关,型号DZ47PLES。卖的不多,看看靠谱不。配下来整体价格比施耐德等 ...

买回来试了,质量不行,不作推荐。
 楼主| 发表于 2017-12-14 11:53 | 显示全部楼层
事实证明,德力西的 DZ47PLES-40 单宽度漏电断路器,买几个回来试用,是明智的决定,否则我就掉坑里了。

我只买了4个,开箱就有1个合闸失灵,反复敲打几次以后,可以合闸。
对于断路器这种强调可靠性的设备,开箱坏,基本上可以判死刑了。。。。
本来打算单独开贴表扬国产品牌的进步,现在看来,免了。。。。

以后关于单宽度漏电断路器,依旧推荐 施耐德 iDPNa Vigi+ (iDPNN Vigi+)和 ABB GSN201L (GSN201)

西门子也不作推荐,因为我这里的西门子漏电开关有失灵的个体产品。
发表于 2017-12-15 09:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 南之乔 于 2017-12-15 09:17 编辑

狮大我又来请教了,如果空间够的话,是不是2p的漏保断路器要比1P+n的好,比如施耐德的vigi和vigi+。还有c65 vigi+和ic65vigi+什么区别,选哪个更好。我家里入户开关开发商配的的是50a,要换的话是不是也只能换50a的
发表于 2017-12-15 09:44 | 显示全部楼层
220V分类功率电流线径型号(C65)位数或者选择型号(A9)位数
1
总闸(不带漏电保护器)   iC65N 2P C63
0
A9 IC65N 2P 63A
0
2
过欠压保护   iCNV 63A
0
A9 IC65 A9 2P 63A
0
3
照明1 16A2.5平方iDPNa Vigi+,C16
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+16A
1
4
照明2 16A2.5平方iDPNa Vigi+,C16
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+16A
1
5
冰箱 16A2.5平方iDPNa Vigi+,C16
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+16A
1
6
监控、NAS、路由器、光猫等1KW16A2.5平方iDPNa Vigi+,C16
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+16A
1
7
老人房空调(1.5匹,32机)1.3KW16A2.5平方iDPNa Vigi+,C16
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+20A
1
8
书房空调(小1匹,23机)1KW16A2.5平方iDPNa Vigi+,C16
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+20A
1
9
儿童房空调(大1匹,26机)1KW16A2.5平方iDPNa Vigi+,C16
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+20A
1
10
主卧空调(大2匹,50机)2KW20A2.5平方iDPNa Vigi+,C20
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+20A
1
11
客厅空调(3匹)3KW25A6平方iDPNa Vigi+,C25
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+25A
1
12
老人房+客厅常规电器4KW20A2.5平方iDPNa Vigi+,C20
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+20A
1
13
阳台洗衣机、干衣机、增压泵、净水器4KW20A4平方iDPNa Vigi+,C20
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+20A
1
14
小孩房+主卧常规电器+书房4KW20A2.5平方iDPNa Vigi+,C20
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+20A
1
15
厨房固定电器+餐厅5KW25A4平方iDPNa Vigi+,C25
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+25A
1
16
厨房其他插座5KW25A4平方iDPNa Vigi+,C25
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+25A
1
17
客卫(电吹风、马桶盖、暖风机、电热水器等)5KW25A4平方iDPNa Vigi+,C25
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+25A
1
18
主卫(电吹风、马桶盖、暖风机等、小厨宝)6KW32A6平方iDPNa Vigi+,C32
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+32A
1
19
接110V配电箱6KW32A6平方iDPNa Vigi+,C32
1
A9 IC65N iDPNa Vigi+32A
1
         
      
17
 
17
110V    型号(C65)位数型号(A9)位数
1
电磁式漏电开关(德力西CDL7或者正泰NL1E),接变压器输入端6KW32A6平方iDPNN Vigi+ELE C32A
2
 
2
2
厨房、餐厅(110v)3KW32A6平方C65系列2P32A
2
A9 IC65N 2P32
2
3
主卫(110v)1.2KW20A4平方C65系列2P25A
2
A9 IC65N 2P25
2
4
客卫(110v书房(110v))1.2KW20A4平方C65系列2P25A
2
A9 IC65N 2P25
2
5
主人房、小孩房(110v)1KW20A4平方C65系列2P25A
2
A9 IC65N 2P25
2
10
10
狮大,室内面积140, 4室2厅,一厨二卫,请教如下的配置是否可行,不胜感谢

 楼主| 发表于 2017-12-15 11:32 | 显示全部楼层
南之乔 发表于 2017-12-15 09:10
狮大我又来请教了,如果空间够的话,是不是2p的漏保断路器要比1P+n的好,比如施耐德的vigi和vigi+。还有c65 ...

380V混合系统配电箱,考虑到安全间距问题,推荐用大体积的断路器。

220V就用小的。。。。价格也便宜一些。
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:36 | 显示全部楼层
hellozxd 发表于 2017-12-15 09:44
狮大,室内面积140, 4室2厅,一厨二卫,请教如下的配置是否可行,不胜感谢

...

分体式空调不需要漏电保护,因为外壳是塑料的,触电风险低。

柜机需要漏电保护,因为外壳是金属
美的 格力 使用专用插头,配电箱需要漏电开关
其他品牌,安装时会销售一个漏电开关,配电箱不需要。

另外110V系统的电磁式漏电开关,现在的型号是 德力西 DZ47L 或者 正泰NL1

NL1E不是电磁式漏电开关,那个是很早以前卖家写错了,我买回来核实,发现不是。

110V分路断路器用DZ47系列2P断路器即可,不需要施耐德。
发表于 2017-12-15 11:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 意盘不止 于 2017-12-15 13:57 编辑

在狮大的帖子学习后,自己规划的方案,请狮大看看这个行不行?

77平2房1厅,入户现在是6平方线,管理处表示可以换成10平方线,然后户内全屋用4平方线,灯具用2.5平方线

另外就是工长推荐用金龙羽的电线,不知道这个牌子怎么样?在深圳的。

无标题.jpg
 楼主| 发表于 2017-12-16 00:43 | 显示全部楼层
意盘不止 发表于 2017-12-15 11:50
在狮大的帖子学习后,自己规划的方案,请狮大看看这个行不行?

77平2房1厅,入户现在是6平方线,管理处表 ...

这样当然是可以,只是配电箱费用稍高。
发表于 2017-12-18 12:03 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-12-15 11:36
分体式空调不需要漏电保护,因为外壳是塑料的,触电风险低。

柜机需要漏电保护,因为外壳是金属

非常感谢狮大的指点,请问
1、110V系统的电磁式漏电开关,如果选用施耐德的用哪个型号?
2、110V分路断路器除了DZ47系列,选用不带漏报的A9 IC65N 系列行不行?
3、总配电箱中接入110V配电箱的断路器选择A9 IC65N iDPNa Vigi+32A,行不行?
谢谢!
发表于 2017-12-18 17:45 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-12-14 11:49
买回来试了,质量不行,不作推荐。

感谢狮大!立马更新了采购列表。这货如果不是假的,就是试验品吧
 楼主| 发表于 2017-12-18 19:31 | 显示全部楼层
rppr 发表于 2017-12-18 17:45
感谢狮大!立马更新了采购列表。这货如果不是假的,就是试验品吧

应该是试制初期,品质不太稳定。
 楼主| 发表于 2017-12-18 19:54 | 显示全部楼层
hellozxd 发表于 2017-12-18 12:03
非常感谢狮大的指点,请问
1、110V系统的电磁式漏电开关,如果选用施耐德的用哪个型号?
2、110V分路断路 ...

施耐德的电磁式漏电开关,现在的型号:   iID

很贵,我也没有买过。。。。

分路断路器可以用 iC65N 2P 或者 iDPNa 普通型1P+N

至于110V配电箱上级那个220V的断路器,尽量选大一些,因为大功率变压器合闸瞬间电流很高。
发表于 2017-12-20 16:14 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-12-18 19:54
施耐德的电磁式漏电开关,现在的型号:   iID

很贵,我也没有买过。。。。

请问狮大,开发商配的这个总开和过欠压保护器需要更换吗?谢谢
1.jpg
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:16 | 显示全部楼层
hellozxd 发表于 2017-12-20 16:14
请问狮大,开发商配的这个总开和过欠压保护器需要更换吗?谢谢

ABB 的总开关,不需要换。

过欠压保护器也不用动它,通常够用了。
发表于 2017-12-21 20:47 | 显示全部楼层
收藏  
辛苦了
发表于 2017-12-22 09:23 | 显示全部楼层
好东西 收藏了 以后用得到
发表于 2017-12-24 01:28 | 显示全部楼层
请问一下全屋除灯线2.5平方之外,入户10平方,其他所有都用6平方,面积按照套内200计算的话,成本差距大概有多大呢?
 楼主| 发表于 2017-12-24 10:09 | 显示全部楼层
rexy 发表于 2017-12-24 01:28
请问一下全屋除灯线2.5平方之外,入户10平方,其他所有都用6平方,面积按照套内200计算的话,成本差距大概 ...

电线其实贵不了多少,增加几千块钱。

主要是工费,现在工人非常不愿意施工6平方毫米电线,即使是BVR软线也不愿意。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-11-15 01:48 , Processed in 0.017631 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表