请问一下全屋除灯线2.5平方之外,入户10平方,其他所有都用6平方,面积按照套内200计算的话,成本差距大概有多大呢?
 楼主| 发表于 2017-12-24 10:09 | 显示全部楼层
rexy 发表于 2017-12-24 01:28
请问一下全屋除灯线2.5平方之外,入户10平方,其他所有都用6平方,面积按照套内200计算的话,成本差距大概 ...

电线其实贵不了多少,增加几千块钱。

主要是工费,现在工人非常不愿意施工6平方毫米电线,即使是BVR软线也不愿意。
发表于 2017-12-24 19:27 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-12-24 10:09
电线其实贵不了多少,增加几千块钱。

主要是工费,现在工人非常不愿意施工6平方毫米电线,即使是BVR软线 ...

嗯,这个是主要的,6平方硬线太难拉了~~
发表于 2017-12-26 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 nikbobo 于 2017-12-26 23:23 编辑

狮大,风暖浴霸有 3000W,装修公司说 2.5 平方专线就够了,需不需要换成 4 平方的?但是现在已经封线槽了,不知还能换线否?线管方案上写的是 4 分有色 PVC 线管。
 楼主| 发表于 2017-12-26 23:50 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2017-12-26 23:19
狮大,风暖浴霸有 3000W,装修公司说 2.5 平方专线就够了,需不需要换成 4 平方的?但是现在已经封线槽了, ...

3000W,用2.5平方毫米,足够了。

实际工作电流小于16A,都可以用2.5平方毫米。
发表于 2017-12-27 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-12-26 23:50
3000W,用2.5平方毫米,足够了。

实际工作电流小于16A,都可以用2.5平方毫米。 ...

那为什么空气能热水器 3000W,要求用 4 平方的线材,空调也要 4 平方的线材?是和有压缩机有关么?还是和短时电器/常开电器这些有关?
 楼主| 发表于 2017-12-27 11:28 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2017-12-27 07:24
那为什么空气能热水器 3000W,要求用 4 平方的线材,空调也要 4 平方的线材?是和有压缩机有关么?还是和 ...

主要是定频空调启动电流大,也就是你说的,压缩机,启动电流大。

实际上变频空调对线路的要求没有那么高,但是考虑到通用设计,大功率空调线路都做4平方毫米。
发表于 2018-1-7 14:29 | 显示全部楼层
狮大,现在小区入户线是10平方, 电压是220,电流是60,请问最大可以带动多大功率的电器,稳定的带动又是怎么一个功率水平?
 楼主| 发表于 2018-1-7 22:30 | 显示全部楼层
qdlyjday 发表于 2018-1-7 14:29
狮大,现在小区入户线是10平方, 电压是220,电流是60,请问最大可以带动多大功率的电器,稳定的带动又是怎 ...

最大,220V*60A=13.2kW,时间限定,一两个小时以内

长期稳定,220V*40A=8.8kW,无限时间,可以24x7这样工作
发表于 2018-1-13 21:17 | 显示全部楼层
狮大你好,想咨询一下

房子是三相电380v入户

看到三相电的四根电芯,是三个火线一个零线的么?

如果没有地线,地线怎么接

房子三层,每层用不同的火线,零线并到同一根?

 楼主| 发表于 2018-1-13 21:25 | 显示全部楼层
zhe888 发表于 2018-1-13 21:17
狮大你好,想咨询一下

房子是三相电380v入户

没有地线,对于有院子的单独房屋,自己埋一个小型接地极就可以了。

如果用电功率不大,可以按你说的,每层用不同的火线,零线并到同一根。
发表于 2018-1-13 21:49 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-1-13 21:25
没有地线,对于有院子的单独房屋,自己埋一个小型接地极就可以了。

如果用电功率不大,可以按你说的,每 ...

原来要自己做地线

用电量应该会比较大的情况下零线怎么接呢?

总共只有一根零线
 楼主| 发表于 2018-1-13 21:51 | 显示全部楼层
zhe888 发表于 2018-1-13 21:49
原来要自己做地线

用电量应该会比较大的情况下零线怎么接呢?

也是零线并到同一根,三相电力系统就是这样的。

只是给大功率用电器集中的地方,单独走专线,避免常规分路超负荷运行。
发表于 2018-1-13 21:57 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-1-13 21:51
也是零线并到同一根,三相电力系统就是这样的。

只是给大功率用电器集中的地方,单独走专线,避免常规分 ...

大功率电器集中的地方把三相电拉过去,三根火线平均分配。

是这个意思么
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:06 | 显示全部楼层
zhe888 发表于 2018-1-13 21:57
大功率电器集中的地方把三相电拉过去,三根火线平均分配。

是这个意思么 ...

差不多是这个意思。

你是普通民用住宅,还是作为其他使用?
发表于 2018-1-14 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-1-13 22:06
差不多是这个意思。

你是普通民用住宅,还是作为其他使用?

普通住宅,中央空调用三相电

单层的最大用电功率估计在10kw左右

每层用一个火线对三相负载不平衡影响大不大
 楼主| 发表于 2018-1-14 13:37 | 显示全部楼层
zhe888 发表于 2018-1-14 12:52
普通住宅,中央空调用三相电

单层的最大用电功率估计在10kw左右

中央空调单独走线路,不与其他共用。

然后厨房可以考虑单独走,因为厨房电器通常很多。

其他就按你说的,每层走一相,10kW对于单相来说,没有问题。
发表于 2018-1-14 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-1-14 13:37
中央空调单独走线路,不与其他共用。

然后厨房可以考虑单独走,因为厨房电器通常很多。

好的

谢谢狮大!!!!!!
发表于 2018-1-18 21:39 | 显示全部楼层
TB2Y0j8nXXXXXa5XXXXXXXXXXXX_!!892201597.jpg

松下也出了这种1p带漏保的 不知道如何
 楼主| 发表于 2018-1-18 21:49 | 显示全部楼层
Tottenham 发表于 2018-1-18 21:39
松下也出了这种1p带漏保的 不知道如何

质量应该没问题,毕竟卖得很贵。。。。和 施耐德 ABB 西门子 ,差不多价格。
发表于 2018-1-19 13:31 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-1-18 21:49
质量应该没问题,毕竟卖得很贵。。。。和 施耐德 ABB 西门子 ,差不多价格。 ...

狮大,18年了,该出新方案了!!
 楼主| 发表于 2018-1-19 19:57 | 显示全部楼层
BDJoe 发表于 2018-1-19 13:31
狮大,18年了,该出新方案了!!

18版需要等一段时间。

尽量避免枯燥的文字叙述,我想准备点图片指导。
发表于 2018-1-21 23:12 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-25 21:59
文章仅发 chiphell 和 P*E*A,可以转载,但这年月产品更新快,要不了多久就过时了。

之前我发的配电类文章 ...

谢谢分享,都是干货,慢慢学习
发表于 2018-1-22 12:12 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-1-19 19:57
18版需要等一段时间。

尽量避免枯燥的文字叙述,我想准备点图片指导。 ...

狮大,发现开发商在电表箱旁装了40A漏保总开,那么如果家中装了63A总开的也没用了吧?
电表箱物业锁着的,平时出门想断总开怎么办?
是不是把那个40A的换成63A的?家中也要有个63A的?感觉好浪费钱
380V的63A总开不便宜呀
发表于 2018-1-28 13:46 | 显示全部楼层
狮大,又来问问题了。我家138平四房,现在想在每个房间用一个2500W的取暖器(装了中央空调,怕效果不好)。

电路设计参考你前面写的,主卧和儿童房一个回路,书房和次卧一个回路,客厅一个回路(含家庭影院和阳台),餐厅(含洗衣机、干衣机)

那现在这个16A的插座是直接并到上述四个回路,还是单独走一个回路?

谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-28 13:53 | 显示全部楼层
qdlyjday 发表于 2018-1-28 13:46
狮大,又来问问题了。我家138平四房,现在想在每个房间用一个2500W的取暖器(装了中央空调,怕效果不好)。 ...

如果要装电暖器。。。。

把房间供电回路全部拆分,一个房间一个回路。
对应房间的电暖器也接到这个回路。
可以用16A 2.5平方毫米导线。

如果已经施工完成,4平方毫米可以带两台2500W电暖器,开关要放大到25A
发表于 2018-1-30 11:34 | 显示全部楼层
狮大,我家打算采用以下方案,麻烦你看看下有无问题,谢谢。

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A
主卧插座(16A取暖插座1个),16A,2.5平方毫米,C16
儿童房插座(16A取暖插座1个),16A,2.5平方毫米,C16
次卧插座(16A取暖插座1个),16A,2.5平方毫米,C16
书房插座(16A取暖插座1个、台式机电脑2台、nas一台),20A,4平方毫米,C20
儿童房1.5P风管机,20A,4平方毫米,C20
客厅+阳台插座(16A取暖插座1个、家庭影院、儿童洗衣机),32A,6平方毫米,C32
厨房(洗碗机、垃圾处理器、微波炉),20A,4平方毫米,C20
主卫,20A,4平方毫米,C20
次卫,20A,4平方毫米,C20
次卫电热水器(3000W),20A,4平方毫米,C20
餐厅旁地柜(洗衣机,干衣机),25A,4平方毫米,C25
餐厅插座(16A取暖插座1个、管线机、微波炉或烤箱),20A,4平方毫米,C20
照明,16A,2.5平方毫米,C16
冰箱和弱电箱,10A,1.5平方毫米,C10
新风机,16A,2.5平方毫米,C16
中央空调室内机,16A,4平方毫米,C20
中央空调室外机(6P),40A,6平方毫米,C40
共计22位
发表于 2018-1-30 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-4-25 21:58
例4,连排别墅,复式(1跃2,3跃4,5跃6)

省略前面部分,直接给结果。

狮大,你好,因为天冷想加电暖器,所以又来看你的帖子,看着看着就想不明白了,你帖子一直到四室都在用iC65N 2P C63,这个到底能承受多大的电流啊,我差不多三室,现在如果加取暖器的话,估计得再加8000w的样子,而且还要同时开!感谢