楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-29 20:27 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-5-29 20:21
狮大求教,(配电箱已增设相应漏电开关)原先的客厅空调开关是换成 iC65N 2P C20 吗? ...

配电箱已增设相应漏电开关

那么客厅空调那个小盒子里面,不用动了,把正泰的开关留在里面即可。
发表于 2018-5-29 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-5-29 20:27
配电箱已增设相应漏电开关

那么客厅空调那个小盒子里面,不用动了,把正泰的开关留在里面即可。


呃……设计师表示那个开关送我……所以,emm……不要钱……如果要换是 iC65N 2P C20 吗?还是其他型号?
 楼主| 发表于 2018-5-29 21:10 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-5-29 20:40
呃……设计师表示那个开关送我……所以,emm……不要钱……如果要换是 iC65N 2P C20 吗?还是其他型号? ...

iC65N 2P C20
发表于 2018-5-30 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-5-29 21:10
iC65N 2P C20

狮大,查了下,2P 总开漏电保护的情况下,似乎是火线和零线都有漏电保护,而采用单宽度漏电开关 1P+N 的情况下,似乎只有火线提供了漏电保护,那零线不会漏电吗?零线漏电不是没有保护了?
 楼主| 发表于 2018-5-30 21:55 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-5-30 21:53
狮大,查了下,2P 总开漏电保护的情况下,似乎是火线和零线都有漏电保护,而采用单宽度漏电开关 1P+N 的 ...

1P+N 漏电开关,对两根线都提供漏电保护。

火线有过载短路保护,零线没有过载短路保护。
发表于 2018-5-30 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 nikbobo 于 2018-5-30 22:04 编辑
Mufasa 发表于 2018-5-30 21:55
1P+N 漏电开关,对两根线都提供漏电保护。

火线有过载短路保护,零线没有过载短路保护。 ...

那施耐德的说明怎么这么写…… a.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-30 22:03 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-5-30 21:59
那施耐德的说明怎么这么写……

确实有一种拼装式的1P漏电开关,我也用过,说明书里面写了零线是直通的。

iDPNa Vigi+ 不属于那种类型。

实际上你这个配电箱最初的建议应该是保留施工完成状态吧。。。。

如果完工以后从1P断路器全部换成1P+N,对电工的手艺是有要求的。
发表于 2018-5-30 22:05 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-5-30 22:03
确实有一种拼装式的1P漏电开关,我也用过,说明书里面写了零线是直通的。

iDPNa Vigi+ 不属于那种类型。 ...

装修公司说可以换,反正到时换了上个照片给你检查一下,把把关,行不行?
本来也有回路有问题,直接连接了总开关,反正都要修改……
发表于 2018-5-31 09:37 | 显示全部楼层
狮大你好,非常感谢你的帖子,给我这种电路小白给予了极大的帮助。

我之前按照你帖子中的说明做了电路的设计,想请你帮忙过下眼看是否合理,房子是三室一厅两卫一书房,屋子的户型图、强电箱和大功率电器如下图

微信截图_20180531091905副本副本.jpg
电路规划如下:

微信截图_20180531092856.jpg

微信截图_20180531092826.jpg

不知道是否合理,还有什么地方需要修改和调整的?再次感谢
发表于 2018-5-31 22:08 | 显示全部楼层
狮大你看看这是我参考你的设计自己想的方案,有没有什么问题?
)7I@G34`0LV[~K232]MKZB1.png
 楼主| 发表于 2018-5-31 22:12 | 显示全部楼层
wzw2006 发表于 2018-5-31 09:37
狮大你好,非常感谢你的帖子,给我这种电路小白给予了极大的帮助。

我之前按照你帖子中的说明做了电路的设 ...

很好啊。。。。思路完全正确。

卧室空调那一路用4平方毫米导线就差不多了。

6平方毫米施工困难,用BVR导线又粗,需要加大管子直径。

现在高端1.5P变频空调的最大功率通常不会超过2000W,4平方毫米带两台足够。
 楼主| 发表于 2018-5-31 22:13 | 显示全部楼层
zzxfreedom 发表于 2018-5-31 22:08
狮大你看看这是我参考你的设计自己想的方案,有没有什么问题?

如果你是很大的房间,确实是这样按照一个屋子一个回路做,导线最省。
发表于 2018-6-1 08:27 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-5-31 22:12
很好啊。。。。思路完全正确。

卧室空调那一路用4平方毫米导线就差不多了。

好的,谢谢狮大指点
发表于 2018-6-12 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 nikbobo 于 2018-6-12 22:52 编辑

狮大你好,配电箱已经更换完成,但有几个小问题:
1、电工师傅说这样做分支开关接入的零线和火线必须是同一条线,而因为我家里双控开关控制线的问题,将原来由 3 个 1P 开关控制的变成了 1 个 1P+N C20 开关控制,控制区域是:“入户花园插座+照明、阳台插座+照明、厨房照明+凉霸、公卫照明+插座+浴霸、客厅电视柜部分插座+照明、餐厅插座+照明”,其中阳台有洗衣机干衣机、餐厅有冰箱消毒柜(1400W)电磁炉(2200W)破壁机(2000W)风扇灯、厨房有凉霸(40W)、公卫有浴霸(2460W)电吹风(1600W)客厅有风扇灯、入户和阳台使用吸顶灯、厨房使用 300x600 平板灯,请问这样可以吗?需不需要更动,如果需要怎么更动?(餐厅插座部分(除风扇灯)是 6 平方线,其余是 2.5 平方线)
2、师傅表示空气开关的计算不是按这样去算的,他们的计算方式是 3.3A 1kW,请问这个计算方式?(因此这样 20A 有 6kW,而且不会所有电器同时开同时以最高功率运行,所以用 20A 没问题?)
 楼主| 发表于 2018-6-12 22:59 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-6-12 22:50
狮大你好,配电箱已经更换完成,但有几个小问题:
1、电工师傅说这样做分支开关接入的零线和火线必须是同一 ...

师傅对于漏电开关的理解是正确的,必须零线火线是同一条。

当然,这样会产生一个非常巨大的回路,包括很多很多电器。

至于以后使用中会不会跳闸,如果考虑电器同时开启的概率问题,通常不会跳闸。

3.3A 1kW 那是已经算了同时开启系数的情况了。
取不同的系数,可以是很多不同的值。。。。
发表于 2018-6-13 06:35 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-6-12 22:59
师傅对于漏电开关的理解是正确的,必须零线火线是同一条。

当然,这样会产生一个非常巨大的回路,包括很 ...

狮大,请教一下,如何证实 1P+N 开关确实已经切断 N 线?对于 1P+N 开关,如果开关打下的情况下,是否可以对该开关回路下线路检修,不需要打下总 2P 开关?
发表于 2018-6-13 08:50 | 显示全部楼层
狮大,依据您的文章自己配置的强电箱,请帮忙看一下

总闸,iC65N 2P C63               
过欠压保护,iCNV 63A               
卧室灯,Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C10           2个卧室+小书房
卧室插座,Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C16A               
厨房 Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C25A       
冰箱+弱电箱  Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C10               
卫生间 Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C25A               
客餐厅灯,Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C10               
客餐厅插座,Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C16A               
阳台 Acti9 iDPNa Vigi+ 1P+N C20A               
空调外机 A9  iDPNa  1P+N 32A         不带漏保                中央空调1拖3
空调室内机 A9  iDPNa  1P+N 25A         不带漏保       
总共  14        位       
汇流排 DPN双进双出 12位 1P+N                               
强电箱 施耐德 天朗 16位                               
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:01 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-6-13 06:35
狮大,请教一下,如何证实 1P+N 开关确实已经切断 N 线?对于 1P+N 开关,如果开关打下的情况下,是否可 ...

断开1P+N断路器

然后用万用表通断档测试N端子(进线上端,出线下端)之间是否连通,正常情况下是不通的。

220V 系统,如果仅仅是换一点开关插座灯泡,使用1P+N断路器切断就可以了。

如果是接长导线,增加线管等等,需要切断总闸。
发表于 2018-6-13 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-6-13 11:01
断开1P+N断路器

然后用万用表通断档测试N端子(进线上端,出线下端)之间是否连通,正常情况下是不通的 ...

即使是同一线路的情况下,接长导线也要切断总闸?为什么?日常常见自己能做的情景:更换或在旁边增加插座、更换灯泡、吸顶灯、平板灯、各种吊顶电器,(运用电动工具拧螺丝,无法带电作业)是否需要切断总闸?
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:55 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-6-13 11:10
即使是同一线路的情况下,接长导线也要切断总闸?为什么?日常常见自己能做的情景:更换或在旁边增加插座 ...

我装修办公室的时候,曾经切断分支开关,然后就直接开始接线了。

(这里的接线意思是,把2.5平方毫米铜线那种剥开然后接长)

然后铜线碰到了电动工具,每一根线都是剥开的状态,铜丝全部可以接触。
因为临近回路(电动工具)有电,引起了不必要的跳闸。
(实际上并未发生漏电,只是电路干扰引起跳闸)

总结起来就是,小施工(换个灯泡,换个灯具),断开分支开关就可以了。
如果要全部剥开接线,最好是断开临近回路的开关,或者断开总闸。
 楼主| 发表于 2018-6-13 16:29 | 显示全部楼层
kk8510 发表于 2018-6-13 08:50
狮大,依据您的文章自己配置的强电箱,请帮忙看一下

总闸,iC65N 2P C63               

可以这样做,没问题
发表于 2018-6-13 18:46 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-6-13 16:29
可以这样做,没问题

好的,谢谢
 楼主| 发表于 2018-6-20 11:29 | 显示全部楼层
今天路上,公交车后面一个工头给电工交代各种工程整改内容(高声打电话,陋习)。

听过以后,我认为,2018版的设计指南,应当结合施工的实际情况,加以修改。

以下是大致的内容:



1.
上级要求配电箱整改:做了10个回路,只有5根接地线。。。。偷工减料少了5根地线。。。。

工头提出的方案:弄5根短电线,塞进管子里面,装饰一下,接到接地排上面。
工人直接提出了疑问:这样岂不是假的地线?
工头回答:就是假的,这样糊弄一下就行了。。。。


2.
上级要求配电箱整改:做了3个插座回路,共享一个漏电断路器。。。。偷工减料少装了2个。。。。
工头提出的方案:把漏电断路器拆了,换成3个单极开关。
工人同样提出了疑问:这样岂不是没有漏电保护了?
工头回答:没有就没有,他们(上级)那边没有强制要求漏电保护。。。。


联想到前段时间,暴雨看海,各地触电死亡事故频发。。。。认真思考。。。。
我得出一个结论:
设计不能过度追求高大上,如果施工人员无法理解这个高大上的设计,采取了消极应对措施,
最终的结果,甚至不如传统的设计。


所以2018版本会再拖延一段时间,或者跳过2018,直接等到明年了。
发表于 2018-6-20 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-6-20 11:29
今天路上,公交车后面一个工头给电工交代各种工程整改内容(高声打电话,陋习)。

听过以后,我认为,2018 ...

呃,假地线的话,插座检测器不就查出来了?
 楼主| 发表于 2018-6-20 20:25 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-6-20 20:23
呃,假地线的话,插座检测器不就查出来了?

恩,插座检测器很容易查出来。
发表于 2018-7-2 10:45 | 显示全部楼层
狮大大,你好,能帮忙看一下我家的这个电路吗?现在家里设计了7个回路,冰箱弱电箱一组(4平方毫米线),三个卧室插座一组(4平方毫米线),客厅插座一组(4平方毫米线),2个卫生间插座和照明一组(4平方毫米线),厨房插座一组(4平方毫米线),燃气热水器插座一组(4平方毫米线),客厅、卧室、厨房照明一组(2.5平方毫米线),总共7个回路(家在昆明没有考虑安装空调)
我初步设计的
入户总开2P 63A +带自恢复过欠压保护器(4平方毫米线)
冰箱弱电箱:1P+N 25A带漏电保护(4平方毫米线)
三个卧室插座:1P+N 25A带漏电保护 (4平方毫米线)
客厅插座:1P+N 25A带漏电保护 (4平方毫米线)
2个卫生间插座和照明:1P+N 25A带漏电保护(4平方毫米线)
厨房插座1P+N 25A带漏电保护(4平方毫米线)
燃气热水器插座1P+N 25A带漏电保护(4平方毫米线)
客厅、餐厅、卧室、厨房照明1P 16A(2.5平方毫米线)
这样配合不合理,还有哪些可以再优化一下的,另外需不需要预留回路,麻烦帮忙看看,谢谢了。
 楼主| 发表于 2018-7-2 11:34 | 显示全部楼层
Reckyo 发表于 2018-7-2 10:45
狮大大,你好,能帮忙看一下我家的这个电路吗?现在家里设计了7个回路,冰箱弱电箱一组(4平方毫米线),三 ...

入户总开2P 63A +带自恢复过欠压保护器(10平方毫米线)
冰箱弱电箱:1P+N 16A带漏电保护(2.5平方毫米线)[冰箱功率很小,2.5就可以了]
三个卧室插座:1P+N 25A带漏电保护 (4平方毫米线)
客厅插座:1P+N 25A带漏电保护 (4平方毫米线)
2个卫生间插座和照明:1P+N 25A带漏电保护(4平方毫米线)
厨房插座:1P+N 25A带漏电保护(4平方毫米线)[燃气热水器也在厨房,不需要单独做]
客厅、餐厅、卧室、厨房照明:1P+N 16A带漏电保护(2.5平方毫米线)

简化以后是6个回路,都带漏电保护。
发表于 2018-7-2 16:30 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-7-2 11:34
入户总开2P 63A +带自恢复过欠压保护器(10平方毫米线)
冰箱弱电箱:1P+N 16A带漏电保护(2.5平方毫米 ...

非常感谢狮大大
发表于 2018-7-4 22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 mayvli6 于 2018-7-4 22:32 编辑
Mufasa 发表于 2017-4-25 21:57
例3,四室二厅一厨二卫,大户型

第一步:

狮大,来请教电路规划。
目前房子是四室二厅三卫,面积207方,采用约克水机制冷和冬季地暖采暖,空调外机18kw;目前能想到的电器主要有:

1、厨房:嵌入式蒸箱、烤箱,洗碗机,烟机,垃圾处理器,燃气热水器;插座使用的电器主要是电饭煲、榨汁机一类。
2、餐厅及北阳台:冰箱,电磁炉,净水系统
3、客厅及南阳台:电视机等影音系统,弱电相关设备,NAS等
4、主卧+主卧卫:电视机, 智能马桶盖,取暖模块,电吹风
5、儿卧1+书房:计算机系统,灯,日常使用插座
6、客卫:取暖模块,智能马桶盖,洗衣机,干衣机,地暖分水模块,电吹风
7、儿卧2:智能马桶盖,日常使用插座
8、中央空调+地暖
9、新风系统

计划分组如下,参考狮大4楼无脑自己排的,不知是否合理:
中央空调
室内风管机
40A,10平方毫米,C40
16A,2.5平方毫米,C16
室内风管机如何安排?

新风系统16A,2.5平方毫米,C16
厨房嵌入式电器25A,4平方毫米,C25
厨房插座+餐厅插座+净水系统        25A,4平方毫米,C25         
冰箱+弱电10A,1.5平方毫米,C10
客厅及南阳台插座25A,4平方毫米,C25
主卧+主卧卫20A,2.5平方毫米,C20
儿卧1+书房20A,2.5平方毫米,C20
客卫25A,4平方毫米,C25
儿卧220A,4平方毫米,C20
照明16A,2.5平方毫米,C16



以上这部分排的是否合理请狮大帮助看看。此外,如果选用性价比高一点的,从正泰或者德力西两个方案选,哪个更靠谱,请狮大指示。
万谢!

补上房型及平面布置图。

 楼主| 发表于 2018-7-4 22:32 | 显示全部楼层
mayvli6 发表于 2018-7-4 22:27
狮大,来请教电路规划。
目前房子是四室二厅三卫,面积207方,采用约克水机制冷和冬季地暖采暖,空调外机1 ...

单相 220V ,还是 三相 380V ?

空调用电量18kW?应该是制冷量18kW吧。。。。