找回密码
 加入我们
搜索
      
楼主: Mufasa

[家居] 【2017版】家庭电路设计指导

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-1 09:59 | 显示全部楼层
叫我悠扬 发表于 2018-5-1 01:09
2.5线用来照明的不是土豪就是博士,家用都是啥灯?1000w还是2000w,哈哈

按白炽灯设计的,2.5平方毫米。。。。我自己家里就是这样。

你如果全屋LED,1.5平方毫米,10A开关,也可以。
发表于 2018-5-1 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
请问,如果要安装小米智能开关,开关除了零火线,需要地线吗?
 楼主| 发表于 2018-5-1 12:17 | 显示全部楼层
yesnogood 发表于 2018-5-1 12:03
请问,如果要安装小米智能开关,开关除了零火线,需要地线吗?

小米不需要地线,如果未来考虑扩展,可以安装地线。
发表于 2018-5-2 10:29 | 显示全部楼层
这么算下来   一套空开不便宜啊   
发表于 2018-5-3 19:25 | 显示全部楼层
狮大,配电箱照片如图所示:(大的是入户的强电箱,小的在客厅说是用来接柜式空调的)
IMG_5345-S.jpg
IMG_5348-S.jpg

1)现在已经是安装开关面板、空气开关阶段了,还能换成你说的那种分路漏电保护的形式吗?如果全换成分路漏保,应该怎么选品牌型号?(好像你提过施耐德有单宽度的漏电开关?)
2)我想不全换,总路保留漏电保护,部分支路加装漏电保护(主要是厨房卫生间的支路,还有什么地方也加上比较好?),这样有意义吗?(总路没有漏电保护感觉不安全,怕跳到楼下的配电箱,全分路漏电保护也比较贵)
 楼主| 发表于 2018-5-3 19:28 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-5-3 19:25
狮大,配电箱照片如图所示:(大的是入户的强电箱,小的在客厅说是用来接柜式空调的)

已经装好了,就这样用,没问题。

记得验收的时候按一下漏电开关上面的试验按钮,确认能正确跳闸。

总闸带漏电保护,分支开关用普通断路器就可以了。
发表于 2018-5-3 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 nikbobo 于 2018-5-3 20:36 编辑
Mufasa 发表于 2018-5-3 19:28
已经装好了,就这样用,没问题。

记得验收的时候按一下漏电开关上面的试验按钮,确认能正确跳闸。


如果想换还可以换吗?因为主要是厨卫方面,厨卫当时装修公司没有考虑好凉浴霸的需求,造成厨卫部分插座、浴霸、凉霸是没有地线的(装修公司可能是按灯线拉的,然后控制线没拉够,又抽出来重拉了很多),说是线管已满补不进去了,有点担心,所以想在保留总路漏保的情况下,厨卫的分路改成带漏保的,想知道这样有意义吗?如果这样改应该怎么改(我们这里只有正泰和施耐德)?这样改如果厨卫发生漏电是总路跳还是分路跳还是总路分路都跳?
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:28 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-5-3 20:31
如果想换还可以换吗?因为主要是厨卫方面,厨卫当时装修公司没有考虑好凉浴霸的需求,造成厨卫部分插座、 ...

总闸和分支开关都用漏电开关,不采取额外的配合措施,发生漏电时,同时跳闸。

所以没必要两级都用漏电开关了。。。。
发表于 2018-5-3 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-5-3 21:28
总闸和分支开关都用漏电开关,不采取额外的配合措施,发生漏电时,同时跳闸。

所以没必要两级都用漏电开 ...

同时跳闸还好,最起码我知道是哪里产生的漏电,我就怕总路跳分路不跳……那保持目前的正泰总路、分路不变,仅仅厨卫用施耐德的单宽度漏电开关可以吗?可以的话应该怎么换?是你帖子提的那个 iDPNa Vigi+ 吗?
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:55 | 显示全部楼层
nikbobo 发表于 2018-5-3 21:49
同时跳闸还好,最起码我知道是哪里产生的漏电,我就怕总路跳分路不跳……那保持目前的正泰总路、分路不变 ...

可以,就是 iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关。

注意漏电开关要火线零线两根线接入,
你原先的1P断路器只接火线,这一点区别比较大。
施工时要认真监督。
发表于 2018-5-4 23:11 | 显示全部楼层
受益匪浅
发表于 2018-5-7 23:25 | 显示全部楼层
无脑照搬,马克
发表于 2018-5-9 11:22 | 显示全部楼层
请狮大帮忙看看,三室两厅,入户线是三相五线?有什么注意注意的吗?
开发商就配了总开和过欠压延时保护器,可以用吗?

分支都用 iDPNa Vigi+ 单宽度漏电开关

干燥区域照明, 2.5平方毫米导线
厨房照明插座全部, 4平方毫米导线
主卫生间照明插座暖风机全部, 4平方毫米导线
次卫生间照明插座暖风机全部, 4平方毫米导线
客厅和阳台和走廊插座, 4平方毫米导线(红色)
客厅和餐厅 3P风管机(主要制冷),4平方毫米导线(有必要6平方吗?)
主卧室挂机, 2.5平方毫米导线
次卧室挂机, 2.5平方毫米导线
两个卧室插座,  2.5平方毫米导线
书房插座和挂机,  2.5平方毫米导线
IMG_1679.JPG
IMG_5220.JPG
IMG_5238.JPG
 楼主| 发表于 2018-5-10 12:59 | 显示全部楼层
yesnogood 发表于 2018-5-9 11:22
请狮大帮忙看看,三室两厅,入户线是三相五线?有什么注意注意的吗?
开发商就配了总开和过欠压延时保护器 ...

开发商给你预装了单相的进线开关和保护器

但看导线情况,是三相的。。。。

这个最好是核实一下,电表那边是单相还是三相。
 楼主| 发表于 2018-5-10 13:01 | 显示全部楼层
另外BV导线直接吊在半空中的铁管上面。。。。是很危险的。

一旦受到拉扯,铁皮割破了绝缘层,会导致漏电或者短路,危及安全。

叫施工队整改,找根绳子把配电箱壳子吊着,别把电线当绳子用。。。。
发表于 2018-5-10 19:28 | 显示全部楼层
谢谢狮大!
发表于 2018-5-13 17:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 edisonjade 于 2018-5-13 17:28 编辑

狮大好,根据开篇的电路设计,我这边依葫芦画瓢设计了个自己的电路方案,麻烦帮忙看下是否合理,谢谢
套内面积100㎡,四室两厅两卫
卧室常规电器,电视,空气净化器,壁挂空调,电暖器
书房计算机系统,NAS,壁挂空调
客厅风管机,影音系统,空气净化器,餐厅电磁炉火锅
厨房安装燃气热水器,燃气灶,洗碗机,箱,微波炉,电饭煲,净水机,等等。
卫生间安装浴霸,电吹风,小厨宝
阳台安放洗衣机,干衣机,小厨宝(储水式)。

施耐德方案,部分漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A
主卧+次卧插座,iDPNa Vigi+,C25
书房+客卧插座,iDPNa Vigi+,C25
主卧室+次卧室空调,iDPNa,C20
卧室+书房空调,iDPNa,C20
客厅插座,iDPNa Vigi+,C25
客厅空调,iDPNa Vigi+,C25
厨房固定电器,iDPNa Vigi+,C25
厨房普通插座,iDPNa Vigi+,C25
卫生间1,iDPNa Vigi+,C20
卫生间2,iDPNa Vigi+,C20
阳台,iDPNa Vigi+,C25
照明,iDPNa,C16
冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10


设计图.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-13 18:26 | 显示全部楼层
edisonjade 发表于 2018-5-13 17:25
狮大好,根据开篇的电路设计,我这边依葫芦画瓢设计了个自己的电路方案,麻烦帮忙看下是否合理,谢谢 ...

基本是合理的,因为你要在卧室用电暖器,适当大一点没问题。

施耐德方案,部分漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A
主卧+次卧插座,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线
书房+客卧插座,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线
主卧室+次卧室空调,iDPNa,C20,4平方毫米导线
卧室+书房空调,iDPNa,C20,4平方毫米导线
客厅插座,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线
客厅空调,iDPNa,C25,4平方毫米导线 (风管机可以不要漏电保护,固定接地的电器)
厨房固定电器,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线
厨房普通插座,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线
卫生间1,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线
卫生间2,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线
阳台,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线
照明,iDPNa,C16,2.5平方毫米导线
冰箱和弱电箱,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米导线

唯一的担忧就是全屋用4平方毫米,装修公司会认为难做,提高造价。

发表于 2018-5-13 19:07 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-5-13 18:26
基本是合理的,因为你要在卧室用电暖器,适当大一点没问题。

施耐德方案,部分漏电保护

是的,装修公司认为我这是满负荷算的,增加了他们的材料和人工。厨房只愿意放一路4平方的,卧室、客餐厅、阳台合起来放一路4平方的
 楼主| 发表于 2018-5-13 19:42 | 显示全部楼层
edisonjade 发表于 2018-5-13 19:07
是的,装修公司认为我这是满负荷算的,增加了他们的材料和人工。厨房只愿意放一路4平方的,卧室、客餐厅 ...

怎么计算并不重要,这个要考虑你实际使用的情况。

如果你实际使用时会出现阳台的洗衣机,干衣机,小厨宝同时通电,
那么这一堆电器就很有必要单独布置。
与其他回路共享,容易引起跳闸问题。。。。

装修公司的想法,就是偷懒,少做事,当然在回路布置上面稍加调整,也确实可以实现。
 楼主| 发表于 2018-5-13 19:51 | 显示全部楼层
你最开始设定的方式其实没有问题,这个修改方案仅仅是一个参考。
实际施工时,装修公司会编造各种理由偷工减料。。。。总之要有自己的意见。

施耐德方案,部分漏电保护
总闸,iC65N 2P C63
过欠压保护,iCNV 63A

主卧,照明 插座 空调 全部一起iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米导线
次卧,照明 插座 空调 全部一起iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米导线
客卧,照明 插座 空调 全部一起iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米导线
书房,照明 插座 空调 全部一起iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米导线

客厅和餐厅插座,iDPNa Vigi+,C20,2.5平方毫米导线
客厅空调风管机,iDPNa,C25,4平方毫米导线 (风管机可以不要漏电保护,固定接地的电器)
客厅、餐厅和走廊 区域的照明,iDPNa,C16,2.5平方毫米导线(如果有新风系统和净化系统等吊顶内电器,也可以走这里)

厨房固定电器(洗碗机和烤箱),iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线
厨房普通插座,照明等等,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线

卫生间1,照明和插座一起,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线
卫生间2,照明和插座一起,iDPNa Vigi+,C20,4平方毫米导线

阳台,照明和插座一起,iDPNa Vigi+,C25,4平方毫米导线

冰箱和弱电箱,常开,iDPNa Vigi+,C10,2.5平方毫米导线

这一设计的主体思想就是按房间分回路,每个房间一个回路,有利于冬季使用电暖器的情况。
即使四个房间同时开启电暖器,供电量也足够。

发表于 2018-5-13 20:16 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-5-13 19:51
你最开始设定的方式其实没有问题,这个修改方案仅仅是一个参考。
实际施工时,装修公司会编造各种理由偷工 ...

谢谢狮大,这个方案中,各个房间的照明、空调、插座都放一起了,用2.5平方的线,冬天空调+取暖器+空净一起开,这个会够么?其实主要就是冬天同时使用的大功率电器会多点。
 楼主| 发表于 2018-5-13 20:22 | 显示全部楼层
edisonjade 发表于 2018-5-13 20:16
谢谢狮大,这个方案中,各个房间的照明、空调、插座都放一起了,用2.5平方的线,冬天空调+取暖器+空净一 ...

空气净化器并不费电,只是空调和取暖器很费电。

1.5P 合资品牌变频机,外加一个国产2000W电暖器,没问题。

国产变频机因为带电加热,无法和电暖器一起使用。
只有你前面那个方案,全屋4平方毫米,可以空调和电暖全开。
发表于 2018-5-17 09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 七口白水 于 2018-5-17 10:33 编辑

狮大,可否除了固定电器(冰箱、空凋都是单独回路),然后每个卧室全部按照一个回路来,就是卧室一共两路,一路是空调,一路是照明加插座。这样会有什么弊端吗?感觉一个房间直接一根管子入屋再分拆是不是方便点。
发表于 2018-5-17 10:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 七口白水 于 2018-5-17 10:32 编辑

三室两厅两卫,按照狮大的思路,自己设计了一版,狮大看合适吗?
另外在选择在的过程中,我看天猫店有1P+N和2P的,应该选哪个比较好一点呢?



11111.png

发表于 2018-5-22 16:48 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-4-13 22:45
进线开关Nader C50保留,过欠压保护器保留,浪涌断路器C32保留,防浪涌装置保留。

还有一个“总闸”D40 ...

狮大你好,上次咨询的方案您讲的很详细,家里电工看了也同意这么做了。现在遇到个接线上的 问题,电工的意思是想把1F,2F的火线和380v空调外机的线公用,因为这样他少走线,工作量少,还跟我说没问题。
我这里想请教的是,按照上面的回路分布,接线的时候,是不是入户线进来后,火线分两路,一路(三相)直接接中央空调外机,另一路(三相)一分为三,一层接一相?麻烦狮大了~小白装修,被水电磨的已经快没脾气了~~
 楼主| 发表于 2018-5-22 16:56 | 显示全部楼层
danger_bao 发表于 2018-5-22 16:48
狮大你好,上次咨询的方案您讲的很详细,家里电工看了也同意这么做了。现在遇到个接线上的 问题,电工的意 ...

按我当时写的接法,这个火线没法共用吧。。。。

分属三个不同的回路。
发表于 2018-5-22 17:03 | 显示全部楼层
Mufasa 发表于 2018-5-22 16:56
按我当时写的接法,这个火线没法共用吧。。。。

分属三个不同的回路。 ...

我也是这么理解的,电工想偷懒,空调外机在2楼,入户线在地下室,想少抽线。
您看我这么理解具体接线对不对。入户线,分2组,第一组三根线全部是空调外机的回路。第二组三根线,分别对应B1F,1F,2F的回路。
 楼主| 发表于 2018-5-22 17:46 | 显示全部楼层
danger_bao 发表于 2018-5-22 17:03
我也是这么理解的,电工想偷懒,空调外机在2楼,入户线在地下室,想少抽线。
您看我这么理解具体接线对不 ...

空调外机是380V

入户线,分支

给空调那一路是5根线,需要新装。

给一楼的那一路是3根线
给二楼的也是3根线。
如果你没有移动原先在一二楼的两个小配电箱,开发商应该是穿好了线,可以继续用。

B1F就在进线配电箱,不存在这个问题。

想少抽线,那是三相混合设计,不是我最初的那种做法。。。。
发表于 2018-5-22 22:33 | 显示全部楼层
强电箱.jpg
lz帮忙看看



您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入我们

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Chiphell ( 沪ICP备12027953号-5 )沪公网备310112100042806 上海市互联网违法与不良信息举报中心

GMT+8, 2024-11-15 01:51 , Processed in 0.021808 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2007-2024 Chiphell.com All rights reserved.

快速回复 返回顶部 返回列表