 楼主| 发表于 2018-1-30 18:19 | 显示全部楼层
swfzz 发表于 2018-1-30 18:11
狮大,你好,因为天冷想加电暖器,所以又来看你的帖子,看着看着就想不明白了,你帖子一直到四室都在用iC ...

国家电网现在给普通家庭配的电表最大就是60A

开发商修房子配的入户线通常是10平方毫米

10平方毫米导线把安全余量全部榨取完毕,也只能用63A的开关,不能再大了。

别墅和大户型,现在通常是380V三相电进户了,供电容量大了很多。
 楼主| 发表于 2018-1-30 18:30 | 显示全部楼层
qdlyjday 发表于 2018-1-30 11:34
狮大,我家打算采用以下方案,麻烦你看看下有无问题,谢谢。

施耐德方案,分支开关漏电保护

施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

主卧全部插座(16A取暖插座1个),16A,2.5平方毫米,C16
儿童房全部插座,包括风管机(16A取暖插座1个),20A,4平方毫米,C20
次卧插座(16A取暖插座1个),16A,2.5平方毫米,C16
书房插座(16A取暖插座1个、台式机电脑2台、nas一台),20A,4平方毫米,C20

客厅普通插座(家庭影院),20A,4平方毫米,C20
客厅+阳台大功率插座(16A取暖插座1个、儿童洗衣机),20A,4平方毫米,C20

厨房(洗碗机、垃圾处理器、微波炉),25A,4平方毫米,C25
主卫,25A,4平方毫米,C25
次卫合并热水器,25A,4平方毫米,C25

餐厅旁地柜(洗衣机,干衣机),25A,4平方毫米,C25
餐厅插座(16A取暖插座1个、管线机、微波炉或烤箱),25A,4平方毫米,C25

照明,16A,2.5平方毫米,C16
冰箱和弱电箱,10A,1.5平方毫米,C10
新风机,16A,2.5平方毫米,C16

中央空调室内机,20A,4平方毫米,C20
中央空调室外机(6P),40A,10平方毫米,C40,这个断路器不一定能买到单宽度的产品,拼装的要占4位。


共计24位
发表于 2018-1-31 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-1-30 18:19
国家电网现在给普通家庭配的电表最大就是60A

开发商修房子配的入户线通常是10平方毫米

原来是这样,我说呢我看不明白了,谢谢解答!
发表于 2018-2-3 13:42 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-1-30 18:30
施耐德方案,分支开关漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

谢谢狮大,前几天在出差,昨晚才到家。

有2个问题:1、次卫除了3000W的电热水器,还有科勒暖风机(2300W),还有智能马桶盖一个,4平方、25A是不是不够啊?
2、iDPN+漏保 C40,这个是2位的吧?
 楼主| 发表于 2018-2-3 13:56 | 显示全部楼层
qdlyjday 发表于 2018-2-3 13:42
谢谢狮大,前几天在出差,昨晚才到家。

有2个问题:1、次卫除了3000W的电热水器,还有科勒暖风机(2300W ...

如果次卫有这三个电器,建议用6平方毫米走过去分支,分支可以4平方毫米。
开关选32A

iDPNa C40 可以拼装 40A漏电保护单元,占2位,这个是DPN系列的最大电流配置。
发表于 2018-2-3 14:10 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-2-3 13:56
如果次卫有这三个电器,建议用6平方毫米走过去分支,分支可以4平方毫米。
开关选32A

谢谢狮大。
发表于 2018-3-28 15:43 | 显示全部楼层
请教下全屋用2.5的双线替代4平方的线  可以不可以 ?
 楼主| 发表于 2018-3-28 16:00 | 显示全部楼层
jlhu 发表于 2018-3-28 15:43
请教下全屋用2.5的双线替代4平方的线  可以不可以 ?

理论上可以,但实际施工时质量不易控制。

容易出现其中一根2.5导线不良,但是依旧可以通电,后期负荷加重以后,烧坏。

发表于 2018-4-5 15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 vitosc 于 2018-4-5 15:14 编辑
Mufasa 发表于 2017-4-26 23:11
三相进线。
使用施耐德全套,
一台380V中央空调外机。

您好,我家的情况跟这个比较类似,有几个问题想问您。
1.中央空调主机,三相供电,iC65N 4P C40 拼装 Vigi iC65 30mA 漏电保护单元,占8位。这个不能用断路和漏保集成的么,比如iDPNa Vigi+。
2.通往二楼开关,iC65N 2P C40,10平方毫米,A相,然后2楼进线开关,施耐德 iID 2P 40A,这个和你原来发的图有些不同,原来的设计只有2P 63A直接接到A相2楼,这样的改进有什么优点么?

3.我想把这些配线箱都放1楼,不知道可行么?如果这样的话就是1个36路,和3和12路,请问这样的话 怎么选择配线箱呢?还是直接就放在柜子里?

谢谢了

分路

分路
 楼主| 发表于 2018-4-5 18:52 | 显示全部楼层
vitosc 发表于 2018-4-5 15:01
您好,我家的情况跟这个比较类似,有几个问题想问您。
1.中央空调主机,三相供电,iC65N 4P C40 拼装 Vigi ...

这个图应该是我更早以前画的图,和后来的描述有些区别。

你可以先参考装修公司的意见,毕竟最终的施工由他们完成,如果沟通不顺容易引起接线错误。
发表于 2018-4-5 21:42 | 显示全部楼层
tai太太太专业了,啃不动,留下来慢慢研究,有简单的公式或者规律就好了。
发表于 2018-4-10 14:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 danger_bao 于 2018-4-10 14:24 编辑

狮大,你好,最近准备装修,强电这块开发商配的跟我的使用需求不完全一致,而且牌子不知道是啥,准备按照自己的生活习惯重新分配回路,同时全换ABB的。基本情况是复式,地上2层,地下一层,每层80平方左右。380v从B1F入户,每层一个强电箱(B1F 32回,1F/2F各12回,不够可以换大的,强电箱不是问题)。
能麻烦您有时间帮我看看这个回路分配是否合理(三相平衡啥的不是太懂,只知道大概负载要差不多,请大神指教),以及每个回路的空开(漏保)规格跟型号。目前初步回路分配如下
B1F​​
①投影,功放,音响等家庭影院
②机柜(光纤入户,路由器,交换机,UPS,NAS,监控)
③新风
④灯
⑤插座(抽湿机)
1F​​​​
①厨房1:蒸烤微一体  16A
②厨房2:厨余垃圾处理器,洗碗机,油烟机(净水预留)
③厨房3:地暖热水两用锅炉,插座(电饭煲,电火锅,面包机,开水壶,料理棒)
④厨房4:冰箱,橱柜下&橱柜内插座(方便未来出去只保留冰箱)
⑤卫生间1:新风机,松下风暖
⑥卫生间2:灯
⑦卫生间3:插座(智能马桶盖,电热毛巾架,电吹风,剃须刀,电动牙刷,小厨宝)
⑧中央空调内机3台-每台各一路
⑨灯
⑩插座1(常规电器)数量超过10个,最大取暖器
   插座2(常规电器)数量超过10个,最大取暖器
2F​
①中央空调外机380v
②中央空调内机3台,每台一路
③卫生间1:新风机,松下风暖
④卫生间2:灯
⑤卫生间3:插座(智能马桶盖,电热毛巾架,电吹风,剃须刀,电动牙刷,小厨宝)
⑥卫生间4:洗衣机,烘干机
⑦灯
⑧插座1(常规电器)数量超过10个,最大取暖器
⑨插座2(常规电器)数量超过10个,最大取暖器

下面再把入户配电箱发上来,您帮我看看。中间的延时开关和浪涌啥的是不是要全换掉,有没有型号推荐。谢谢

入户强电箱

入户强电箱
发表于 2018-4-10 14:07 | 显示全部楼层
收益很多!!感谢,收藏了!
 楼主| 发表于 2018-4-10 19:25 | 显示全部楼层
danger_bao 发表于 2018-4-10 14:02
狮大,你好,最近准备装修,强电这块开发商配的跟我的使用需求不完全一致,而且牌子不知道是啥,准备按照自 ...

过两天再帮你看看
发表于 2018-4-11 05:53 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-4-10 19:25
过两天再帮你看看

感谢狮大
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:04 | 显示全部楼层

图片太小,另外,楼上的两个强电箱最好也给点图片。

一开始我只能按照通常的做法写,可能会与具体情况不符。。。。
 楼主| 发表于 2018-4-11 20:28 | 显示全部楼层
danger_bao 发表于 2018-4-10 14:02
狮大,你好,最近准备装修,强电这块开发商配的跟我的使用需求不完全一致,而且牌子不知道是啥,准备按照自 ...

初步建议

B1F 地下室总配电箱

进线开关Nader保留,过欠压保护器保留,浪涌断路器保留,防浪涌装置保留。
还有一个“总闸”也是保留,用于中央空调室外机的供电。

有两个2P 40A的出线断路器,分别是一楼和二楼的供电,对应B相和C相(预计)。

按我的估计,你应该是三层楼共用一个中央空调室外机,那么室外机直接从总配电箱供电就可以了。

B1F配电箱里面有三个16A断路器,其中一个是漏电断路器,这三个去掉,空出位置安装新的开关。
按照你地下室的设计,有5个供电回路,重新买5个施耐德的iDPNa Vigi+单宽度漏电开关,都接在A相。

①投影,功放,音响等家庭影院,iDPNa Vigi+ C20,4平方毫米导线。
②机柜(光纤入户,路由器,交换机,UPS,NAS,监控),iDPNa Vigi+ C20,4平方毫米导线。
③新风,iDPNa Vigi+ C16,2.5平方毫米导线。
④灯,iDPNa Vigi+ C16,2.5平方毫米导线。
⑤插座(抽湿机),iDPNa Vigi+ C16,2.5平方毫米导线。



1F配电箱,因为看不到开发商配了些什么,按空箱考虑,购买11个施耐德的iDPNa Vigi+单宽度漏电开关,都接在B相

1. 冰箱专用 ,iDPNa Vigi+ C16,2.5平方毫米导线。

2. 厨房固定大电器:蒸烤微一体 ,电炉 ,iDPNa Vigi+ C25,4平方毫米导线。
3. 厨房高处的电器:锅炉,抽油烟机,风机等,iDPNa Vigi+ C25,4平方毫米导线。
4. 厨房橱柜里面的电器:水处理,垃圾处理等等,iDPNa Vigi+ C25,4平方毫米导线。
5. 厨房台面上的普通插座,iDPNa Vigi+ C25,4平方毫米导线。


6. 卫生间1+2:新风机,松下风暖,灯,插座,iDPNa Vigi+ C20,4平方毫米导线。
7. 卫生间3:插座(智能马桶盖,电热毛巾架,电吹风,剃须刀,电动牙刷,小厨宝),iDPNa Vigi+ C25,4平方毫米导线。


8. 中央空调内机3台,合并一路,iDPNa Vigi+ C20,2.5平方毫米导线。

9. 灯,普通照明灯,iDPNa Vigi+ C16,2.5平方毫米导线。
10. 插座1(常规电器)数量超过10个,最大取暖器,iDPNa Vigi+ C20,4平方毫米导线。
11. 插座2(常规电器)数量超过10个,最大取暖器,iDPNa Vigi+ C20,4平方毫米导线。



2F配电箱,按空箱考虑,购买7个施耐德的iDPNa Vigi+单宽度漏电开关,都接在C相
1. 中央空调内机3台,合并一路,iDPNa Vigi+ C20,2.5平方毫米导线。
2. 卫生间1+2:新风机,松下风暖,灯,插座,,iDPNa Vigi+ C20,4平方毫米导线。
3. 卫生间3:插座(智能马桶盖,电热毛巾架,电吹风,剃须刀,电动牙刷,小厨宝),iDPNa Vigi+ C25,4平方毫米导线。
4. 卫生间4:洗衣机,烘干机,iDPNa Vigi+ C25,4平方毫米导线。
5. 灯,普通照明灯,iDPNa Vigi+ C16,2.5平方毫米导线。
6. 插座1(常规电器)数量超过10个,最大取暖器,iDPNa Vigi+ C20,4平方毫米导线。
7. 插座2(常规电器)数量超过10个,最大取暖器,iDPNa Vigi+ C20,4平方毫米导线。

发表于 2018-4-11 21:32 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-4-11 20:04
图片太小,另外,楼上的两个强电箱最好也给点图片。

一开始我只能按照通常的做法写,可能会与具体情况不 ...

不好意思,晚上拍的,毛坯房灯光太差,手机又渣
明天我换个相机去拍个清晰的。把3个配电箱都拍下来
发表于 2018-4-11 21:34 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-4-11 20:28
初步建议

B1F 地下室总配电箱

感谢狮大,我明天把3个配电箱都拍好,整理好,再请您看看
还有,我之前有几个ABB的单宽度的漏电开关,想利用下,好像意大利进口的那款
ABB跟施耐德,您建议哪个呢,或者可以混用么
 楼主| 发表于 2018-4-11 22:04 | 显示全部楼层
danger_bao 发表于 2018-4-11 21:34
感谢狮大,我明天把3个配电箱都拍好,整理好,再请您看看
还有,我之前有几个ABB的单宽度的漏电开关,想 ...

有ABB的,当然可以利用,把型号写上来,看能够怎样利用。

断路器可以混用,没有影响。
发表于 2018-4-13 21:17 | 显示全部楼层
感谢狮大的分享,通俗明了,非专业出身也略略看懂了。
按着狮大的方案稍微改动一下,如果狮大有空,希望给个建议,感谢!

有几点疑问:
1.照明回路一般带几个设备?有必要分两个回路吗?
2.不需要用暖气的话(坐标广东,空调制暖足够),主卧/次卧/书房 一个回路可否?
3.本地电工建议冰箱用2.5平方、空调用4平方的线,有必要吗?

总空开   IC65N 2P
过欠压保护   iCNV 2P
N01        客餐厅/主卧/次卧/书房/景观阳台照明        2.5平方毫米        C16         IC65N iDPNa Vigi+ 16A
N02        主卫/公卫/厨房/生活阳台照明        2.5平方毫米        C16         IC65N iDPNa Vigi+ 16A
N03        冰箱        1.5平方毫米        C10         IC65N iDPNa Vigi+ 16A
N04        入户/客餐厅/景观阳台插座        4平方毫米        C25         IC65N iDPNa Vigi+ 25A
N05        主卧/次卧/书房插座        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa Vigi+ 20A
N06        主卫插座        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa Vigi+ 20A
N07        公卫插座        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa Vigi+ 20A
N08        厨房插座        4平方毫米        C25         IC65N iDPNa Vigi+ 25A
N09        生活阳台插座        4平方毫米        C25         IC65N iDPNa Vigi+ 25A
N10        客厅空调        4平方毫米        C25         IC65N iDPNa Vigi+ 25A
N11        次卧/书房空调        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa Vigi+ 20A
N12        主人房空调        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa Vigi+ 20A

 楼主| 发表于 2018-4-13 21:22 | 显示全部楼层
Lone1ee 发表于 2018-4-13 21:17
感谢狮大的分享,通俗明了,非专业出身也略略看懂了。
按着狮大的方案稍微改动一下,如果狮大有空,希望给 ...

你这样弄,成本太高了吧。

广东确实很热,空调全部用4平方毫米线是应该的。
之前我去过一次,空调24小时不能停。。。。导线应当选粗一些。
如果是其他地区,一个普通挂机用2.5平方毫米导线就够了。

照明,各种吊灯,吸顶灯,墙上装饰灯。。。。功率都很小。
如果考虑房屋面积较大,避免跳闸漆黑,可以分两路。

发表于 2018-4-13 21:26 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-4-13 21:22
你这样弄,成本太高了吧。

广东确实很热,空调全部用4平方毫米线是应该的。

应该怎么轻量化一下?
照明合并成1路,其他的还有适合合并的回路吗?
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:26 | 显示全部楼层
Lone1ee 发表于 2018-4-13 21:17
感谢狮大的分享,通俗明了,非专业出身也略略看懂了。
按着狮大的方案稍微改动一下,如果狮大有空,希望给 ...

总进线开关   IC65N 2P 63A
过欠压保护   iCNV 2P 63A

N01        客餐厅/主卧/次卧/书房(干燥区域照明)        2.5平方毫米        C16         IC65N iDPNa Vigi+ 16A
N02        主卫/公卫/厨房/生活阳台照明/景观阳台照明(潮湿区域照明)        2.5平方毫米        C16         IC65N iDPNa Vigi+ 16A
N03        冰箱/弱电箱/监控(需要常开)        2.5平方毫米        C16         IC65N iDPNa Vigi+ 16A
N04        入户/客餐厅/景观阳台插座        4平方毫米        C25         IC65N iDPNa Vigi+ 25A
N05        主卧/次卧/书房插座        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa Vigi+ 20A
N06        主卫插座        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa Vigi+ 20A
N07        公卫插座        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa Vigi+ 20A
N08        厨房插座        4平方毫米        C25         IC65N iDPNa Vigi+ 25A
N09        生活阳台插座        4平方毫米        C25         IC65N iDPNa Vigi+ 25A
N10        客厅空调        4平方毫米        C25         IC65N iDPNa 25A (空调不需要漏电保护)
N11        次卧/书房空调        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa 20A
N12        主人房空调        4平方毫米        C20         IC65N iDPNa 20A

不知道公卫有哪些电器,如果用电器很少,可以用2.5平方毫米导线

发表于 2018-4-13 21:28 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-4-13 21:26
总进线开关   IC65N 2P 63A
过欠压保护   iCNV 2P 63A

感谢狮大,卫生间一般是 排气扇/电吹风/马桶盖/暖气(冬季)/抽湿机(春季)
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:30 | 显示全部楼层
Lone1ee 发表于 2018-4-13 21:28
感谢狮大,卫生间一般是 排气扇/电吹风/马桶盖/暖气(冬季)/抽湿机(春季) ...

那就这样吧。。。。

照明分两个也不是啥问题,按干燥和潮湿分就是。
发表于 2018-4-13 22:18 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-4-11 20:28
初步建议

B1F 地下室总配电箱

狮大你好,晚上赶着把照片拍回来了,强电箱一层一个,有个看不懂的,为什么每层的总开关还是380v的,如果说一层一相的话,不是每层总开关220v就可以了么。
您上面分析的没错,380v的就一台中央空调外机,其他的都是220v的
家里ABB的断路器是ABB GSN201L  C16的,还要十来个
麻烦狮大帮忙排排看 了

还要,问下,ABB GSN201L系列跟施耐德iDPNa Vigi+系列比如何,谢谢狮大

B1F强电箱(入户)

B1F强电箱(入户)

1F强电箱

1F强电箱
2F强电箱f.jpg
IMG_20180413_221439_BURST014 拷贝.jpg
 楼主| 发表于 2018-4-13 22:32 | 显示全部楼层
danger_bao 发表于 2018-4-13 22:18
狮大你好,晚上赶着把照片拍回来了,强电箱一层一个,有个看不懂的,为什么每层的总开关还是380v的,如果 ...

一楼和二楼的配电箱确实是220V

那个NDG-100隔离开关只有400V的型号,用上给你的感觉是380V

GSN201L 十来个自然是可以用上,这个进口产品质量很好的。
 楼主| 发表于 2018-4-13 22:45 | 显示全部楼层
danger_bao 发表于 2018-4-13 22:18
狮大你好,晚上赶着把照片拍回来了,强电箱一层一个,有个看不懂的,为什么每层的总开关还是380v的,如果 ...

进线开关Nader C50保留,过欠压保护器保留,浪涌断路器C32保留,防浪涌装置保留。

还有一个“总闸”D40 也是保留,用于中央空调室外机的供电。

有两个2P C40 的出线断路器,分别是一楼和二楼的供电,对应B相和C相(预计)。

B1F配电箱里面有三个C16断路器,其中一个是漏电断路器,这三个去掉,空出位置安装新的开关。
按照你地下室的设计,有5个供电回路,都接在A相。

①投影,功放,音响等家庭影院,GSN201L C25,4平方毫米导线。
②机柜(光纤入户,路由器,交换机,UPS,NAS,监控),GSN201L C16,2.5平方毫米导线。
③新风,GSN201L C16,2.5平方毫米导线。
④灯,GSN201L C16,2.5平方毫米导线。
⑤插座(抽湿机),GSN201L C16,2.5平方毫米导线。


1F配电箱,B相
配电箱只有12位,装11个出线断路器,无法安装进线隔离开关,拆除不用。

1. 冰箱专用 ,GSN201L C16,2.5平方毫米导线。

2. 厨房固定大电器:蒸烤微一体 ,电炉 ,GSN201L C25,4平方毫米导线。
3. 厨房高处的电器:锅炉,抽油烟机,风机等,GSN201L C25,4平方毫米导线。
4. 厨房橱柜里面的电器:水处理,垃圾处理等等,GSN201L C25,4平方毫米导线。
5. 厨房台面上的普通插座,GSN201L C25,4平方毫米导线。

6. 卫生间1+2:新风机,松下风暖,灯,插座,GSN201L C25,4平方毫米导线。
7. 卫生间3:插座(智能马桶盖,电热毛巾架,电吹风,剃须刀,电动牙刷,小厨宝),GSN201L C25,4平方毫米导线。

8. 中央空调内机3台,合并一路,GSN201L C16,2.5平方毫米导线。

9. 灯,普通照明灯,GSN201L C16,2.5平方毫米导线。
10. 插座1(常规电器)数量超过10个,最大取暖器,GSN201L C16,4平方毫米导线。
11. 插座2(常规电器)数量超过10个,最大取暖器,GSN201L C16,4平方毫米导线。


2F配电箱,C相

1. 中央空调内机3台,合并一路,GSN201L C16,2.5平方毫米导线。

2. 卫生间1+2:新风机,松下风暖,灯,插座,,GSN201L C25,4平方毫米导线。
3. 卫生间3:插座(智能马桶盖,电热毛巾架,电吹风,剃须刀,电动牙刷,小厨宝),GSN201L C25,4平方毫米导线。
4. 卫生间4:洗衣机,烘干机,GSN201L C25,4平方毫米导线。

5. 灯,普通照明灯,GSN201L C16,2.5平方毫米导线。
6. 插座1(常规电器)数量超过10个,最大取暖器,GSN201L C16,4平方毫米导线。
7. 插座2(常规电器)数量超过10个,最大取暖器,GSN201L C16,4平方毫米导线。

需要13个GSN201L C16断路器,10个GSN201L C25断路器(用于厨房和卫生间)
C16的你已经有了,只需要买C25的就可以

发表于 2018-4-14 21:11 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-4-13 22:45
进线开关Nader C50保留,过欠压保护器保留,浪涌断路器C32保留,防浪涌装置保留。

还有一个“总闸”D40 ...

非常感谢狮大如此细致的回复。今儿在毛坯房呆了一天,有个小白问题想请教下:
进线隔离开关是干啥用的,为什么1F跟2F装了,地下室没装;还有,您说的1F配电箱放不下,可以把进线隔离开关给取消,那这个隔离开关负责干什么的。
小白问题,还是烦请指教
还有,如果保留的都换成ABB的,分别对应神马型号啊,有点强迫症,喜欢看一种样子的,有了型号再看看荷包,研究下是不是要拯救下我的强迫症