楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-2 11:34 | 显示全部楼层
Reckyo 发表于 2018-7-2 10:45
狮大大,你好,能帮忙看一下我家的这个电路吗?现在家里设计了7个回路,冰箱弱电箱一组(4平方毫米线),三 ...

入户总开2P 63A +带自恢复过欠压保护器(10平方毫米线)
冰箱弱电箱:1P+N 16A带漏电保护(2.5平方毫米线)[冰箱功率很小,2.5就可以了]
三个卧室插座:1P+N 25A带漏电保护 (4平方毫米线)
客厅插座:1P+N 25A带漏电保护 (4平方毫米线)
2个卫生间插座和照明:1P+N 25A带漏电保护(4平方毫米线)
厨房插座:1P+N 25A带漏电保护(4平方毫米线)[燃气热水器也在厨房,不需要单独做]
客厅、餐厅、卧室、厨房照明:1P+N 16A带漏电保护(2.5平方毫米线)

简化以后是6个回路,都带漏电保护。
发表于 2018-7-2 16:30 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-7-2 11:34
入户总开2P 63A +带自恢复过欠压保护器(10平方毫米线)
冰箱弱电箱:1P+N 16A带漏电保护(2.5平方毫米 ...

非常感谢狮大大
发表于 2018-7-4 22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 mayvli6 于 2018-7-4 22:32 编辑
Mufasa 发表于 2017-4-25 21:57
例3,四室二厅一厨二卫,大户型

第一步:

狮大,来请教电路规划。
目前房子是四室二厅三卫,面积207方,采用约克水机制冷和冬季地暖采暖,空调外机18kw;目前能想到的电器主要有:

1、厨房:嵌入式蒸箱、烤箱,洗碗机,烟机,垃圾处理器,燃气热水器;插座使用的电器主要是电饭煲、榨汁机一类。
2、餐厅及北阳台:冰箱,电磁炉,净水系统
3、客厅及南阳台:电视机等影音系统,弱电相关设备,NAS等
4、主卧+主卧卫:电视机, 智能马桶盖,取暖模块,电吹风
5、儿卧1+书房:计算机系统,灯,日常使用插座
6、客卫:取暖模块,智能马桶盖,洗衣机,干衣机,地暖分水模块,电吹风
7、儿卧2:智能马桶盖,日常使用插座
8、中央空调+地暖
9、新风系统

计划分组如下,参考狮大4楼无脑自己排的,不知是否合理:
中央空调
室内风管机
40A,10平方毫米,C40
16A,2.5平方毫米,C16
室内风管机如何安排?

新风系统16A,2.5平方毫米,C16
厨房嵌入式电器25A,4平方毫米,C25
厨房插座+餐厅插座+净水系统        25A,4平方毫米,C25         
冰箱+弱电10A,1.5平方毫米,C10
客厅及南阳台插座25A,4平方毫米,C25
主卧+主卧卫20A,2.5平方毫米,C20
儿卧1+书房20A,2.5平方毫米,C20
客卫25A,4平方毫米,C25
儿卧220A,4平方毫米,C20
照明16A,2.5平方毫米,C16



以上这部分排的是否合理请狮大帮助看看。此外,如果选用性价比高一点的,从正泰或者德力西两个方案选,哪个更靠谱,请狮大指示。
万谢!

补上房型及平面布置图。

 楼主| 发表于 2018-7-4 22:32 | 显示全部楼层
mayvli6 发表于 2018-7-4 22:27
狮大,来请教电路规划。
目前房子是四室二厅三卫,面积207方,采用约克水机制冷和冬季地暖采暖,空调外机1 ...

单相 220V ,还是 三相 380V ?

空调用电量18kW?应该是制冷量18kW吧。。。。
发表于 2018-7-4 22:42 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-7-4 22:32
单相 220V ,还是 三相 380V ?

空调用电量18kW?应该是制冷量18kW吧。。。。

是220V的,确实是制冷量18kw。
发表于 2018-7-4 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
关于漏保空开的选择,看到正泰有泰极系列的1P+N两位漏保,是10mA的,但是目前好像用的人不多,价格和西门子的两位漏保差不多,选哪个合适?
 楼主| 发表于 2018-7-4 23:42 | 显示全部楼层
c278089423 发表于 2018-7-4 23:01
关于漏保空开的选择,看到正泰有泰极系列的1P+N两位漏保,是10mA的,但是目前好像用的人不多,价格和西门子 ...

泰极 系列,就是上面带一片黑色的系列。。。。

应该是正泰为了区分电商渠道,又一次开发的新品。
可惜新品只是换了外壳,(也许里面用料稍微好点),机械结构和主流渠道的NXB系列一样。

如果价格和西门子差不多了。。。。肯定选西门子。
 楼主| 发表于 2018-7-5 00:09 | 显示全部楼层
mayvli6 发表于 2018-7-4 22:27
狮大,来请教电路规划。
目前房子是四室二厅三卫,面积207方,采用约克水机制冷和冬季地暖采暖,空调外机1 ...

总闸 NXB-63 ,2P C63
过欠压保护器(可选),正泰 OUVR-1 ,63A

全屋照明,NXBLE-40,C16,2.5平方毫米导线

厨房1(水槽那边一排),NXBLE-40,C25,4平方毫米导线
厨房2(灶具那边一排),NXBLE-40,C25,4平方毫米导线

餐厅+冰箱+北阳台,NXBLE-40,C20,4平方毫米导线
客厅+影音设备+南阳台,NXBLE-40,C20,4平方毫米导线

主卧+主卧卫生间,NXBLE-40,C20,4平方毫米导线
书房+小孩卧室1,NXBLE-40,C16,2.5平方毫米导线
北侧共用卫生间,NXBLE-40,C20,4平方毫米导线
南侧小孩卧室2+卫生间,NXBLE-40,C25,4平方毫米导线

新风机+风管机+暖气控制器等(暖通系统小功率),NXBLE-40,C16,2.5平方毫米导线
约克水机,NXBLE-63,C40,10平方毫米导线

占28位,使用正泰36位配电箱(双排18位)
发表于 2018-7-5 08:13 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-7-5 00:09
总闸 NXB-63 ,2P C63
过欠压保护器(可选),正泰 OUVR-1 ,63A

叩谢!
有了狮大这份单子,电路就搞定了。
发表于 2018-7-5 12:29 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-7-4 23:42
泰极 系列,就是上面带一片黑色的系列。。。。

应该是正泰为了区分电商渠道,又一次开发的新品。

好的,谢谢
发表于 2018-7-10 09:27 | 显示全部楼层
咨询一下狮大,我这个配电箱做的如何,然后有一个问题,下左三断路器,是我的卫生间回路,电工在接浴霸的时候,浴霸的零线是蓝色,火线是绿色,电工直接把火线接到了断路器的零线上,零线接到火线上,断路器却没有跳闸,你说这是啥问题

 楼主| 发表于 2018-7-10 11:42 | 显示全部楼层
blocky 发表于 2018-7-10 09:27
咨询一下狮大,我这个配电箱做的如何,然后有一个问题,下左三断路器,是我的卫生间回路,电工在接浴霸的时 ...

火线零线接反,漏电开关不会跳闸。

另外配电箱基本没问题,可以正常使用。

上排左边的应该是冰箱,没有走总闸,单独占一个断路器。
发表于 2018-7-13 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
mark,直接照着买了
发表于 2018-7-20 10:38 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2017-11-26 20:21
如果这个配电箱也全部施耐德,就这样做:

进线开关不需要,因为上级配电箱有出线开关。

狮大,您好,之前咨询过您电路设计方案,现在电工在装断路器时候,发现实际情况有些不一样。为方便回忆之前设计的方案,我画了一个简要的图。
IMG_5664.JPG
存在的问题是:上图为原先设计的方案,我也按照要求买了断路器。
原先中央空调电箱是从一楼总开C32处直接引线过来,实际情况是中央空调的电箱只能从二三楼电箱接线。因为涉及穿越楼层,一楼总电箱无法直接引线给中央空调。
那么问题来了,二楼总闸是4PC40,而我两个中央空调外机是2PC40,两个安培数一样。现在装修师傅和中央空调的销售意见不统一了。
装修师傅认为两个安培数一样也可以,只是我买的中央空调漏保2P ELE 40A 拼装单元没用了。中央空调销售认为两个安培数一样不行,中央空调要小一点,换成C32的。
请问狮大,哪边意见可靠?目前这种情况我应该如何调整或更换断路器?麻烦狮大解惑,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-7-20 11:03 | 显示全部楼层
syllapan 发表于 2018-7-20 10:38
狮大,您好,之前咨询过您电路设计方案,现在电工在装断路器时候,发现实际情况有些不一样。为方便回忆之 ...

两个断路器电流可以一样大。

只是这样你二三楼的供电被空调分走了很多,显得紧张。

注意检查接地情况,不用漏电保护可以,空调接地必须可靠。
接地线必须和火线一样粗,不允许用细线接地。

用漏电保护的情况下,才可以用细线接地。
发表于 2018-7-20 11:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 syllapan 于 2018-7-20 11:32 编辑
Mufasa 发表于 2018-7-20 11:03
两个断路器电流可以一样大。

只是这样你二三楼的供电被空调分走了很多,显得紧张。

感谢回复。那请问:
1、二楼、三楼供电紧张有无补救办法,把二楼总闸由C40换成C50吗。(刚才确认我这是380v三相电入户,这是不是相对好一点,供电不会太紧张?)
2、师傅说中央空调可不用漏保,怕瞬间电流过大,容易跳闸,但是我的漏保已经买了,不用也浪费了,所以我倾向于用,如果师傅坚持不用,则按照你的要求接地。
3、原来方案是在一楼总开处通过C32来引线给空调,现在是不是这个C32没用了。二三楼电箱,除了这个4PC40总闸外,是否还要再买一个C40,负责引线给中央空调?
 楼主| 发表于 2018-7-20 11:34 | 显示全部楼层
syllapan 发表于 2018-7-20 11:13
感谢回复。那请问:
1、二楼、三楼供电紧张有无补救办法,把二楼总闸由C40换成C50吗。(刚才确认我这是380 ...

对,那个C32没用了,可以取掉。

至于二三楼能弄成怎样,到时候发照片看看吧,现场情况多变,不好说。
发表于 2018-7-20 11:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 danger_bao 于 2018-7-20 12:07 编辑

狮大你好,之前请教的电路,现在安装的差不多了,发现电工把中央空调外机的线用的粗细不一样,供电是380v的三相五线,三根火线用了6平方的,零线用了4平方的,接地用个的2.5平方的。
家里配电箱里的空调总开是Nader D40的,现在都接好了,怎么补救啊,把空调的总开换成漏电保护的么,型号有推荐么,ABB,施耐德的都行。还有个不懂的,我看好多都是C40,C32,这个现在是D40的,换成C40的漏电保护空开没问题吧
IMG_20180704_173249.jpg
IMG_20180704_173249 文字.jpg
 楼主| 发表于 2018-7-20 18:22 | 显示全部楼层
danger_bao 发表于 2018-7-20 11:58
狮大你好,之前请教的电路,现在安装的差不多了,发现电工把中央空调外机的线用的粗细不一样,供电是380v的 ...

感觉也就这样吧。。。。

开关的电流基本没问题。

检查一下二楼的配电箱有没有正确的接地线。
发表于 2018-7-20 18:58 | 显示全部楼层
狮大求教,房子是190平米复式,现在水电已经改完了,有几个疑问希望能帮忙解答下。
1.厨房分了东西两路,均为4平方电线。西面水槽,电器包括洗碗机、净水器、垃圾处理器、吸油烟机、燃气热水器、电磁炉。东侧冰箱、嵌入式烤箱、嵌入式微波炉、烧水壶、电饭锅、压力锅等。东侧是不是有点过载?
2.两个卫生间,电器主要为风暖浴霸、智能马桶盖、电吹风。电工给走了一路4平方电,是不是不合理?
3.其他灯一路,插座分了楼上楼下两路,新风一路,弱电箱+机柜一路,2.5平方线,中央空调一路6平方线。空开先接的开发商的,如图,后期需要如何更换比较合理?想换施耐德,是否可以换一部分混用。
最后感谢!
微信图片_20180720185227.jpg
 楼主| 发表于 2018-7-20 20:21 | 显示全部楼层
ywg588 发表于 2018-7-20 18:58
狮大求教,房子是190平米复式,现在水电已经改完了,有几个疑问希望能帮忙解答下。
1.厨房分了东西两路,均 ...

开发商做的这个配电箱很标准,建议保留。

总闸是带过电压保护的 NB1G-63 ,C63,这个正好合适,不需要改。

分支开关有些不合适,正泰的DZ267系列并不贵,换掉就好。
 楼主| 发表于 2018-7-20 20:24 | 显示全部楼层
厨房东边,给的4平方线,用C16开关确实有点不够。

把中央空调那个C20换过来用,合适。

中央空调新买一个DZ267LE-32,C32,也就是32A漏电断路器,和原尺寸一样。
发表于 2018-7-20 20:50 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-7-20 20:24
厨房东边,给的4平方线,用C16开关确实有点不够。

把中央空调那个C20换过来用,合适。

感谢回答!
4平方线用c16肯定是不够,这个是还没换,我主要是想问下厨房东侧这边用电设备有点多,以后同时用的设备多了会不会过载,还有两个卫生间走一路会不会有问题。
 楼主| 发表于 2018-7-20 20:55 | 显示全部楼层
ywg588 发表于 2018-7-20 20:50
感谢回答!
4平方线用c16肯定是不够,这个是还没换,我主要是想问下厨房东侧这边用电设备有点多,以后同 ...

其实没关系。

导线有短时过载能力,断路器也是按时间跳闸,不会超过一点点就立刻跳闸。
C20断路器,要超负荷到1.45倍,持续一定时间,才会跳闸。

电水壶功率确实很大,但是烧开一壶水就自动断电了。
烤箱也是,加热时功率很大,到了设定温度,功率就小了。
微波炉烹调食物,也是几分钟十几分钟的事情,不会连续。

卫生间也是同理。

开关按照C20配置,两个卫生间同时开风暖洗澡,也是没问题的。
 楼主| 发表于 2018-7-20 20:59 | 显示全部楼层
实际经验表明,空调的断路器和导线,配小了容易跳闸。

因为空调,碰到极端天气,基本是连续最高负荷运行,功率很大。

连续满负荷,断路器的限制是1.13倍额定电流,这个卡得非常紧。
C16的断路器,超负荷到18A,持续一小时以上,就有可能跳闸。
空调经常开几个小时,所以开关容易跳闸。

给空调上4平方毫米导线,也是因为极端天气,连续满负荷运行的考虑。
发表于 2018-7-20 21:11 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-7-20 20:55
其实没关系。

导线有短时过载能力,断路器也是按时间跳闸,不会超过一点点就立刻跳闸。

非常感谢,非常感谢~~~感谢狮大无私奉献!!!
 楼主| 发表于 2018-7-22 08:58 | 显示全部楼层
文章已停止更新,后续不再提供技术支持。



配电产品更新周期通常很长,建议大家以品质为重,选择适合自己的设计。



另外,优秀的设计,最终要施工人员能够正确理解执行,才能实现。

结合本帖的大量案例总结,施工人员理解度很低,并且不愿意执行。

为保证用电安全,不应当强迫施工人员执行自己无法理解的设计(容易出错)。



最终结论:

交给有资质的装修公司完成即可。
发表于 2018-8-7 16:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiejinglei320 于 2018-8-7 16:55 编辑

狮大,请教下,分支1p+n带漏保的话,德力西该选那个型号的断路器呢?还有空调回路就算不选用带漏保的断路器是否要选2p的呢,1p的可以吗
发表于 2018-8-19 11:02 | 显示全部楼层
狮大,入户线是三相五线,家里包括空调都是220V的电器,电工师傅开的单是一个3P 63A的总开。请问:总开是3p还是4p好啊?
发表于 2018-10-22 20:10 | 显示全部楼层

这篇好,可以无脑照搬了